Вопрос по проектированию системы трубопроводов Автоматической Установки Газового Пожаротушения.
- кто сталкивался с ними, есть ли у кого технологическая схема?
- руководителем было сказанно поставить соленоидные клапана, диаметр участка на котором надо поставить получается 2 1/2". Есть ли такие?
Раннее подобным не занимался, возможно у кого есть пример проекта, буду очень благодарен!!!
Просмотров: 2684
 
Непрочитано 17.03.2014, 18:59
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Vol61na Посмотреть сообщение
есть ли у кого технологическая схема?
Зачем?
Цитата:
Сообщение от Vol61na Посмотреть сообщение
руководителем было сказанно поставить соленоидные клапана
Сказал, ставьте....
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 19:04
#3
Vol61na


 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 9


Схема что б посмотреть растановки клапанов, так как ее у меня нет!
сказал ставить, но при этом какие, где, зачем не в курсе!
Vol61na вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 14:11
#4
-=Mrak=-


 
Регистрация: 27.02.2012
Нижний Новгород
Сообщений: 9


Не забудьте предусмотреть вопрос о безопасности персонала, если таковой имеется в помещении где установлена АУГП, а то не дай бог сработает и поморите, как тараканов.
-=Mrak=- вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 21:09
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Не думаю, что схема поможет. Надо считать время срабатывания. А это для каждой системы свой расчет. Вот если бы вы расчет нашли. Тогда стало бы понятно, как схему надо делать. И надо ли соленоиды или пиропатроны ставить. Насколько я помню, ставят, в основном, пиропатроны из-за гораздо меньшего времени срабатывания, чем у соленоидов.
Весьма специфическое дело, эти АУГП. Мало кто берется ими заниматься. Можно сильно напортачить с нехорошими последствиями. И норм куча, в т.ч. по удалению газа из помещения. И предупреждения о скором срабатывании. И гидравлические расчеты там требуются. Короче, без того, кто поможет и подскажет, категорически не советую этим заниматься.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 05:15
#6
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Газовое ПТ - штука сложная и муторная... Каждый производитель имеет свое оборудование для этих систем, вплоть до последней гайки должно быть фирменным. Вот, например одна конторка http://www.artsok.com/images/data/ga...talog_2014.pdf
А лучше, обратитесь прямо к изготовителю, они расчеты делают на конкретный объект.
__________________
В MEP моя буква - Е

Последний раз редактировалось Andi55, 15.04.2014 в 05:20.
Andi55 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 10:00
#7
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Vol61na Посмотреть сообщение
Вопрос по проектированию системы трубопроводов Автоматической Установки Газового Пожаротушения.
А что тушите? Фреон или углекислота? Обычно ими защищают помещения небольшого объема, и обходятся без разработки своих трубопроводов, установкой комплектной системы от изготовителя. Обратитесь на завод, скорее всего достаточно будет заполнить опросный лист завода-изготовителя и вам все подберут.
bonacon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Кто сталкивался с Автоматическая Установка Газового Пожаротушения (АУГП)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Противопожарная охрана. Требуется ли установка модулей порошкового пожаротушения Ураган на подземной парковке для тушения затененных областей TOMAT Прочее. Архитектура и строительство 1 13.02.2013 16:18
Номер РД или ВНТП в котором прописывается установка автоматического пожаротушения на предприятии по производству силовых кабелей роман 1224 Технологические решения (ТХ) 1 14.05.2012 00:36
Автоматическая установка cui KuIZZInI Программирование 17 29.04.2011 17:44
Система газового пожаротушения. Хладон 125. Административное здание. Какую фирму порекомендуете в Екатеринбурге ? drill_man Разное 2 20.05.2009 15:36