Прокладка водопровода между фундаментами
Регистрация: 09.05.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 29696
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 67
|
Можно расстояния и уменьшить, но водопровод нужно брать в защитный футляр (труба в трубе), который выполняется из стальных бесшовных труб диаметром на 200 мм больше диаметра водопроводной трубы. Края футляра должны быть выведены за пределы фундаментов здания в обе стороны не менее чем на 5 м. Расстояния от водопроводных труб в футляре до фундаментов зданий согласовываются с водоканалом (в зависимости от назначения трубопровода, его диаметра, напора и пр.)
__________________
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Вот беда , а что мне теперь делать с километрами уже согласованных во всех инстанциях и построенных футляров на водопроводе?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
|
KronSerg, выкопать
на самом деле, сокращение расстояний до фундаментов зданий и сооружений при прокладке футляров нормы допускают только для сетей канализации, для водопровода и технологических трубопроводов такой возможности нет. Если согласуют футляр ок, если нет, приходится выходить из ситуации по другому, поскольку как правило затрагиваются не только интересы собственника сетей в лице например водоканала. Но к ТС скорее всего это не относится поскольку Цитата:
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
|
Цитата:
Цитата:
"еще одного" универсального выхода нет |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
|
мы говорим
Цитата:
насколько я понимаю про возможность уменьшения расстояний а такая возможность в нормах не описана, похоже для канализации тоже, здесь я поторопился с ответом |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 67
|
YuliyaMF, Во-первых, кто выдавал ТУ на это (и выдавались ли вообще)? Так вот он и будет согласовывать.
По прокладке водопровода в футлярах, с Водоканалом никогда проблем не было. Что под дорогами, что около фундаментов... Закладывали в проекте футляр и шли в Водоканал, который спокойно ставил печать. О нормативе даже не задумывались, т.к. никто такого не запрещал. Какой, кстати, диаметр водопровода хотите проложить?
__________________
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как переключаться между листами? | Рогатин | AutoCAD | 19 | 19.07.2019 07:57 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Как сделать осадочный шов между двумя ленточными фундаментами, ведь подушки мешают. | Игорь13 | Основания и фундаменты | 11 | 23.04.2013 18:53 |
Расчёт затяжки между фундаментами | Isuma | Расчетные программы | 2 | 29.09.2010 13:37 |
несущий теплоизолятор (прокладка между хол. и тёп. констр.) | shishocq | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 25.08.2007 09:44 |