Повреждение внутренней отделки наружной кирпичной стены
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!
Подскажите, пожалуйста, как можно объяснить следующее явление:
Внутренняя отделка наружной кирпичной стены имеет такое повреждение (см. фото).
Температура на внутренней поверхности стены по высоте в трех точках (снизу вверх) -+14,4 град, +17,6 град, +18,1 град. Влажность воздуха в помещении 41,5%. Влажность штукатурного цементно-песчаного слоя 2,1%.
Искренне буду признателен Вам за ваше профессиональное мнение. Всем Вам желаю удачи и успехов!!!
Просмотров: 2524
 
Непрочитано 27.02.2010, 11:50
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Фотку не видать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 14:42
#3
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Прошу прощения. Не загрузилось фото. Посылаю еще раз и очень надеюсь на вашу помощь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 126
Размер:	25.8 Кб
ID:	34395  
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 15:07
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Возможно нет отлива с наружной стороны низа окна. Так же данный дефект возможен при частых косых дождях (или другом попадании на наружную стену осадков) при условии что внешний слой кладки выполнен не из облицовочного кирпича или кладка не защищена отделочным слоем.
 
 
Непрочитано 27.02.2010, 15:30
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Неправильное фото.
А вообще причин несколько (общих): не было извести в кладочном растворе, в штукатурном растворе, нет забутовки в кирпичной кладке, забутовка выполнена силикатным кирпичем, штукатурили по сухой или почти сухой кирпичной кладке.
Если речь о гнилых пятнах, сырости, откалывании, рыхлости штукатурки.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Повреждение внутренней отделки наружной кирпичной стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Конструкция наружной стены плавательного бассейна sneg Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2008 04:13