Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Утепление подвального этажа общественного здания пенополистеролом с учетом оконных проемов в приямках

Утепление подвального этажа общественного здания пенополистеролом с учетом оконных проемов в приямках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2015, 19:28 #1
Утепление подвального этажа общественного здания пенополистеролом с учетом оконных проемов в приямках
Aleksei Solovev
 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108

Подскажите, пожалуйста, можно ли утеплять стены цокольного этажа общественного здания до отметки земли пенополистиролом с учетом того что есть окна в приямках, которые также окажутся в зоне утепления пенополистиролом?
Спасибо.
Просмотров: 1685
 
Непрочитано 27.11.2015, 20:08
#2
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Сделайте противопожарные рассечки из минваты вокруг окна (см. альбомы тех. решений по утеплению фасадов, например ЛАЭС-П). Они будут в приямке и не будут контактировать с грунтом.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 20:23
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Сделайте противопожарные рассечки из минваты вокруг окна
Не просто рассечки, а утепляйте весь кусок стены в приямке минватой. Если вентфасад у Вас, конечно. А можно мокрый фасад, тогда, действительно, рассечек хватит.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 11:48
#4
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


Спасибо!
Подскажите, где-то в нормах описано в каких ситуациях (тип здания, этажность, функциональная пожарная опасность) можно использовать пенополистирол для облицовки фасада, а в каких нет?
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 12:06
#5
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Где нельзя, написано в СП 2.
Где можно и с какими доп.мероприятиями (рассечки и т.д.) см. Протоколы огневых испытаний (там же и разреженные классы функциональной пожарной опасности, как правило, указаны) и заключения Кучеренко.
fadeaway вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 12:28
#6
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


Спасибо большое!

----- добавлено через ~23 ч. -----
Цитата:
СП 2.13130.2012, 5.2.3:
В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.
Если я все правильно понимаю, пенополистирол для утепления фасада можно использовать (с учетом применения сертифицированных систем и их противопожарных мероприятий) практически везде.

Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 01.12.2015 в 11:28.
Aleksei Solovev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Утепление подвального этажа общественного здания пенополистеролом с учетом оконных проемов в приямках

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50