| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.10.2016, 09:39 | #1 | |
Как посчитать вес сварочного шва у ПВЛ.
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2611
|
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Привести схему сварки, по нему и определить длину. Т.е., например, 0.2 от длины прилегания (или сколько там получится по схеме). Чисто IMHO, по логике. СНиПов не знам
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Для информации.
30 мм сварного шва катетом 4 мм (не учитывается крайние 10 мм с обоих сторон, то есть остаётся 10 мм всего) несёт примерно 0,5 тс. N 5 кН n 1 шт кол-во швов lшва 30 мм длина шва lw 10 мм расчетная длина шва kf 4 катет βf 0,7 βz 1 Rwf 180,4 МПа Rwf=0,55*Rwun/1,25 Rwz 166,5 МПа Rwz=0,45*Run Run 370 МПа для С245 Rwun 410 МПа для Э42 γc 1 N/(βf*kf*lw*Rwf*γc)/n = 0,989<1 по металлу шва N/(βz*kf*lw*Rwz*γc)/n = 0,75<1 по границе сплавления Соответственно 20 мм уже 1 тс. А много ли там будет реально усилия - надо считать. Как считать непонятно. Теоретически балка должна свободно лежать на опоре и без проблем. Горизонтальных сил нет. то есть шов будет конструктивным. Можно прикинуть на какую-нибудь мифическую горизонтальную силу, допустим от сапога пожарника. Скажем 120 кгс. То есть шов будет около 5+20=25 мм катетом 4 мм, допустим, с шагом 1 м. Ну и всё-таки узел будет не шарниром. Какой-то момент будет переходить от шва на настил. Не Мзащемления, но, скажем, 50-60% от него. Теперь дальше мои догадки. Как верное не знаю. Тогда напряжения будут при пролете 600 мм и шве каждый 1 м M/W=(q*L^2/12*0,6)/(0,005^2*1/6)=(2*0,6^2/12*0,6)/(0,005^2*1/6)=8640 Па=9 кПа. Это вообще ни о чём.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.10.2016 в 11:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270
|
В 5 мм настиле растягивающее усилие при прогибе 1/100 порядка 340 кг/см. Но это несколько в запас, так как посчитано по шарнирной схеме. В реальности будет защемление и растягивающее усилие будет меньше. Растягивающее усилие при прогибе 1/150 порядка 150 кг/см
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 17
|
А что значит защемленный и свободный ПВЛ??? Площадка изготавливается по серии 1.450.3-7.94 Вып.2. Просечка ПВ406
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? | Homel | Металлические конструкции | 39 | 21.08.2023 06:11 |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Помогите посчитать 3D площадь | Ditrih24 | AutoCAD | 4 | 26.06.2015 20:03 |
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. | Алексей_rus | Основания и фундаменты | 14 | 08.12.2014 23:03 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |