Самая большая ошибка начинающих расчётчиков в SCADе - полагать, что чем больше схема будет похожа на 3D-чертеж здания, тем точнее будет расчёт...
Нужно стремиться к меньшему количеству элементов, но в задании нагрузок и примыканий элементов добиваться более точной работы каркаса. Это помимо распространённой ошибки учитывать профлист в работе каркаса. Профлист должен только нести снег, ну ещё ветер, но влиять на жесткость каркаса он не должен никак (максимум - давать небольшой прирост прогону от излишней гибкости за счёт промежуточного раскрепления). Поэтому в схеме обычно не даётся профлист, даётся нагрузка от него, плюс снег, на прогоны. По остальному каркасу сказать ничего не могу, SCADа под рукой нет. Только уловил в описании странное отсутствие прогонов, есть только некие главные балки, и почему-то профлист должен опираться непосредственно на них... |
|||
|
||||
студент ПГС Регистрация: 06.08.2017
Сообщений: 21
|
Цитата:
Мне просто сказали, что обычно между главными балками с шагом 2 м ещё одну ставят посередине для крепления профлиста (так как у него 1,05 м ширина, чтобы внахлёст уложить и саморезами зафиксировать). Крепить профлист не только по второстепенным балкам, но и вдоль главных. Вот я и заинтересовалась, правильно ли между главными балками по стойкам включать ещё одну без стоек? Или главные балки вообще в другом направлении должны быть (что, как мне сказали, вряд ли, так как их всегда делают вдоль ската). |
|||
|
||||
студент ПГС Регистрация: 06.08.2017
Сообщений: 21
|
Цитата:
Теневой навес на форум.SPR |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
1. Нет ни одной разрезанной балки.
2. Если вы хотите шарнирно опереть балки на стойки, то шарниры нужно вводить в балки, а не в стойки (как правило). 3. Шарниры вводятся относительно собственных осей стержней. У вас там черти-что. Зачем вам шарнир по Uх? Направление Ux для стержня - это кручение вокруг собственной оси. 4. Уберите пластинчатые элементы моделирующие нроф. настил. Проф. настил (как вы смоделировали) так не моделируют. Это делают иначе. 5. Разбейте балки на стержни с каким-то шагом. В вашем случае можно с шагом 1м. Желательно так, чтобы в середину балки попадал узел. 6. Нагрузки задавайте только погонные (т/м) и на стержни. Т.к. вы еще учитесь, то этих рекомендаций будет достаточно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
как правильно задавать нагрузку от двускатной деревянной кровли на перекрытие | FrauMarie | Деревянные конструкции | 2 | 28.08.2012 22:36 |
Правильно закрепить козырьки. Помогите новичку ;) | kseniks | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 12.06.2012 14:41 |
Как правильно закрепить колонну | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 01.04.2009 17:48 |
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.03.2009 22:37 |