Непрочитано 27.09.2016, 14:58 #1
Пожарная дверь-противоречия в нормах?
МаксКад
 
Архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 169

Проект 2-х этажного общественного здания. На 1 этаже- противопожарная перегородка 1 типа, отделяющая вестибюль, в который выходит открытая внутренняя лестница (2 типа), от коридора. Соответственно, дверь в коридор будет противопожарной 2 типа. Вопрос по остальным требованиям к этой двери, нет-ли противоречий между:
1). СП 1.13130.2009
4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАПОРОВ, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
2). ФЗ № 123 Ст.88 п 8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ УСТРОЙСТВА ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
Просмотров: 2578
 
Непрочитано 27.09.2016, 15:04
#2
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
УСТРОЙСТВА ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ
доводчик

Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре
доводчик с моторчиком и пускателем
102030 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 15:21
#3
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
доводчик


доводчик с моторчиком и пускателем
Спасибо! расшифровали) Значит "Запор" и "самозакрывание" лежат в разных плоскостях, не являются противоречием. А насчёт "НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАПОРОВ, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа."- имеется ввиду, что эти двери должны быть без замков?
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 15:59
#4
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
имеется ввиду, что эти двери должны быть без замков?
Имеется ввиду, что замки должны открываться изнутри без ключа:
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 17:38
#5
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Спасибо! лаконично и наглядно
МаксКад вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожарная дверь-противоречия в нормах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дверь или перегородка? Помогите с аргументацией Михаил 119 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 17.03.2015 07:55
Можно ли на противопожарную дверь ставить второй замок? Лариса34 Прочее. Архитектура и строительство 4 20.02.2015 16:52
В каком случае маятниковая противопожарная дверь дублируется металлической дверью _Анастасия_ Архитектура 8 15.12.2014 20:48
Какой ширины должна быть наружная дверь в подъезд 5-этажного жилого дома Brulik3000 Конструкции зданий и сооружений 11 09.10.2014 15:14
Не открывается дверь в тамбур-шлюз при работающем подпоре Niko79 Инженерные сети 6 20.01.2011 14:57