Непрочитано 25.08.2017, 15:55 #1
Монолитная стена толщиной 150мм нельзя применять?
engeener-chief
 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 35

При такой толщине монолитной стены будет специфическое неприятное армирование. И нужно делать монолит от 200 мм

Кто-нибудь сталкивался с монолитом менее 200 мм?
Просмотров: 1839
 
Непрочитано 25.08.2017, 19:16
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090


160...180 не часто, но бывает - ничего криминального
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 00:29
| 1 #3
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


по звукоизоляции надо 400кг/м2 (если жильё) - это как раз 160мм из жб. СП по монолиту рекомендует не менее 180мм
kapitelinet вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 14:54
#4
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Если речь про стену с двойным армированием, то возможность качественно провибрировать при толщине до 200мм мне кажется сомнительной.
На однои тз объектов строители просили увеличить стенки приямков с 200 до 250
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2017, 00:27
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Offtop: Стены толщиной 180 мм делают в 2 проектных институтах СПб. Стены 160 мм ещё пока не видел, но я мало видел.
Обращаю внимание, что сами бетонолитные трубы имеют диаметр 100-150 мм. То есть и хобот для них должен быть такой же. И ведь его ещё надо уместить между арматурой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная стена толщиной 150мм нельзя применять?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Является ли кирпичная стена толщиной 120мм противопожарной стеной или это перегородка Alextururu Пожарная безопасность 26 17.01.2017 22:29
Стена из буросекущих свай (вместо шпунт + стена). Поделитесь опытом прохождения экспертизы. drill_man Основания и фундаменты 14 09.04.2015 12:21
Может ли быть монолитная плита на которую уложены ФБСки? aleksei_vp Обследование зданий и сооружений 6 16.08.2012 09:14
Как сделана кирпичная стена 580 мм толщиной? Paladin90 Каменные и армокаменные конструкции 8 14.03.2012 10:52
Выдержит ли стена тепловой камеры точечную нагрузку от рельса Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 8 18.09.2011 06:19