| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка канализационной сети в лечебных кабинетах

Прокладка канализационной сети в лечебных кабинетах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2009, 15:02 #1
Прокладка канализационной сети в лечебных кабинетах
Ришат
 
Gl_eng
 
Башкортостан
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 6

Доброго времени суток всем присутствующим!
Требования Заказчика зачастую напоминают маразм:
прокладка трубопроводов водоотведения вдоль балок, расположенных в лечебных кабинетах.
Мотивация отказа на такую схему прокладки сетей с обоснованием на ссылку в СНиП по пункту 17.10 заказчику недоступна:-).
А проект тянет на экспертизу. Вот так вот. Возможна ли прокладка канализационной сети по такой схеме с принятием технических решений, обеспечивающих шумо и дополнительную гидроизоляцию?

Последний раз редактировалось Ришат, 14.01.2009 в 19:11.
Просмотров: 2991
 
Непрочитано 15.01.2009, 23:55
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Возможна. Были прецеденты с обходом этого пункта СНиПа устройством лотка под трубой канализации от выпуска в перекрытии до вертикальной шахты. При этом трубы - из безраструбного чугуна. Но в рабочей документации.
Что касается экспертизы, то это все зависит от вашего обоснования такой схемы, принципиальной возможности других решений, и эксперта. Скорее всего такое решение надо будет защищать, не хотите заниматься этим сами - пишите это в техзадании - и пусть заказчик решает проблему самостоятельно.
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2009, 12:48
#3
Ришат

Gl_eng
 
Регистрация: 14.01.2009
Башкортостан
Сообщений: 6
<phrase 1=


Спасибо
Ришат вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 08:41
#4
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Скорее всего не пройдёт по экспертизе......
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 15:11
#5
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Нет.
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка канализационной сети в лечебных кабинетах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23