| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как убрать железо из сетевой воды теплосети?

Как убрать железо из сетевой воды теплосети?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2016, 13:09 #1
Как убрать железо из сетевой воды теплосети?
bad_z
 
инженер-технолог
 
Москва
Регистрация: 07.01.2016
Сообщений: 22

Тэц подает воду на ЦТП, после этого у них железо превышает норма 0,5 мг/л. Убирают железо продувкой через дренажи теплосети, но это дает лишь временный эффект. Что делать?
Просмотров: 3233
 
Непрочитано 16.03.2016, 16:19
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Растет содержание двухвалентного (растворенного) железа в теплоносителе. Довести до трехвалентного и сбросить в виде осадка. Стружечный фильтр.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 09:15
#3
bad_z

инженер-технолог
 
Регистрация: 07.01.2016
Москва
Сообщений: 22


в виде осадка его удалять не выгодно. уже использовали продувку. там видимо проблема в теплообменнике на цтп, потому что с тэц вода выходит нормальная , а приходит с железом. менять теплообменник никто не будет, но проблему решить нужно.
bad_z вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 12:29
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Деаэрацию наладить, или ингибиторы использовать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 16:59
#5
bad_z

инженер-технолог
 
Регистрация: 07.01.2016
Москва
Сообщений: 22


А как дэаэрация поможет в удалении железа? если я не ошибаюсь дэаэрацией мы газы удаляем?
bad_z вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 23:18
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Судя по описанию, железо, скорее всего, появляется от стенок труб, чтобы этого не происходило, нужно удалить из воды кислород.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 02:32
#7
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Судя по описанию, железо, скорее всего, появляется от стенок труб, чтобы этого не происходило, нужно удалить из воды кислород.
Разрешите поинтересоваться. А других окислителей в этой воде быть не может? Я не то что бы спец, но имею к теме некоторое отношение. Не лучше ли начать с определения хим. состава и ОВП?
Enik вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 09:28
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
А других окислителей в этой воде быть не может?
В этой нет, раз человек указывает, что критичным значением для него является железо 0,5 мг/л, значит воду он должен подавать питьевого качества, а в ней других окислителей быть не может.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 10:36
#9
bad_z

инженер-технолог
 
Регистрация: 07.01.2016
Москва
Сообщений: 22


Т.е., если не удается наладить дэаэрацию можно поднять рН и связывать кислород ингибитором типа гидразинагидрата?
bad_z вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 11:49
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от bad_z Посмотреть сообщение
Т.е., если не удается наладить дэаэрацию можно поднять рН и связывать кислород ингибитором типа гидразинагидрата?
Да, правда, споры об эффективности ингибиторов всё ещё идут.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как убрать железо из сетевой воды теплосети?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как рассчитать расход сетевой воды через регулятор в закрытой системе гвс? ventru72 Инженерные сети 8 03.12.2014 12:18
Предохранительный клапан на подогревателе сетевой воды PPeterr Отопление 29 20.08.2012 16:16
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51