Ребята, у меня 2-х этажная здания и мансарда! Я ее посчитал в скад и не понимаю почему в колонны на втором этаже дает по больше арматура чем на первом
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2306
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
скажу вам больше, это происходит в крайних колоннах. Почитайте еще раз того же Байкова, раздел внецентренно-сжатые элементы.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Верхние крайние и угловые голонны испытывают большие изгибающие моменты, т.к. их не уравновешивает колонна вышеидущего этажа. Армирование получается больше.
Как армировать - вам решать. Можно по максимуму, а можно в нижнем этаже сделать арматуру меньше а в верхнем больше. В таком случае в уровне низа верхней колонны нужно будет принимать армирование как на нижнем этаже (но оно там и не требуется, а требуется в уровне опирания плиты покрытия). П.С. Колонна 30х30 для сетки 6х6м заслуживает тщательной проверки на продавливание плиты этой колонной с учетом изгибающих моментов по СП 52-101-2003. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |