Возможность организации одного эвакуационного выхода из офиса S<300 кв.м
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 3931
|
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
А чего тут не понятного? В общем случае по п.8.1.11 Сп1.13130.2009 выхода должно быть два. Есть допущение что может быть при условии перечисленных в п.8.3.8 - не более 20 человек и не более 300 м.кв. Количество человек устанавливается не по ТХ и заданию на проектированию, а по расчету согласно п.8.3.7. Т.е. в вашем случае должно быть 20*6=120 м.кв помещений класса Ф4.3. Без всяких хороводов даже при суммировании только БЭК офиса и операционного зала получается больше 120 м.кв. Следовательно один выход быть не может.
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 30
|
Цитата:
П.С. 8.1.11 СП 1.13130.2009 смутил тем, что там требование к этажу здания, а не к пом. на 1-м этаже (наше помещение занимает 1/3 1го этажа). |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 30
|
Решено предусмотреть два эвакуационных выхода. Но тут встал другой вопрос: в кассе пол будет поднят на 300 мм, заказчик хочет прям перед дверью выполнить одну ступень (см. вложение, помещение 9). Соответственно встает вопрос: нужна ли площадка в пом. кассы на отм. 0,0 (глубиной 1,5 полотна двери) и возможно ли устройство всего одной ступени (подъем менее 45 см) ? В кассе одно постоянное рабочее место.
П.С. и как правильно трактовать "эвакуационный путь" ? Он ведь начинается сразу за дверью кассы? |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Почему Вы так считаете?
эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; Т.е. путь эвакуации начинается от места нахождения человека (рабочего места, согласно ч.12 ст.89 ФЗ-123), а не от какой-либо условной двери. Нет, согласно п.4.3.4 Сп1.13130.2009. Предусмотрите пандус с уклоном не более 1:6. На мой взгляд площадка нужна, но пандус я бы расположил в помещении 8, а не 9
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 30
|
Цитата:
Насчет ступеней знаю, что регламентируется их максимальная высота, при этом чтобы подняться на высоту 30 см можно "отделаться" подъемами в 10 см? Т.е. две ступени, три подъема. Либо три ступени по 7 см, т.е. четыре подъема? Пандус не хотят, его если только монтировать в пом. 8, но это электрощитовая, а подиум планируется деревянным. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,869
|
ale1776
человек читает нормы, а потом спрашивает: а можно не по нормам? я ничо не перепутал?) Игорь Ж. "а можно не понормам" - это не здесь надо обсуждать))) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Возможность устройства эвакуационного пути через лестничную клетку. | Saha | Пожарная безопасность | 37 | 21.12.2015 10:25 |
Нужно ли учитывать расстояние до эвакуационного выхода при исключении из работы одного из выходов? | АПМ | Архитектура | 2 | 25.10.2012 10:54 |
Программное соединение конца одного отрезка с другим отрезком | Frigate | Программирование | 2 | 07.11.2011 11:11 |
Проблема копирования из одного черчежа в другой! | SANCHO | AutoCAD | 2 | 26.10.2010 21:36 |