| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Предварительно напряженное монолитное перекрытие

Предварительно напряженное монолитное перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2007, 10:30 #1
Предварительно напряженное монолитное перекрытие
Abzorbo
 
инженер-конструктор
 
Киев
Регистрация: 25.01.2007
Сообщений: 740

Уважаемые коллеги! Кто-либо знает/слышал/делал предварительно напряженное монолитное перекрытие?
К примеру, в Израиле такая практика существует и данные перекрытия применяются. У нас что-либо есть?
Благодарю.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Просмотров: 9865
 
Непрочитано 14.11.2007, 10:55
#2
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


да у нас тоже есть, но все только начинается.
какие вопросы пиши в личку.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 10:56
#3
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Да, такая практика в мире существует, например видел, как это делают в Германии. Но не слышал, чтобы нечто подобное делали в Киеве. У строительных организаций нет приспособлений для натяжения арматуры, нет разработаной технологии проверки качества и т.д. и т.п. А из-за чего, кстати, возникла такая необходимость?
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 10:59
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


На форуме, помнится, кто-то даже фотографии выкладывал.. со стройки.. в Москве
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 11:03
#5
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


sudakov
У нас тоже все технологии есть, оборудование и т.д.
mms2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 11:05
#6
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


sudakov, возник вопрос, как всегда из-за заказанных больших пролётов, нежелания балок да и вообще--мы что, не можем?
Om81, по поиску "предварительно напряженное перекрытие" ничего не нашёл. У меня есть презентация израильских коллег по устройству такого перекрытия. Вот как бы у нас такое сделать...
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 11:09
#7
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
по поиску "предварительно напряженное перекрытие" ничего не нашёл.
Не удивительно.. Вы бы еще марку бетона в поиске задали
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 11:16
#8
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от mms2000 Посмотреть сообщение
У нас тоже все технологии есть, оборудование и т.д.
Может в Москве и есть, я про Киев писал. Если Вы в курсе, то назовите хоть один киевский объект, выполненый по такой технологии, и подрядную организацию, может я действительно что-то упустил.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 11:43
#9
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Только что консультировался с одним из ведущих Киевских НИИ, так говорят, что на Украине такого не знают, но было бы интересно с этим поработать.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 12:27
#10
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Возмите кого- нибудь из израильтян, пусть запроектирует вам эти перекрытия.Тем более ,что у нас многие работают в разных странах бывшего союза.
Например, Шмуэль Энгель проектировал ( сейчас я так понимаю строят) новый терминал аэропорта Внуково и какой то жилой район в москве.Для него такие перекрытия -самое обычное дело.
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 12:33
#11
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Bel, так запроектировать можно -- это одно, а вот устроить в реале -- это другое. Если нет технической базы производства работ само проектирование малого стоит
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 14:22
#12
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


(то что дальше никому не предлагаю, типа флуда)
Слышал про способ, по мне "отстой", но люди носятся с идеей внедрить...
Делают плиту с начальным выгибом вверх за счет опалубки, когда опалубки снимают, плита прогибается в горизонтальное положение, естсно, на опорах образуется куча трещин которые заделвыют каким-то специальным полимер-цементным клеем, и типа всё...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 14:32
#13
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Denbad, да, интересно. Опоры получают дополнительный эксцентриситет по каждому этажу, трещины получаютсе вне норм (и это мягко сказано). Короче всё классно!
Может быть и идея интересная, но как это поведёт себя этаже на 15-ом???
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 14:38
#14
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223


Abzorbo

Немного информации в тему.
http://www.post-tensioning.org
Лично - слышал, видел, не проектировал.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2007, 13:17
#15
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Есть другая идея, причем, если не ошибаюсь, запатентованная.
отливать перекрытие в 2 слоя.нижний слой получается обжат за счет силы трения между двумя слоями от усадки верхнего слоя .
Bel вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2007, 13:22
#16
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Bel, так запроектировать можно -- это одно, а вот устроить в реале -- это другое. Если нет технической базы производства работ само проектирование малого стоит
Тогда возмите не проектровщика, а подрядчика. Он сам найдет вам проектировщика ( по способу design-build).
У нас, например есть Фресине- Исраиль, а можно и оригинального ,французского взять .
Bel вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2007, 08:10
#17
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


Bel

а у нас последнее время все больше говорят о том, что культуры монолитного ЖБ в России нет. причем ни в проектировании, ни в возведении. и если проектировщики еще утруждают себя познанием сего дела, то строители...

поэтому не до жиру как то. хотя как то читал, что немцы в конце концов отказались от преднапряжения на стройплощадке. слишком сложно получается и не нужно -- никто же не мешает поставить сборную констуркцию
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2007, 14:14
#18
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


http://dwg.ru/job/vac713
- интересно.. пытаются внедрить)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2008, 01:07
#19
vikind

Constructor Post tensioning
 
Регистрация: 02.02.2008
ISRAEL
Сообщений: 1


mogu pomoch s post tensioning
sdan ne odin ob'ect v Israile
Mosti i zdania
vikind вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2008, 18:26
#20
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


из сборных конструкций - участвовал во внедрении серии 1,120,1-90с с преднапряжением в построечных условиях. Мне понравилась идея. Да и реализация не сложной оказалась. Пролеты 7,5-9 м в монолите реализовывать, с учетом пожеланий заказчика все сложней. Особенно когда сверху жилье с немыслимым полетом фантазии архитектора.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Предварительно напряженное монолитное перекрытие

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Как сделать монолитное перекрытие ? Vagner Железобетонные конструкции 2 29.03.2010 19:38
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
Монолитное перекрытие по металлической балке SerStar Металлические конструкции 19 20.07.2007 17:03
Ребристое монолитное перекрытие в Лире Van Лира / Лира-САПР 31 16.07.2007 15:18