Эвакуационный выход через три помещения
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 11130
|
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
s-nataly-s, попробуйте задать свой вопрос здесь, если не дождетесь ответа в этой ветке.
http://0-1.ru/discuss/ |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 42
|
Нет под рукой плана. попробую еще раз.) Представленная миниатюра не наш случай. В нашем проектном решении лифтовой узел размещен в центре плана. Выход из квартиры в коридор, из коридора в лифтовой холл, из холла в следующий коридор (в который так же выходят двери квартир) из коридора в тамбур и на переходную лоджию ведущую в Н1.
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Одна проблема - в определении тамбура - будет он помещением или нет...Offtop: прочитал срач на 0-1.ru про тамбуры. Вот что думаю: при проектировании эвакуации нужно руководствоваться 123-ФЗ (в соответствии с законом о тех регулировании), по СП4 тамбур не является помещением. Так что не нужно злить эксперта и инспектора - в экспликацию помещений тамбур не включайте и как название помещения на плане не указывайте. При эксплуатации в нём ничего не хранить, о чём можно сделать запись в разделе БЭО и др.
И ещё, по СП1 от дальней квартиры до тамбура должно быть меньше 12 метров. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,869
|
Цитата:
вложенность помещений не соблюдена Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,869
|
Цитата:
из экспертизы или частные разработчики раздела ПБ? просто подобная ситуация это - как посмотрит эксперт, ему не понравится - у вас вся планировка вместе со всем объектом полетит на переделку а если эксперт пропустит вдруг, придет инспектор на сдачу объекта - другой Цитата:
Последний раз редактировалось Stierlitz, 02.12.2014 в 07:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 42
|
И эксперт и стройнадзор. В начале этот вопрос от эксперта пришел, но потом всё стали сомневаться на счет такого решения и пошли в ГАСН и там инспектор думал, думал.... и сказал все хорошо. И эксперт в экспертизе согласился. Но остались в душе сомнения...
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,869
|
темная какая то история: "если очень хочется то можно"
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 42
|
в ФЗ 123 эта фраза тоже есть
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт )не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам; соответственно, если все отвечает требованиям, то через холл можем эвакуироваться |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,869
|
Цитата:
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,869
|
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.07.2013
г. Владимир
Сообщений: 20
|
Вопрос: почему появился предлифтовый холл?
Согласно 123-ФЗ ст.88 п.16 - предлифтовый холл появляется если дверной проем в ограждениях лифтовых шахт имеет предел огнестойкости менее EI30, или вообще его не имеет. Соответственно лифтовые шахты отделили от коридоров предлифтовым холлом с противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующими им заполнениями. Теперь представим ситуацию, источник пожара в шахте одного из лифта. Предлифтовые холлы заполняются дымом, токсичными веществами и т.д.. Т.е. на пути эвакуации возникают опасные факторы пожара. Согласно того же закона ст. 89 нарушена схема эвакуационного пути: квартира - коридор - предлифтовый холл - коридор - ЛК. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуационный Выход из подвала. | Andr65 | Пожарная безопасность | 41 | 03.11.2016 11:20 |
Возможно ли выполнить эвакуационный выход из здания при расположении по обе стороны от выхода ворот (выезд/въезд автотранспорта)? | FEM | Пожарная безопасность | 9 | 24.06.2014 04:41 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Хочу сделать второй выход из подвального помещения | MomentoMore | Архитектура | 10 | 29.01.2011 04:06 |