Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ребята, у меня 2-х этажная здания и мансарда! Я ее посчитал в скад и не понимаю почему в колонны на втором этаже дает по больше арматура чем на первом

Ребята, у меня 2-х этажная здания и мансарда! Я ее посчитал в скад и не понимаю почему в колонны на втором этаже дает по больше арматура чем на первом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2013, 15:05 #1
Ребята, у меня 2-х этажная здания и мансарда! Я ее посчитал в скад и не понимаю почему в колонны на втором этаже дает по больше арматура чем на первом
VitalieVV
 
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 3

Ребята, у меня 2-х этажная здания и мансарда! Я ее посчитал в скад и не понимаю почему в колонны на втором этаже дает по больше арматура чем на первом! Пролет 6х6!
Просмотров: 2306
 
Непрочитано 07.08.2013, 15:23
1 | #2
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Видимо речь идет о монолитном каркасе? Это нормально. Почитайте похожие темы и спите спокойно
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 15:38
1 | #3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от VitalieVV Посмотреть сообщение
Я ее посчитал в скад и не понимаю почему в колонны на втором этаже дает по больше арматура чем на первом! Пролет 6х6!
скажу вам больше, это происходит в крайних колоннах. Почитайте еще раз того же Байкова, раздел внецентренно-сжатые элементы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 15:59
#4
VitalieVV


 
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 3


Спосиба большое вам, уважаемые! Да ето в крайные колонны и монолитный каркас (30x30 колонны)! Значит мне так и армировать колонны, с низу до верху на всю высоту?
VitalieVV вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 16:09
1 | #5
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Верхние крайние и угловые голонны испытывают большие изгибающие моменты, т.к. их не уравновешивает колонна вышеидущего этажа. Армирование получается больше.
Как армировать - вам решать. Можно по максимуму, а можно в нижнем этаже сделать арматуру меньше а в верхнем больше. В таком случае в уровне низа верхней колонны нужно будет принимать армирование как на нижнем этаже (но оно там и не требуется, а требуется в уровне опирания плиты покрытия).

П.С. Колонна 30х30 для сетки 6х6м заслуживает тщательной проверки на продавливание плиты этой колонной с учетом изгибающих моментов по СП 52-101-2003.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 16:32
#6
VitalieVV


 
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 3


Но у меня едут и ригеля 30х40! Спосиба!
VitalieVV вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 16:48
1 | #7
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


так нормально должно быть. Пыжолайсто!
Antoniо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ребята, у меня 2-х этажная здания и мансарда! Я ее посчитал в скад и не понимаю почему в колонны на втором этаже дает по больше арматура чем на первом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16