эвакуационные лестницы
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Подскажите, где подсмотреть параметры лестниц?...
Интересуют наружние приставные стационарные лестницы, а именно:
ширина, на какой высоте ставиться защита, и какого она диаметра, на сколько должны подниматься верхние перила...
Где-то это ведь должно быть...
Просмотров: 42156
 
Непрочитано 15.09.2009, 16:22
#61
Львовна Шнайдерман

проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42


5 этажей, на этаже менее 50 чел. Необходимо сделать эвакуационные выходы. Судя по СНиПу он должен быть один, дополнительный. на рис. их два
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 359
Размер:	68.8 Кб
ID:	25955  
Львовна Шнайдерман вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2009, 00:49 эвакуационные лестницы
#62
Wronee


 
Регистрация: 26.09.2009
Сообщений: 1


Пену "запшикали" под ступеньки еще при монтаже лестницы
Wronee вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 20:26
#63
Olga11


 
Регистрация: 18.04.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 79


Доброго времени суток!
Здание II степени огнестойкости, 3 этажа, назначение - АБК.
Могут ли быть проблемы с пожарными? Конструкция лестницы: стальные стойки, балки и косоуры с REI60, а роль внутренней стены лестничной клетки выполняет перегородка из ГВЛ с EI90, которая в свою очередь стоит на перекрытии с REI90.
Olga11 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 09:04
#64
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24


Предыдущим подрядчиком было построено здание школы.
Сейчас мы как новая подрядная организация, должны ввести школу в эксплуатацию. От пож.инспектора было выставлено замечание о том, что лестничные марши в лестничных клетках шириной не менее 1,35м , что не соответствует требованиям СП 1.13130.2009. Фактическая ширина лестничного марша 1,21м. Расширить нет возможности, стены несущие из силикатного кирпича.
Спец.ТУ и расчет пожарных рисков от нас принимать не хотят.
Подскажите как можно разрешить эту ситуацию? И насколько правы инспектора отказываясь от СТУ и расчета.
natalia_14.03 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 09:34
1 | 1 #65
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от natalia_14.03 Посмотреть сообщение
Спец.ТУ и расчет пожарных рисков от нас принимать не хотят.
А что говорят?

Цитата:
Сообщение от natalia_14.03 Посмотреть сообщение
И насколько правы инспектора отказываясь от СТУ и расчета.
Вообще не правы. Если с рисками еще есть миллион мнений на тему что конкретно они покрывают, то СТУ - это железный аргумент.
Давайте разбираться. У вас судя по всему большая школа - на этаже более 200 человек. Так? Сами понимаете это краеугольно.
Если так. Ширина марша устанавливается в п.8.1.5 Сп1.13130.2009 - 1,35 - для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.;
Тоже самое мы видим в п.6.9* СП118.13330.2011 только в еще более плохой формулировке - 1,35 - для лестниц зданий, с числом, пребывающих в двух смежных наиболее населенных этажах более 200 человек. Это пункт, входящий в обязательный перечень.
СП1.13130.2009 подчиняется и обеспечивает выполнение ФЗ-123. СП118.13330.2011 подчиняется и этот пункт в обязательном порядке выполняет требование ФЗ-384.
Требования, установленные нормативными документами по пожарной безопасности, не могут применяться в части, снижающей требования, установленные нормативными документам обязательного применения в области безопасности зданий и сооружений.
Требования, установленные нормативными документам обязательного применения в области безопасности зданий и сооружений, не могут применяться в части, снижающей требования, установленные нормативными документами по пожарной безопасности.
То есть коллизия двух законов, и мы должны принять худший вариант
Далее, риски + требования ФЗ-123 согласно ст.6 ФЗ-123 могут подтверждать соблюдение пожарной безопасности в контексте ФЗ-123. НО!!! К ФЗ-384 это не имеет никакого отношения. То есть рисками можно снять (грубо) только те моменты, что не оговорены в обязательных пунктах СП от минстроя. Следовательно - нам они в чистом виде не подходят. Но! Вам нужно обсудить с расчетчиками рисков возьмутся ли они покрыть по методике расчета сужение ширины марша. С расчетом закроется вопрос с выполнением требований безопасности по ФЗ-123.
Что касается ФЗ-384:
ст.6.ч.8 ФЗ-384 гласит: В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
То есть нам нужны СТУ от минстроя и закрываем вопрос с ФЗ-384.
итого на выходе: СТУ от минстроя - 1шт и расчет рисков по Фз-123 -1шт

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop: Дорого, косячок встанет. Не дешевле разобрать лестничную клетку?
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 09:43
#66
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24




Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
То есть нам нужны СТУ от минстроя и закрываем вопрос с ФЗ-384.
итого на выходе: СТУ от минстроя - 1шт и расчет рисков по Фз-123 -1шт
Спасибо за исчерпывающий ответ!