Визуально было видно что она либо сломана либо криво забита. Начали копать и увидели что она сломана. визуально видно, что относительно трех других с которыми она должна быть в монолитном ростверке, она наклонена. Трещины по всему контору сваи (350х350 мм). и имеются 3 трещины на изломе, между ровной и и наклоненной частью, другая на изломе, третья на уже наконенной
----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Enik
Минуточку, я, может, чего-то не понял?
То есть, насколько я понял, по свае саданули ковшом или ещё чем-то тяжёлым. В месте удара, с одного края сваи, появилась сеть горизонтальных трещин. Небольших, не сквозных и не раскрытых. И сама свая (вся, без излома) наклонилась на пару градусов. Это одно, тут я никакой беды не вижу. По согласованию с заказчиком и проектировщиками такую сваю можно оставить в работе.
Если же трещины сквозные, на всё сечение, и одна часть сваи наклонилась относительно другой с характерным изломом в точке удара - то да, такая свая к работе непригодна в любом случае.
Просим Арама прояснить ситуацию.
|
Визуально было видно что она либо сломана либо криво забита. Начали копать и увидели что она сломана. визуально видно, что относительно трех других с которыми она должна быть в монолитном ростверке, она наклонена. Трещины по всему контору сваи (350х350 мм). и имеются 3 трещины на изломе, между ровной и и наклоненной частью, другая на изломе, третья на уже наконенной