Имеется резервуар горизонтальный диаметром D длиной L закопан на глубину " H" рабочая среда жидкость (до 0,07 Мпа) материал сталь . тип фундамента -бетонное основание. На резервуар действют давление жидкости ит д. также действует выталкивающая сила, Вопрос расчет количества ребер в горизонтальном подземном сосуде (резервуаре) (методика) зависимости уменьшения толщины стенки увеличением количества ребер и наоборот увеличение толщины уменьшением количества ребер?

Последний раз редактировалось Rx81, 15.06.2015 в 12:49.
Просмотров: 4103
 
Непрочитано 15.06.2015, 11:50
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Цитата:
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
расчет количества ребер в горизонтальном подземном сосуде (резервуаре)
Шестьсот
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2015, 12:15
#3
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
расчет количества ребер в горизонтальном подземном сосуде (резервуаре)
5 лет
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 12:21
#4
Rx81

Проектирование КМ, КМД, ТХ
 
Регистрация: 27.03.2012
РФ
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
5 лет
Что 5 лет?
Rx81 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2015, 12:35
#5
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
Что 5 лет?
5 лет это средняя продолжительность обучения в области высшего образования в РФ. За это время вас должны были научить четко формулировать вопрос и предоставлять исходные данные чтобы люди могли вам помочь. Подправьте вашу тему , добавьте данные и мы с радостью поможем. Для начала из какого материала резервуар, его габариты
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 12:45
#6
Rx81

Проектирование КМ, КМД, ТХ
 
Регистрация: 27.03.2012
РФ
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
5 лет это средняя продолжительность обучения в области высшего образования в РФ. За это время вас должны были научить четко формулировать вопрос и предоставлять исходные данные чтобы люди могли вам помочь. Подправьте вашу тему , добавьте данные и мы с радостью поможем. Для начала из какого материала резервуар, его габариты
исправил
Rx81 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2015, 14:10
#7
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
исправил
намного лучше

Теперь по вашему вопросу. Основной смысл в установке ребер это уменьшение расчетного пролета для элементов оболочки. Зависимость между максимальными напряжениями и геометрическими размерами листа на участке. По сути это N/A+-M/W.
.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 14:17
#8
Rx81

Проектирование КМ, КМД, ТХ
 
Регистрация: 27.03.2012
РФ
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
намного лучше

Теперь по вашему вопросу. Основной смысл в установке ребер это уменьшение расчетного пролета для элементов оболочки. Зависимость между максимальными напряжениями и геометрическими размерами листа на участке. По сути это N/A+-M/W.
.
а более конкретнееее
Rx81 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2015, 14:28
#9
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


По-моему, если правильно собрать нагрузки, то можно и по ГОСТ Р 52857.2 посчитать... Наружное давление грунта минус внутреннее давление в сосуде.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2015, 14:42
#10
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
а более конкретнееее
К сожалению сейчас на работе, зайдите в download скачайте Горев Специальные конструкции Том 3 страницы 41 и 60. Там приведена формула для определения толщины оболочки в зависимости от кольцевого усилия. По поводу ребер думаю вопросы тоже отпадут, если останутся, то дополнительно поясню
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 15.06.2015 в 14:47.
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 16:15
#11
Rx81

Проектирование КМ, КМД, ТХ
 
Регистрация: 27.03.2012
РФ
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
К сожалению сейчас на работе, зайдите в download скачайте Горев Специальные конструкции Том 3 страницы 41 и 60. Там приведена формула для определения толщины оболочки в зависимости от кольцевого усилия. По поводу ребер думаю вопросы тоже отпадут, если останутся, то дополнительно поясню
когда дома будете обсудим эту тему более конкретно
Rx81 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2015, 08:38
#12
Л. Палыч


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40


Справочник проектировщика "Металлические конструкции" под. ред. Н. П. Мельникова, Стройиздат, М. 1980г. Глава 22, раздел 22.7 "Конструкции и расчет горизонтальных цилиндрических резервуаров"/

И еще, нескромный вопрос: зачем считать, то что уже сто раз посчитано? Вас подземные по ТП 704 чем не устраивают?

Последний раз редактировалось Л. Палыч, 16.06.2015 в 08:46.
Л. Палыч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 09:27
#13
Rx81

Проектирование КМ, КМД, ТХ
 
Регистрация: 27.03.2012
РФ
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Л. Палыч Посмотреть сообщение
Справочник проектировщика "Металлические конструкции" под. ред. Н. П. Мельникова, Стройиздат, М. 1980г. Глава 22, раздел 22.7 "Конструкции и расчет горизонтальных цилиндрических резервуаров"/

И еще, нескромный вопрос: зачем считать, то что уже сто раз посчитано? Вас подземные по ТП 704 чем не устраивают?
дело в том что некоторые проектанты закладывают стенку в 2 раза больше при этом ставят ребра по типовому проекту.
Rx81 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2015, 09:38
#14
Л. Палыч


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
дело в том что некоторые проектанты закладывают стенку в 2 раза больше при этом ставят ребра по типовому проекту.
у проектантов и спросить с чем это связано? может они срок службы ставят в 2,5 раза больше, чем по ТП, тогда это прибавка на коррозию))
Л. Палыч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 09:54
#15
Rx81

Проектирование КМ, КМД, ТХ
 
Регистрация: 27.03.2012
РФ
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Л. Палыч Посмотреть сообщение
у проектантов и спросить с чем это связано? может они срок службы ставят в 2,5 раза больше, чем по ТП, тогда это прибавка на коррозию))
прибавка на коррозию везде одна и тоже.
Rx81 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2015, 10:01
#16
Л. Палыч


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40


тогда поможет допрос авторов. на самом деле, увеличить толщину стенки можно по многим причинам: от требования заказчика или опыта эксплуатации до геологических условий
Л. Палыч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 10:43
#17
Rx81

Проектирование КМ, КМД, ТХ
 
Регистрация: 27.03.2012
РФ
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Л. Палыч Посмотреть сообщение
тогда поможет допрос авторов. на самом деле, увеличить толщину стенки можно по многим причинам: от требования заказчика или опыта эксплуатации до геологических условий
Ушли от темы.....уменьшение толщины стенки при увеличении количества ребер
Rx81 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2015, 10:48
#18
Л. Палыч


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40


меньше 4-х миллиметров у обечайки - вряд ли
Л. Палыч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 13:53
#19
Rx81

Проектирование КМ, КМД, ТХ
 
Регистрация: 27.03.2012
РФ
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
По-моему, если правильно собрать нагрузки, то можно и по ГОСТ Р 52857.2 посчитать... Наружное давление грунта минус внутреннее давление в сосуде.
Допустим взяли ГОСТ Р 52857.2 есть коэффициент К4 который получился меньше <0 условие выполнилось не надо ставить ребра получается так?????
Rx81 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2015, 10:55
#20
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
Допустим взяли ГОСТ Р 52857.2 есть коэффициент К4 который получился меньше <0 условие выполнилось не надо ставить ребра получается так?????
Не знаю. Сто лет сосуды не считал. Вот образцы для посмотреть.
deep_tool вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расчет количества ребер в горизонтальном подземном сосуде (резервуаре)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет количества укрепляющих ребер hwarang Машиностроение 28 03.02.2015 08:09
Расчет ребер жесткости на стенке spartakchamp Машиностроение 11 12.03.2012 06:57
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44