| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.06.2009, 00:20 | #1 | |
Расчет Тройной Дымовой Трубы в SCADе
Москва
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 482
|
||
Просмотров: 5479
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Считал подобное в электронных таблицах. Вся сложность не в сборе ветровой нагрузки и не в определении пульсаций, а в учете резонанса. Расчет на резонанс по старому СНиП или по "Руководству" сам по себе не сложен, но само явление неприятное с точки зрения конструктора. Резонанс => циклическая нагрузка => усталость. Должны должным образом прорабатываться узлы.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
eugeny17,
Добрый вечер, У Вас перемещения от С.веса + ветер по У уже почти на пределе (86 мм). (Я к тому, что оттяжки не нужны? Или желательно предусмотреть? (при общей высоте труб 45 м)) И насчет температурных нагрузок - может быть задать? Последний раз редактировалось viking1963, 09.06.2009 в 23:06. |
||||
|
||||
ETCartman спасибо за подсказку! доделаю узлы и попробую разобраться с резонансом... только найду где это!
viking1963 привет! и тебе спасибо большое! да, это почти предельные 90мм... думаю оттяжки лишние - была бы труба одиночная другое дело... а тут дело нужно решать, как я думаю, внутри пространственной конструкции... по температуре - если имел ввиду зимние-летние, я тут заложил утеплитель мин.вата 100мм вокруг каждого ствола+оцикнковка (в нагрузки заложен))) а если про температуру выходящих газов - то надо почитать и прикинуть нужно ли закладывать! а в целом как мне кажется здесь пульсация уже задает предельную ветровую нагрузку на трубу. к примеру если максимальное значение погонной ветровой нагрузки без пульсации достигает наверху 0.047 т/м то с пульсацией получается 0.151 т/м по нормам - я сам нормы не люблю, но думаю будет надежно стоять!
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Цитата:
А че шарнир - он и в Африке шарнир. Только я никогда не видел дымовой трубы, опертой на фундамент шарнирно. Разве что канал дымовой сбоку входил бы, а такого я тоже никогда не видел. Так что я думаю и у вас шарнира не получится. Цитата:
Кроме того не совсем понятно, почему вы не сделаете полностью связевую, или полную рамную систему, а делаете комбинированую |
|||
|
||||
Цитата:
Про жесткое защемление согласен ведь база жесткая опирающаяся на фундамент это плита с ребрами усилия растяжения-сжатия передающая через анкерные болты их там 8 ф42 кажется)) но я специально задал шарниры чтобы занулить в теории момент и посмотреть будет ли работать вся конструкция наподобие фермы и видеть "чистые" усилия на опоре то есть я хочу сказать что в данном случае трубу на одном краю будет "отрывать" вверх и другую "притапливать" в фундамент)) то есть исключительно для моделирования такой схемы работы единого фундамента на опрокидывание!!! но для того чтобы разобраться будут ли отличия если задать защемление на опорах - постараюсь найти время и посмотреть изменится ли что нибудь во всей конструкции кроме момента! Распорки (рамки) это элементы площадок на которых в теории будет стоять человек)) поэтому получилась комбинированная)) А газоходы заходят все таки сбоку на высоте 2.85 от верха фундамента Постараюсь выложить КМ скоро! КЖ хотел попробовать свайные забацать (там грунты пучинистые) но у меня забрали( а бросили опять на металл...
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Жестким вставкам не надо задавать жескости. Они абсолютно жесткие. Есть такая вещь "абсолютно жесткое тело". Воспользуйтесь им.
И еще. Я че говорил про связевый каркас. Если у вас рамный, с нескольким и связевыми блоками то вам нужно будет помнить про расчетную длинну труб. Она будет раза в 2 больше геометрической. Потому может стоит сделать полностью связевую систему. Но можно и так оставить. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
Расчет дымовой трубы | TuDim | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 13.06.2011 13:55 |
Расчет фундамента дымовой трубы котельной | Alexaf | Разное | 3 | 04.12.2007 22:08 |