| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.09.2017, 12:45 | #1 | |
Необходимо ли армирование при заливке днища резервуара бетоном?
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.12.2009
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 2901
|
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Какая высота ( объем) резервуара ?
Впрочем, в любом случае армировать. Фундамент только под стенкой ? Как изолируется шов между стальной стенкой и бетонным полом ? Толщина пола , класс бетона и армирование - в зависимости от высоты. |
|||
|
||||
1) Высота резервуара hр=4,5 м.
2) Резервуар стоит на сплошной железобетонной плите (шайба). 3) Резервуар металлический. 4) Шов между стальной стенкой резервуара и ЖБ фундаментом планируется изолировать(герметизировать), как раз, посредством заливки бетона с дополнительным нанесением герметика по периметру. 5) Почему в любом случае армировать? Что произойдёт, если не армировать?
__________________
Век живи - век учись. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
ШАЙБА - Плоское кольцо, пластинка с отверстием. О какой сплошной жб плите речь?... или это крестьянская такая шайба, без дырки в центре?..
Если все же плита сплошная, круглая в плане, толщиной от 300мм, то армировать нужно конструктивно. Если речь идет о бетонной подготовке толщиной 100мм, то не нужно. На самом деле все зависит от конструкции и требований производителя самого металлического резервуара. К примеру, если уровень грунтовых вод высокий и резервуар бывает пустым, то фундамент служит пригрузом против всплытия, тогда никуда без арматуры.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Есть кольцевой бетонный фундамент. К нему крепится стенка. Внутри, поверх бетонного фундамента заливается пол. Шов между полом и стенкой изолируется герметиком. Прежде всего нужна грунтовая подготовка под полом и фундаментом. Если она высокого качества ( материал + уплотнение) то можно 15 см бетона , скажем и 25 ( класс определяется водонепроницаемостью ) и конструктивную арматуру. Но лучше 20 см и два слоя решетки , желательно меньшего диаметра и меньшим шагом. Для предотвращения трещин. Уход за бетоном после заливки- в зависимости от климатических условий. Для герметика оставить штрабу по периметру. Несколько проблематично место , где пол ляжет на фундамент. Уплотнение подготовки вплотную к кольцу фундамента не выполнить. Последний раз редактировалось Bel, 25.09.2017 в 16:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Насколько я понимаю, бетонная заливка такого диаметра без армирования будет трескаться в любом случае просто из-за явления усадки при твердении. Армировать на мой взгляд нужно.
Возможно стоит рассмотреть вопрос о использовании бетона на расширяющемся цементе, так как посоле твердения возможно образование трещины между бетоном и стенкой резервуара. |
|||
|
||||
Если армировать, то:
1) В один слой (на высоте 90 мм от существующего фундамента). 2) Ячейка - 200х200 мм. 3) Диаметр стержня d=6/8 мм? 4) Дополнительно забуриться в существующий фундамент арматурой d=12 мм с сеткой 1х1 м.
__________________
Век живи - век учись. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Вероятнее всего нужно будет отдельно герметизировать стык бетона со стенкой герметиком.
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Какой такой резервуар без днища? Что за зверь? Отпили дно у ведра, поставь на бетонный пол, щель замажь герметиком... Такая конструкция? И держится чисто на собственном весе? Не знаю как другие, а я бы задумался о надёжном омоноличивании низа ведра и пола (анкеровка приваренных стержней и т.п.) А поставленные вопросы вообще неуместны и смысла не имеют. Но если хочется: - хороший бетон нерастрескается и без армирования, плохому и армирование не помешает растрескаться - прочность фундамента важнее прочности этого слоя. Выдержит фундамент, значит и слой никуда не денется. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
И что тогда с полом ? Земляной? Стоит ли тогда заморачиваться с изоляцией соединения стенки с фундаментом. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Диаметр небольшой, но если заливать пол , то он потрескается.Если кольцо - то же . Из уза садок и разности температур. У фундамента и стены ( если из бетона) во внутренней части ( с водой) температура останется постоянной, а в наружной будет менятся.Если заливать фундаментное кольцо летом , то зимой оно будет сокращаться , потрескается.Для уменьшения трещин в полах, например, укладывают два слоя полиэтиленовой пленки ( относительно толстой) .Это уменьшает трение. Кстати , трещина 0,1 мм с расстояния метр уже незаметна. Для цельнобетонного резервуара температурные нагрузки могут оказаться основными. В данном конкретном случае не совсем понятно, что собираются делать. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Сделать эту заливку с арматурой как вы предлагаете. Но- толщиной не 15 см а 30. Неплохо бы такой пояс с двух сторон -внутренней и внешней. Тогда добавить с внешней стороны шов- разделения со стеной и его изолировать ( удобнее в дальнейшей работе , когда придется чинить протечки и не надо будет опорожнять бак). Но можно обойтись и без этого. Интересно, для чего предназначен бак ( т.е. условия работы ) и где. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Когда необходимо армирование кладки из фундаментных блоков ФБС? | Sarman | Основания и фундаменты | 21 | 31.01.2022 09:54 |
Грунтобетонные сваи под фундментное кольцо резервуара | Gizmo2k | Основания и фундаменты | 13 | 22.04.2016 13:25 |
Является ли данное армирование серийным? | Chiosan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 24.12.2015 12:44 |
Ищу серии на плиты аэродромные (необходимо армирование) | Stitch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.08.2010 16:01 |