Непрочитано 28.09.2011, 08:52 #1
Пожарная сигнализация в пространстве между подвесным потолком и перекрытиями
eVgen59
 
Оренбург
Регистрация: 22.09.2011
Сообщений: 31

Доброго времени суток всем! Мы выполняем ремонтные работы в помещении актового зала учебного заведения, демонтировали старый потолок из листов фанеры, нашитый по каркасу. Каркас по согласованию с Заказчиком не убираем. Новый потолок выполняется из "АРМСТРОНГ". Вопрос пожарная сигнализация (существующая) монтируется на подвесной потолок. Но мы имеем воздушный зазор между каркасом потолка и плитами перекрытия. Нужно ли в этом пространстве устанавливать дополнительные датчики ПОС???

Вот фото:
[IMG]http://s43.***********/i102/1109/f6/49efd2178e45t.jpg[/IMG]
Просмотров: 4326
 
Непрочитано 28.09.2011, 11:43
#2
Asher


 
Регистрация: 08.10.2009
Самара
Сообщений: 12


Если между подвесным потолком и перекрытием прокладываются только одиночные кабели исполнения НГ для питания цепей освещения - то можно не устанавливать (СП5.13130.2009). Но в будущем, никто не может гарантировать, что там не прокинут еще какие-либо провода, и вовсе не исполнения НГ.. Поэтому во избежание нарушения норм, да и для собственного спокойствия, датчики лучше установить. Предварительно проработав вопрос доступа к ним и техобслуживания (прочистки раз в год)
Asher вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 12:33
#3
eVgen59


 
Регистрация: 22.09.2011
Оренбург
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Asher Посмотреть сообщение
Если между подвесным потолком и перекрытием прокладываются только одиночные кабели исполнения НГ для питания цепей освещения - то можно не устанавливать (СП5.13130.2009). Но в будущем, никто не может гарантировать, что там не прокинут еще какие-либо провода, и вовсе не исполнения НГ.. Поэтому во избежание нарушения норм, да и для собственного спокойствия, датчики лучше установить. Предварительно проработав вопрос доступа к ним и техобслуживания (прочистки раз в год)
Между потолком и перекрытием прокладывается сеть освещения кабель ВВГнг 3х1.5 в металлогофре. Будут добавляться в дальнейшем какие либо линии или нет неизвестно никому. Вопрос доступа мы вообще не рассматривали, получается нужно в потолке делать какой то люк для доступа.
eVgen59 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 13:25
#4
Asher


 
Регистрация: 08.10.2009
Самара
Сообщений: 12


ну так если армстронг - значит доступ туда будет... Если с кабелями так всё чётко - нг, да еще и в металлогофре, то по вышеуказанному СП можете то пространство пожаркой не оборудовать
Asher вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Пожарная сигнализация в пространстве между подвесным потолком и перекрытиями

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пространство между перекрытием и подвесным потолком для дымоудаления Route Инженерные сети 32 05.08.2011 14:31
угол между отрезками в пространстве vsokol AutoCAD 2 22.02.2009 11:08