Установка противопожарных дверей в ЛК Л1
8hellforcer8
 
Регистрация: 10.11.2015
Сообщений: 12

Добрый день.
Ув. Коллеги. Прошу подсказать. Необходимо ли устанавливать двери с пределом огнестойкости в лестничной клетке типа Л1. Здание введено в эксплуатацию до вступление ФЗ-123.
В СП 2.13130 в п. 5.4.16 В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом.
Знаю, что все СП делались из СНиП, но никак не найду данную норму.

На картинке указаны места расположения дверей. Нужно ли там ставить противопожарные двери?

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-10 17_58_31-Просмотр изображений - ГПН 001.png
Просмотров: 626
Размер:	356.9 Кб
ID:	160272

Просмотров: 10102
 
Непрочитано 11.11.2015, 15:54
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Огнестойкие двери не нужны ни по старым, ни по новым нормам.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 16:42
#3
8hellforcer8


 
Регистрация: 10.11.2015
Сообщений: 12


Как обосновать это инспектору?
8hellforcer8 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 17:13
#4
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


А инспектор на что-то ссылается? Что за здание? Можно ли больший фрагмент плана захватить?
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 07:27
#5
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Двери с нормируемым пределом огнестойкости, в соответствии с указанным пунктом нужны только для:
- Дверей незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3
и ниже по пункту почитайте.

Offtop: Я бы на месте инспектора еще бы написал, что ширина лестничной площадки менее ширины лестничного марша за счет выступающей колонны в правом нижнем углу чертежа.
Andrey_nadym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 09:26
#6
8hellforcer8


 
Регистрация: 10.11.2015
Сообщений: 12


Замечание в предписании и больший проект плана

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-12 09_22_31-Предписание.png
Просмотров: 601
Размер:	17.4 Кб
ID:	160320
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-12 09_19_07-Просмотр изображений - ГПН 001.jpg
Просмотров: 567
Размер:	96.5 Кб
ID:	160321

По факту двери отсутствуют. По устным замечаниям инспектора "нужны противопожарные".
8hellforcer8 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 03:42
#7
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от 8hellforcer8 Посмотреть сообщение
По факту двери отсутствуют. По устным замечаниям инспектора "нужны противопожарные".
противопожарные двери устанавливаются в противопожарных преградах. Т.е. в местах "устных замечаний инспектора" должны быть противопожарные перегородки (стены). А противопожарные перегородки должны что-то от чего-то отделять - это либо категории помещений, либо вставка/встройка и т.п. Просто так (не обоснованно) противопожарные двери не ставятся. Тут надо разобраться и уточнить у инспектора на каком основании (указание пункта норматива) он требует навеса противопожарных дверей.
У вас лестничная клетка без естественного освещения?
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 08:29
#8
8hellforcer8


 
Регистрация: 10.11.2015
Сообщений: 12


ЛК с естественным освещением и примыкает к зданию, а не в составе здания.Стены ЛК REI 90. Я так понимаю есть конструкции с пределом огнестойкости и несущей способностью, и противопожарные преграды. ЛК относится к конструкциям с нормами REI 90 (соглсасно таблице в СНиПе), поэтому в ней заполнение проемов не требуется. Правильно?
8hellforcer8 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 10:07
#9
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от 8hellforcer8 Посмотреть сообщение
ЛК относится к конструкциям с нормами REI 90 (соглсасно таблице в СНиПе), поэтому в ней заполнение проемов не требуется. Правильно?
Правильно.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 12:28
#10
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Вообще, в предписании инспектор должен сослаться на конкретные пункты.

А по поводу дверей в Л1 - как сказали все ранее выступившие - в общем случае противопожарные двери не нужны, обычные нужны. Есть некоторые специально оговоренные случаи, когда поэтажные двери Л1 должны быть противопожарными. По предоставленной информации не возможно определить, попадает ли Ваш случай под то или иное требование.

А на прикрепленной картинке не показан оконный проем, кстати. А лесенка-то не маленькая (ширина 1800 у марша, наверное, не с потолка взялась)

Выводы о правомерности требований инспектора можно делать, зная:
1. Пункт, на который ссылается инспектор (просто читаем пункт, и сверяем с имеющейся ситуацией)
2. Назначение здания, кол-во этажей соединяемых лесенкой (нет ли среди них подвала, например), функционального назначения этажей (а вдруг оно разное для этажей), количество лесенок в здании (а то может, она одна единственная) и т. д. - т.е. зная о здании все-все-все можно погадать, до чего же докопался инспектор.

Но, если честно, в попытках жульнически и обманом прикрутить пункт, который не подходит, у инспекторов пожарных необходимости обычно нет (дабы мзду стрясти, например). Хватает и реальных нарушений...
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 13:12
#11
8hellforcer8


 
Регистрация: 10.11.2015
Сообщений: 12


1. Пункт на который сослался инспектор во вложении постом выше.
2. Здание Ф 4.3, 2 этажа одного назначения, подвала нет. 2 ЛК соединяющие 1 и 2 этажи с разных сторон.
8hellforcer8 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 12:29
#12
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Может письмо Вам поможет
http://www.norm-load.ru/VNIIPO/_13-4-04-1314/1.htm
Andrey_nadym вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 09:38
#13
solnsce28@


 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 39


Можно ли устанавливать противопожарные двери в противопожарные перегородки из сендвич-панелей толщиной 80мм? Может ссылками или узлами установки поделитесь

Последний раз редактировалось solnsce28@, 18.12.2015 в 09:44.
solnsce28@ вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 10:28
#14
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от solnsce28@ Посмотреть сообщение
Можно ли устанавливать противопожарные двери в противопожарные перегородки из сендвич-панелей толщиной 80мм? Может ссылками или узлами установки поделитесь
Можно.
Только не забывайте, как многие здесь, что перегородка с пределом огнестойкости по EI не всегда должна быть противопожарной. А стало быть, и дверь противопожарная в такой перегородке не всегда должна быть.

Узлы лучше запросить у производителя сэндвич-панелей.

Существует, кстати, проект ГОСТ на противопожарные двери. Он совсем сырой ещё. Но может быть для примечаний оттуда можно взять какую-то информацию.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 11:00
#15
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Только не забывайте, как многие здесь, что перегородка с пределом огнестойкости по EI не всегда должна быть противопожарной.
Вы не могли бы развернуть свою мысль?
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 11:29
#16
solnsce28@


 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Вы не могли бы развернуть свою мысль?
Гараж Ф5.2: помещения 2 бокса - кат В3, тепловой пункт и подсобное помещение -кат.Д. Перегородка и дверь Д1 между помещениями разных категорий.
Да, скорее всего перегородка 2 или 3 типа...а не противопожарная
Вложения
Тип файла: pdf План гаража-Model.pdf (25.8 Кб, 61 просмотров)
solnsce28@ вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 11:38
#17
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Вы не могли бы развернуть свою мысль?
Ну, например, стены лестничных клеток, например Л-1. Это не противопожарные преграды, в них не требуется наличие противопожарных дверей, но согласно ФЗ 123 предел огнестойкости для них нормируется по REI.
Второй пример - перегородки на путях эвакуации в бизнес-центрах высотой более 28 м. Согласно СП1, их надлежит предусматривать с пределом огнестойкости EI 45. Противопожарные двери в них не требуются.

Другое дело, если в нормах сказано о противопожарной преграде (стене, перегородке, перекрытии) с указанием типа. В таком случае необходимо устройство противопожарного заполнения согласно ФЗ.

Недавно видел СТУ, где сказано, что помещение должно быть выделено противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 90. Данная формулировка поставила в тупик всех: от проектировщиков, до инспектора ГАСН. С одной стороны сказано, что перегородка противопожарная, с другой, - такой противопожарной перегородки согласно ФЗ не существует и с каким пределом огнестойкости в неё ставить двери - неизвестно.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 12:07
#18
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


solnsce28@, fadeaway
Другими словами перегородка с пределом огнестойкости по EI не всегда может выполнять функции противопожарной преграды? Тогда в чем функция такой перегородки и в чем ее отличие от противопожарной преграды?
123-ФЗ:
Цитата:
- противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения, строения в другую или между зданиями, сооружениями, строениями, зелеными насаждениями.
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 12:11
#19
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
solnsce28@, fadeaway
Другими словами перегородка с пределом огнестойкости по EI не всегда может выполнять функции противопожарной преграды? Тогда в чем функция такой перегородки и в чем ее отличие от противопожарной преграды?
123-ФЗ:
Смысл - понятие философское. Работая с нормами не следует искать смысл.
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Установка противопожарных дверей в ЛК Л1

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по узлам крепления противопожарных дверей Stein2000 Прочее. Архитектура и строительство 1 11.02.2014 09:45
Установка противопожарных дверей в групповые ячейки детских садов Арх Т Архитектура 8 29.05.2013 09:44