Прокладка водопровода между фундаментами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.05.2013, 19:36 #1
Прокладка водопровода между фундаментами
YuliyaMF
 
Регистрация: 09.05.2013
Сообщений: 5

Подскажите, кто знает!!!
Необходимо проложить водопровод между фундаментами зданий, расстояние между которыми 6 м. По СП ГП расстояние д.б. не менее 5 м. Можно ли проложить в футляре и если да, то по какой нормативный документ это подтверждает?
Просмотров: 29696
 
Непрочитано 09.05.2013, 20:45
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от YuliyaMF Посмотреть сообщение
Можно ли проложить в футляре и если да, то по какой нормативный документ это подтверждает?
Можно, но никакой норматив это не подтвердит. Обычно экспертиза такое решение принимает
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 11:56
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ну и лучше согласовать с "Водоканалом", тогда вопросов вообще не будет. Обычная практика.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 13:29
#4
life--inside


 
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 67


Можно расстояния и уменьшить, но водопровод нужно брать в защитный футляр (труба в трубе), который выполняется из стальных бесшовных труб диаметром на 200 мм больше диаметра водопроводной трубы. Края футляра должны быть выведены за пределы фундаментов здания в обе стороны не менее чем на 5 м. Расстояния от водопроводных труб в футляре до фундаментов зданий согласовываются с водоканалом (в зависимости от назначения трубопровода, его диаметра, напора и пр.)
__________________
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 13:58
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от life--inside Посмотреть сообщение
Расстояния от водопроводных труб в футляре до фундаментов зданий согласовываются с водоканалом
Только, если это их труба
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 14:39
#6
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


только если это их здание
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 18:02
#7
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
только если это их здание
У них что? Много зданий?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 20:12
#8
YuliyaMF


 
Регистрация: 09.05.2013
Сообщений: 5


это промплощадка с близкорасположенными друг к другу зданиями...всегда делали в таких случаях в футлярах,сейчас вдруг гип требует обоснование нормами
YuliyaMF вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 22:25
#9
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


Цитата:
У них что? Много зданий?
у Водоканала то? много


футляры для канализации
для водопровода ищите другое решение
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 22:49
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
футляры для канализации
для водопровода ищите другое решение
Вот беда , а что мне теперь делать с километрами уже согласованных во всех инстанциях и построенных футляров на водопроводе?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 07:52
#11
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


KronSerg, выкопать

на самом деле, сокращение расстояний до фундаментов зданий и сооружений при прокладке футляров нормы допускают только для сетей канализации, для водопровода и технологических трубопроводов такой возможности нет. Если согласуют футляр ок, если нет, приходится выходить из ситуации по другому, поскольку как правило затрагиваются не только интересы собственника сетей в лице например водоканала.
Но к ТС скорее всего это не относится поскольку
Цитата:
это промплощадка с близкорасположенными друг к другу зданиями
, я так понимаю собственник сетей и зданий в пределах площадки один и тот же.
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 16:52
#12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
сокращение расстояний до фундаментов зданий и сооружений при прокладке футляров нормы допускают только для сетей канализации, для водопровода и технологических трубопроводов такой возможности нет
Обоснуйте, пожалуйста.
engngr на форуме  
 
Непрочитано 15.05.2013, 17:58
#13
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
Если согласуют футляр ок, если нет, приходится выходить из ситуации по другому,
Ну сообщите нам еще один выход, для существующих фундаментов
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 07:55
#14
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


Цитата:
Обоснуйте, пожалуйста.
СНиП 2.04.03 канализация СНиП 2.04.02 водопровод

Цитата:
Ну сообщите нам еще один выход, для существующих фундаментов
сообщаю - персональный подход к каждому такому случаю
"еще одного" универсального выхода нет
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 10:17
#15
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
СНиП 2.04.03 канализация СНиП 2.04.02 водопровод
А конкретнее? В каких пунктах есть ограничения по расстоянию до соседних объектов?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 10:29
#16
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


Цитата:
В каких пунктах есть ограничения по расстоянию
в начале темы у тс
Цитата:
По СП ГП расстояние д.б. не менее 5 м
таблицу я думаю без труда найдете
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 10:35
#17
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
таблицу я думаю без труда найдете
В СП я знаю. Где в тех СНиПах, на которые вы дали ссылку, то, про что мы говорим?
Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
Обоснуйте, пожалуйста.
СНиП 2.04.03 канализация СНиП 2.04.02 водопровод
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 11:56
#18
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


мы говорим
Цитата:
ограничения по расстоянию до соседних объектов?
или про возможность сокращения этих расстояний?

насколько я понимаю про возможность уменьшения расстояний

а такая возможность в нормах не описана,
похоже для канализации тоже, здесь я поторопился с ответом
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 19:39
#19
life--inside


 
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 67


YuliyaMF, Во-первых, кто выдавал ТУ на это (и выдавались ли вообще)? Так вот он и будет согласовывать.
По прокладке водопровода в футлярах, с Водоканалом никогда проблем не было. Что под дорогами, что около фундаментов... Закладывали в проекте футляр и шли в Водоканал, который спокойно ставил печать. О нормативе даже не задумывались, т.к. никто такого не запрещал.
Какой, кстати, диаметр водопровода хотите проложить?
__________________
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 20:37
#20
YuliyaMF


 
Регистрация: 09.05.2013
Сообщений: 5


ТУ выдавал заказчик, он же хозяин площадки...И как я поняла из всего вышесказанного,футляр имеет место быть в случае согласования его хозяином площадки?
Диаметр 110
YuliyaMF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка водопровода между фундаментами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как сделать осадочный шов между двумя ленточными фундаментами, ведь подушки мешают. Игорь13 Основания и фундаменты 11 23.04.2013 18:53
Расчёт затяжки между фундаментами Isuma Расчетные программы 2 29.09.2010 13:37
несущий теплоизолятор (прокладка между хол. и тёп. констр.) shishocq Прочее. Архитектура и строительство 31 25.08.2007 09:44