19.10.2014, 12:14 | #1 | |
Как рассчитать такую балку (30Ш1 на 12м пролет с подкосами)?
Технадзор
Москва
Регистрация: 12.11.2013
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 12154
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Цитата:
В "Кристалле" есть расчёт неразрезных балок, подкосы несомненно повлияют на результаты расчёта. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19
|
Шаг тоже 12 метров. На 3D модели между осями по 6 метров (и буквенныи и цифровыми). Но это крайний пролет, поэтому между несущими колоннами стоят фахверковые. Далее (здание продолжается по цифровым осям до 40 оси) идут только несущие с сеткой 12х12 метров. Поверх колонн уложены балки с шагом 6 метров по буквенным осям и с шагом 4 метра по цифровым осям. Эта решетка балок так и повторяется далее (только без горизонтальных крестовых связей).
А можно в Кристалле учесть эти подкосы и если да, то как? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Общая нагрузка от кровли (снег, профлист, ветер) около 250 кг. на квадратный метр. Вот как ее распределить на балки (в кг/погонный метр) при такой решетке тоже вопрос :-( |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19
|
Т.е., например, для моей схемы считать балку на пролет не 12 метров, а 8? (минус 2 метра до каждого подкоса). Но ведь у подкосов не такая несущая способность, как у колонн. там трубка 140х140 (а местами 100х100 и 80х80)
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Снег для Москвы 180кг/м^2/1.4. Прогоны через 4 метра. q=(180х4)/1.4=514кг/м.
Требуемый момент сопротивления по второму предельному состоянию для f=1200(см)/250=4.8см: J=(5х5.14х1200^4)/(2100000х384х4.8)=13768см^2. Подходит двутавр 30Ш2 по СТОАСЧМ. Это только снег и пролёт 12 метров.Т.е. без подкосов.Шарнирное опирание. Нормативная сколько? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 19.10.2014 в 13:23. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19
|
Цитата:
Может быть кто-нибудь сможет рассчитать это в 3D в какой-нибудь программе? Достаточно рассчитать одну ячейку 12х12 метров. Подробные данные и благодарность предоставлю :-) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Подкосы-это опоры. По сути получается неразрезная балка на четырех опорах. Шаг опор 0, 2, 8, 2м. Вот так и считайте без всяких 3D. Подкосы проверяете на сжатие и по гибкости. И не забудьте колонну проверить с учетом передаваемого усилия от подкоса, равное реакции на соответсвующей опоре неразрезной балки.
Второй вариант: выкинуть из схемы подкосы и подобрать соответсвующий профиль балки пролетом 12м. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
А в чём может быть проблема? Варится ребро в балку, к нему крепится распорка. Ребро варится как к верхнему поясу так и к нижнему. За счет него и раскрепляются в данном случае оба пояса. Если бы было сечение с приличной высотой порядка 1м+-, то можно выолнить распорку в виде ферменного элемента, ну или 2 распорки соединенные решеткой.
|
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19
|
Вот еще кусок здания. Подкосы стоят не только у крайних балок. Подкосы (квадратные трубы) приварены срезом к балке и к колонне, без ребер. Кстати балки и прогоны в одной плоскости. Балки 30Ш1 лежат целиковые на 12м пролет, между ними вварены 6-метровые отрезки балки 30Б1.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а причём тут верхний пояс, он же растянут, подкос подходит как раз нижнему сжатому. Как подкос может держать горизонтальную нагрузку от фиктивных усилий в сжатом поясе?
- откуда такая оценка? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рассчитать колонны под подкрановый путь? Монтаж опорных подкрановых путей: L=97м, пролет - 18м, высота-8м, кран-16,5т. | Eve90 | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 24.12.2013 17:05 |
Как рассчитать простую стальную балку | erikbond | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.09.2012 23:21 |
Как рассчитать такую проушину ? | boris_r | Машиностроение | 11 | 24.11.2009 14:57 |
Выдержит ли балка 30ш1 пролет в 5м? Нужно убрать 1 колонну. | contacter | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 17.02.2009 19:09 |
Как рассчитать такую схему? | JaMP!s | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 24.10.2007 20:12 |