07.02.2019, 17:40 | #1 | |
Какую отделку предусмотреть в холодильной камере крематория?
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 2470
|
|
||||
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 36
|
Снаружи утеплили конечно стенку, так же как и все здание. А вот внутри может стоит включить что-то отражающее холод или тепло, типо фольгированной прослойки как в термосе ? Ведь одной вентиляцией не обеспечим нужную температуру в разное время года?
Последний раз редактировалось ArchiValya, 07.02.2019 в 20:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Я, как раз, имел в виду утепление изнутри. Утепление делается со стороны более низкой температуры по замкнутому контуру. Фольгированная изоляция (если имеете в виду вспененный полиэтилен - выпускают до 10 мм толщиной, по-моему) тут не поможет - тонкая. Утепляйте минватой слоем не менее 100 мм, или ЭППС, пенополиуретаном (надо еще знать размеры камеры). Иначе перерасход электроэнергии будет приличный, да и мощность чиллера тоже.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 36
|
Нашла вот в другом проекте на складе в холодильных камерах для овощей применяли Паро-теплоизоляционные панели типа"Сендвич" из пенополиуретна, плотн.42кг/м³, К=0,026 ккал./ м² час ºС,самогосящиеся,толщ. 80 мм. И потолок такими же панелями, на пол лист металлический типа "Квинтет" 3мм. Приму у себя такую же отделку.
Спасибо за советы) |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 36
|
Да,как обычно впереди паровоза нужно бежать)
Изготовители оборудования, дали рекомендации, чтоб заложили термо панели 100мм. По хорошему нужно это потом подтвердить расчетом. Но так как это капитальный ремонт, и в существующем здании нет никаких подобных мероприятий, то их устроят и такие улучшенные условия) А вот вопрос такой, кто должен предлагать данные мероприятия по обеспечению необходимого уровня температуры, технологи? ТХ дают нормы по температуре, а архитектор сам должен обеспечить совместно с ОВ. То есть чья инициатива по выбору материала должна быть? И кто будет ответственный, если не учтут такие мероприятия в проекте? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую отделку для противопожарной лестницы использовать? | LinaM1010 | Железобетонные конструкции | 0 | 19.05.2017 19:03 |
С чего начать проектирование торгового центра? | Anna66 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 15.03.2017 11:17 |
Какую антикоррозионную защиту снаружи предусмотреть для стального подземного резервуара? | Надежда Тостюкова | Металлические конструкции | 15 | 02.12.2016 10:07 |
Какую отделку применить для сборных ж/б лестниц? | Voloal43 | Архитектура | 3 | 31.08.2015 03:19 |