Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела
antim111
 
ПОС, ППР
 
Харьков
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 94

Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела. В данной теме я хотел бы обсудить проблемы с которыми сталкиваются мои коллеги.

Первый вопрос, кто и как расчитывает потребность в энергоресурсах?
Просмотров: 948569
 
Непрочитано 07.07.2015, 06:59
#1901
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от olezhkooo Посмотреть сообщение
По Гл.1-7 или 1-12?
Прямые затраты, а это 1-7.
__________________
Строил, - знаю
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 08:43
#1902
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Прямые затраты, а это 1-7.
Ой! А я 1-8 всегда беру
Почему 8? А чтобы в календарный план временные здания и сооружения попали (подготовительный период)
А ведь действительно в РН-73 есть указание на главы 1-7. Теперь я в сомнениях - завышал СМР

Последний раз редактировалось LLEXA, 07.07.2015 в 08:58.
LLEXA вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 08:59
1 | #1903
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
По главам 1-7. Соответствующее требование вроде было в более раннем РН-73 1 том. Прямого требования нет, юридически берите как хотите.
Вообще могу наврать, РН под рукой нет, сказал на память. Тут на Форуме где-то уже выясняли этот вопрос, поищите тему сами.
Да Tyhig прав выясняли...и решили что для расчета продолжительности берем главы 1-8, а для расчета показателей по РН-73 главы 1-7 (см. п.3 Общей части).
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 10:02
#1904
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Кто его знает?
На подготовительный период есть прямые расценки, и затраты входят в первую главу.
Сметчики есть, пусть рассудят?
__________________
Строил, - знаю
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 07:36
#1905
Supremeevil

Инженер
 
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 2


Здравствуйте!
Объект реконструкция двухэтажного здания с надстройкой двух этажей. Проектная документация сделана согласно Постановлению РФ № 87.

Эксперт задал такие вопросы по составленному ПОСу, не знаю что ответить

1. Представить на экспертизу задание заказчика на разработку ПОС;

2. доработать Стройгенплан ( п/п ц) п.23 постановление № 87) - места временного и постоянного нахождения людей должны быть расположены за пределами опасных зон. В опасной зоне расположены бытовки, контора, площадки складирования (СНиП 12-04-2002 п.8.1, гл.11 РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки ППР…»). Орфография и знаки пунктуации эксперта сохранены. Если убрать площадку складирования строительных конструкций из зоны работы крана, то зачем нужен кран?
Supremeevil вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 08:50
#1906
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Укажи дополнительно рабочую зону крана, вагончики за пределы соответственно.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 08:53
#1907
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Supremeevil, в том, что нахождение бытовок в опасной зоне работы крана недопустимо - эксперт прав. Убирайте их оттуда. Или просто не показывайте. Насчёт площадок складирования - пообщайтесь с экспертом напрямую, спросите - что он имел в виду.
Что касается Задания на разработку ПОС. Самое простое - попросить у Заказчика. Или написать самому и у Заказчика подписать, чем бодаться с экспертизой.
Если же этот вариант невозможен - отписка. Например, "задание на разработку ПОС отдельно не выдавалось, разработка раздела ПОС проектной документации осуществлялось в соответствии с ПП-87 п. такой-то, что отражено в Техническом задании Заказчика пункт такой-то".
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 11:13
#1908
Platon87


 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 1


Добрый день!
Объект реконструкция здания с пристройкой к нему.
По разделу ПОС Эксперт дал замечание "На основании требований п. 23 ж) ПП РФ №87 раздел следует дополнить указаниями по ведению работ при устройстве фундамента около существующего здания. Привести конкретные указания с привязкой на местности и типам грунтов."
Ссылки на ВСН ей недостаточно, подскажите что именно указать в данном пункте?
Platon87 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 11:57
#1909
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Platon87 Посмотреть сообщение
Ссылки на ВСН ей недостаточно, подскажите что именно указать в данном пункте?
Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 13:07
#1910
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Цитата:
Сообщение от Platon87 Посмотреть сообщение
Ссылки на ВСН ей недостаточно
А буквально то, что говорят, сделать никак нельзя ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 09:19
#1911
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Platon87, посмотрите ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге. http://docs.cntd.ru/document/1200036747
Можно цитат надёргать да вставить в Вашу пояснительную записку.
А вообще, прав forostenko_andre, должны быть прописаны мероприятия по мониторингу...
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 11:21
#1912
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


ГОСТ 31937- 2011, в частности п.6.4
ПОСОБИЕ К МГСН 2.07-01 "Основания, фундаменты и подземные сооружения. Обследования и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений"

Читайте, изучайте, привязывайте к своему объекту, дергайте цитаты. В общем раздел разрабатывать нужно с конкретными мероприятиями, а не ссылкой на ВСН
LLEXA вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 09:40
#1913
psuxodeluk

АС, ПОС, ППР, СГП, инженер проектировщик.
 
Регистрация: 06.08.2015
Воронеж
Сообщений: 5
Отправить сообщение для psuxodeluk с помощью Skype™


Добрый день, вот все хотел спросить, есть примеры оформления ПОС, конкретно полностью хороший ПОС, где вся информация, а то всё заказчиком чего-то не хватает.
psuxodeluk вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 10:58
1 | #1914
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Цитата:
Сообщение от psuxodeluk Посмотреть сообщение
Добрый день, вот все хотел спросить, есть примеры оформления ПОС, конкретно полностью хороший ПОС, где вся информация, а то всё заказчиком чего-то не хватает.
Такой ПОС стоит дорого, заказчик сам откажется.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 12:18
#1915
psuxodeluk

АС, ПОС, ППР, СГП, инженер проектировщик.
 
Регистрация: 06.08.2015
Воронеж
Сообщений: 5
Отправить сообщение для psuxodeluk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
Такой ПОС стоит дорого, заказчик сам откажется.
Да это понятное дело что откажется, кому хочется переплачивать то..
__________________
"балбесы беспечно делили бабосы
плюя на проекты, ложивши на ПОСы..."
psuxodeluk вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 13:07
#1916
lurkin

Проектировщик ПОС
 
Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238


@psuxodeluk
Цитата:
есть примеры оформления ПОС, конкретно полностью хороший ПОС, где вся информация, а то всё заказчиком чего-то не хватает.
Честно сказать не понимаю что вы имеете в виду. Что должно быть в ПОС есть по пунктам в ПП-87, Более подробно раскрыть пункты нужно? Ну так для каждого объекта они будут разные, условия-то везде разные.
lurkin вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 13:27
#1917
psuxodeluk

АС, ПОС, ППР, СГП, инженер проектировщик.
 
Регистрация: 06.08.2015
Воронеж
Сообщений: 5
Отправить сообщение для psuxodeluk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от lurkin Посмотреть сообщение
Честно сказать не понимаю что вы имеете в виду. Что должно быть в ПОС есть по пунктам в ПП-87, Более подробно раскрыть пункты нужно? Ну так для каждого объекта они будут разные, условия-то везде разные.

Пример имеется ввиду. Что у кого под тем или иным пунктом.
__________________
"балбесы беспечно делили бабосы
плюя на проекты, ложивши на ПОСы..."
psuxodeluk вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 15:03
#1918
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Посмотрите в NormaCS. Есть следующие документы:
  • Методический пример проекта организации строительства жилого микрорайона. ЦНИИОМТП, 1988;
  • Методический пример проекта организации строительства фабрики окомкования. ЦНИИОМТП, 1983;
  • Методический пример проекта организации строительства предприятия химической промышленности. ЦНИИОМТП, 1983;
  • МДС 12-64.2013 "Типовой проект организации работ на демонтаж (снос) зданий (сооружений)
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 15:32
#1919
lurkin

Проектировщик ПОС
 
Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238


Господа, такой вопрос. В здании насосной станции надо установить насос. В ней есть кран для всяких работ г/п 5 тонн, насос весит 5,5 тонн. Как понял из разговора с фирмой его не разобрать на меньшие элементы, он сразу в комплекте идёт. Что можно сделать, сталкивался кто? Усилить кран? А как это делать?
lurkin вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 16:30
#1920
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Цитата:
Сообщение от lurkin Посмотреть сообщение
Господа, такой вопрос. В здании насосной станции надо установить насос. В ней есть кран для всяких работ г/п 5 тонн, насос весит 5,5 тонн. Как понял из разговора с фирмой его не разобрать на меньшие элементы, он сразу в комплекте идёт. Что можно сделать, сталкивался кто? Усилить кран? А как это делать?
Кран вы только кустарным способом усилить можете. Но зачем. Все краны испытывают на 20% большей нагрузкой по ститике. Только ограничители отключить.Но это нарушение. Лучше узнать для чего кран был по технологии. Если для ваших насосов то кран нужно заметить на большую грузоподъемность. А вообще каром нельзя заменить?