Какие требования были к противопожарным разрывам в 2012-2015 гг

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2016, 03:02 #1
Какие требования были к противопожарным разрывам в 2012-2015 гг
Dinar^^
 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090

Всем привет! Долго не могу докопаться до истины. Прошу помочь.
Есть два жилых дома. Расстояние между домами до 1 метра. Проект был выполнен и пройдена экспертиза в 2012 году.
В 123-фз до 10.07.2012 года были требования к расстояниям. Потом выходит 117-фз, все это отменяет в 123-фз. Далее эти нормы в 2013 году появляются в сп 4, который по тогдашнему 1047-р не являлся обязательным.
Вопрос - каким НПА регламентировались противопожарные разрывы между жилыми домами в период с 10.07.2012 го июль 2015 года?
Прош очень серьезно отнестись к вопросу. Спасибо заранее!
__________________
Ищу себя..
Просмотров: 2652
 
Непрочитано 26.09.2016, 12:53
2 | #2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Формально с 12 июля 2012 г. по 29 июля 2013 г. продолжался переходной период, во время которого пользоваться можно или нужно было СНиП 2.07.01-89* (письмо МЧС от 19 июля 2012г. №19-2-3-2855), а с 24 июня 2013 г. (дата введения) можно было уже добровольно пользоваться СП 4.13130.2013, но можно было и не пользоваться ничем из этого, а вместо этого считать величину пожарного риска (статья 6 №123-ФЗ в редакции №117-ФЗ) или разработать и выполнить спецтехусловия для объекта.
А с от 30 июля 2013 года до сегодняшнего дня уже совершенно точно можно было добровольно пользоваться только СП 4.13130.2013 (Приказы Росстандарта от 30 июля 2013 года N 854, и от 16 апреля 2014 года N 474, а можно всё также и не пользоваться, а вместо этого считать величину пожарного риска (статья 6 №123-ФЗ в редакции №117-ФЗ).
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.09.2016 в 13:35. Причина: исправление опечатки
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 13:01
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Далее эти нормы в 2013 году появляются в сп 4, который по тогдашнему 1047-р не являлся обязательным.
Но нормы есть и должны выполняться добровольно
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 19:58
#4
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


При чем тут пожарный риск и противопожарные расстояния???............
Результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования параметров и характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в настоящей Методике.
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 01:56
#5
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


То DJo Frey
Спасибо большое! В снип 2.07.01 "обязательное" приложение 1 так же не является обязательным по 1047-р. Фигня какая-то. Столько лет было требование и теперь оно не имеет значения? Сейчас что, огонь не может перекидываться на соседние здания?!
По поводу пожарного риска тоже немного непонятно - как его можно применить в отношении разрывов?
Не могу вспомнить, где было требование про угол между частями здания менее 135 градусов и расстоянии между проемами что-то 4 метра что ли? Тоже в горепожарных снипах и сп?

To Владимир
Да я-то всегда стараюсь по максимуму по нормам делать, хоть и "добровольные". Вопрос немного другой встал
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 07:45
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
При чем тут пожарный риск и противопожарные расстояния???...........
Потому, что противопожарные расстояния принимаются почти любые, если это обосновывается расчетом рисков. DJo Frey, описал исчерпывающе

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
По поводу пожарного риска тоже немного непонятно - как его можно применить в отношении разрывов?
По законам
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 08:18
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
При чем тут пожарный риск и противопожарные расстояния???
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
По поводу пожарного риска тоже немного непонятно - как его можно применить в отношении разрывов?
Ключевое слово: формально.
Формально такая возможность была и есть, и кроме методики из приказа МЧС от 30 июня 2009 года N 382 (которая тоже пару раз уже существенно корректировалась за прошедшее время), соответствие объекта требованиям техрегламента ФЗ №123 может быть подтверждено по другим методикам, согласно Постановления Правительства РФ от 30 июня 2009 года N 382 и ФЗ №184:
Цитата:
5. Определение расчетных величин пожарного риска проводится по методикам, утверждаемым Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Цитата:
Статья 16_1. Правила формирования перечня документов по стандартизации , в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов

4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации , является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
Другое дело, что не формально, а фактически нет никаких утверждённых МЧС методик для расчёта пожриска с учётом сокращения пожразрывов (или "иных" документов, утверждённых органом РФ), и даже само МЧС разъяснения давало упоминая не расчёт пожарного риска, а СТУ: http://docs.cntd.ru/document/902370832 Поэтому "право" добровольности применения в проектировании пожразрывов есть, а по факту соблюдать пожразрывы обязательно, если не разрабатывать, согласовывать и выполнять СТУ на объект.

Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
В снип 2.07.01 "обязательное" приложение 1 так же не является обязательным по 1047-р. Фигня какая-то. Столько лет было требование и теперь оно не имеет значения? Сейчас что, огонь не может перекидываться на соседние здания?!
Перечень 1047-р для подтверждения соответствия техрегламенту №384-ФЗ, а не №123-ФЗ. А проект должен соответствовать всем техрегламентам РФ.
Огонь как перекидывался, так и перекидывается, хоть "обязательно", хоть "добровольно". Поэтому обеспечивать нераспространение огня на соседние здания нужно и тогда, и сейчас, хоть "обязательно", хоть "добровольно". Про "добровольную обязательность" стопятьсот тем на форуме, не рекомендую опять здесь это начать обсуждать
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Не могу вспомнить, где было требование про угол между частями здания менее 135 градусов и расстоянии между проемами что-то 4 метра что ли? Тоже в горепожарных снипах и сп?
На сегодня это требование в "добровольном" СП 2.13130.2012 (с изм.1).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие требования были к противопожарным разрывам в 2012-2015 гг

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие актуальные требования предъявляются к расстояниям между индивидуальным гаражом и соседским индивидуальным жилым домом? Sofia_Ko Архитектура 7 11.05.2023 21:09
Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке? Sirin Железобетонные конструкции 4 26.07.2016 12:40
Какие требования по пожарной безопасности предъявляются для деревянных торговых центров? Алексей_rus Пожарная безопасность 7 21.01.2016 07:16
С какого года действует С14, какие нормы были до этого? Где найти информацию? Дарья_Петровна Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 09.06.2014 14:21
Салон красоты (в т.ч. сертифицированный мед кабинет). Какие требования к декоративной штукатурке на стены ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 6 04.06.2013 10:01