Непрочитано 29.01.2008, 11:05
Расчет монолита по профлисту
Львовна Шнайдерман
 
проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42

Доброе утро. Помогите, пож., с рачетом приведенного момента сопротивления сечения профлиста (не из ГОСТа на профлист). Если возможно, скиньте расчетик по монолитному перекрытию по профлисту. я считаю этот монолит по СП по профлисту, и в расчете мне кое-что (выше указын. момент сопротивления) не понятно. Заранее премного благодарна.
Просмотров: 71580
 
Непрочитано 12.06.2009, 22:05
#61
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Дрюха
Не катит, работа сечения будет уже не та, и надо будет вводить всякие коэфициенты поправочные, а так как ваше предложение нормами не обоснованы, то и коэфициентов вы не найдете
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2009, 23:25
#62
pasanton


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Добрый день! Мучает вопрос:

При расчете перекрытия по СПН на стадии возведения усилия определяются на ширине 1м, а на стадии эксплуатации нужно собирать нагрузку(и определять усилия) на ширину полки условного двутаврового сечения, или я ошибаюсь?
А по-моему все правильно и расчет ведется именно так как вы написали. Когда считается на стадии возведения, то несущим элементом является профнастил, а так как в госте его моменты сопротивления и инерции даны на метр сечения, то и нагрузки выгоднее собирать на тот же метр. А в эксплуатации, когда несущим элементом становится бетон и стержень в гофре, то и расчет проще сделать для одной гофры.
Можно конечно делать как Дрюха говорит - получается что-то наподобие расчета пустотной плиты перекрытия в учебниках по железобетону. Ведь там тоже сечение плиты приводится к эквивалентному сечению, но уже к двутавровому. Но все таки вроде легче привести нагрузку к шагу гофры, чем приводить сечение к ширине 1 кв.м. И потом, гофры не стыкуются с шагом 1 м, т.е нужно еще учитывать что количество стержней не является целым числом. Хотя конечно все это дело вкуса и привычки.
А и еще чета не понял в самом начале темы насчет того почему нельзя характеристики из госта применять, просветите пожалста!
pasanton вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 08:45
#63
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от Lakki Посмотреть сообщение
Всё изображение прикрепил, жду советов, деаметр аматуры 6 мм, думаю можно применить сетку с шагом 100мм.
интересно будет посмотреть как строители бдут втискивать профнастил между балками
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 20:40
#64
svetilo


 
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 54


Offtop: для DEM: ich verdine mein Geld fur Lebensmittel

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.03.2010 в 23:29.
svetilo вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2010, 19:51
#65
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Вы, взялись учить - так учите до конца!
Основная цель, как выясняется, этих анкерных болтов включить в работу профлист как внешнее армирование монолитного перекрытия!
В 1987г. не было еще форума, а то бы разработчики этой идеи знали бы, что эта идея "разбита" в пух и прах!
Слова "жесткий диск перекрытия" и "совместная работа балок и перекрытия" не наводят на мысли?

"3.5. Вертикальные стержневые анкеры, выполняемые по пп. 2.6 и 3.4, приваривают по всем прогонам, служащим опорами СПН, обеспечивая совместную работу прогонов с железобетонной плитой, а также анкеровку по его концам"

Анкера нужны, чтобы обеспечить совместную работу балочек с перекрытием, а это, в свою очередь, нужно для восприятия ветровых нагрузок. Если нету анкеров - значит надо ставить горизонтальные связи
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2010, 12:32
#66
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Анкера нужны, чтобы обеспечить совместную работу балочек с перекрытием, а это, в свою очередь, нужно для восприятия ветровых нагрузок. Если нету анкеров - значит надо ставить горизонтальные связи
Связи надо ставить всегда. Иначе потом без связей запросто можно попасть в книгу "Уроки аварий".
Приварить через d.40 профлист к балочкам вместо саморезов ХИЛТИ и профлист от этого сразу жесткость приобретет "Ограмадную" (или не приобретет?). Хотя зацепить сетки за анкера это - хорошо.
Ну кто сейчас проектирует профлист как внешнее армирование? Только сумашедший!
При нонешнем развитии противопожарных норм - это самоубийство.

Последний раз редактировалось таи, 11.04.2010 в 13:46.
таи вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 17:44
#67
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Таки вы уж перегибаете палку....Неужели всегда горизонтальные связи?
д40 приварить очень тяжко будет. Кстати, я даже такую арматуру и не видел никогда)))
Но тем не менее, комьюнити инженеров пришло к выводу, что профлист используем только как несъемную опалубку
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 22:52
#68
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Я привариваю D16 с шагом по расчету на устойчивость плоской формы изгиба балок. К анкерам затем- каркасики в каждом гофре... Может кто посоветует что-то лучшее?
Все это для ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ плиты, а профлист только на стадии возведения.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 08:37
#69
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
...Но тем не менее, комьюнити инженеров пришло к выводу, что профлист используем только как несъемную опалубку
Наше "комьюнити" того же мнения - уж больно муторно и ненадежно это обеспечения совместной работы
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 15:54
#70
V l a d i m i r

проектировщик
 
Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 5


Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли сделать консольный свес монолитного перекрытия по профлисту,.... если можно то на какую величину? (мне нужно сделать консоль 500-700 мм) Помогите с расчетом... Нагрузка на перекрытие 250 кг/м2, взял НС44-1000-0,7, думаю что маловато....
V l a d i m i r вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 05:25
#71
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Рассчитать не сложно.
Я для монолита всегда беру СПН не менее 60-го .
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 16:17
#72
tulaserg4


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 7


Вообще самый лучший совет - это пример. выложил бы ктонить текстовый подробный пример расчета...
tulaserg4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолита по профлисту

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ЖБ плиты по профлисту dextron3 Железобетонные конструкции 8 12.11.2009 18:29
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
расчет монолита в скаде Zemmer SCAD 5 28.04.2006 19:28