Непрочитано 29.06.2018, 19:02
Нужен совет по доработке дна котлована...
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

Предполагали разработать грунт котлована (полутвердый суглинок) экскаватором, не доходя 7-10 см до дна (что и сделали, почти ювелирно) . И потом доработать котлован 160 м2, ручным способом. Далее, пройти виброплитой 35кН и прямо на суглинок залить подбетонку (без подстилающего слоя)
Но столкнулись с проблемой - "как-то не очень это нравиться исполнителям - ковырять (именно так - испытал на себе) лопатой землю при +28".
Прошу совета, как поступить:
1) Прочитать лекцию на тему "правильно заточенная лопата решает все проблемы" и " применить репрессивный аппарат" усилить звено двумя стойкими духом бойцами из южных республик или
2) Пока техника на участке, доработать котлован ниже отметки на 3-5 см и все выровнять песком и уплотнить,
3) Или (попытка не пытка): передним ковшом JCB попытаться срезать грунт в ноль, уплотнить и пройтись плитой.


На вскидку, "шлифовка дна лопатой" обходться дешевле... а небольшие неровности "нивелировать" подбетонкой. Как быть?

Последний раз редактировалось Gar_, 05.07.2018 в 05:53.
Просмотров: 11830
 
Непрочитано 13.08.2018, 19:40
#21
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Тут сам собой вопрос должен возникнуть, что за каток и что за плита. Хотя бы их вес.
Правильно. Я подбор катка/трамбовки по весу, энергии удара в Дж, частоте ударов, скорости движения и т.д. - не реализовал, потому что уволился. Очень упрощённо можно ответить "ну, типа, средний, какой обычно, сам что ли не знаешь".

А если серьёзно, если изучать механику уплотнения грунта, тогда там возникает потребность в огромном количестве исходных данных, как по грунту, так и по технике. И, выходит, в ПОСе такая глубина не нужна. Это работа уровня диссера. Хотел написать, но, естественно, забил.

В общем, то, что я скинул - это для прикидок уровня П. Если нужна достоверная информация - это можно узнать только путём опытного уплотнения. Простых формул нету (инфа по состоянию на 2012г., потом отслеживать перестал).
Enik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужен совет по доработке дна котлована...

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
трудовой договор - нужен совет baaba Профессии и трудовые отношения 11 24.12.2011 22:55
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30