| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Строители пережгли арматуру. Что можно сделать?

Строители пережгли арматуру. Что можно сделать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2011, 13:08 #1
Строители пережгли арматуру. Что можно сделать?
satongips
 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 63

Монолитный каркас, сейсмика. Согласно ДБН арматура колонн сварная.
Залили первый этаж с плитой, и строители (?!!) вроде бы как для того чтоб оси натянуть, приварили к выпускам на растоянии около 100 мм по высоте поперечные стержни, и не прихватками, а полноценным швом.
Арматура 25d.
Загрузил фото.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6866 (3).jpg
Просмотров: 262
Размер:	197.7 Кб
ID:	71652  


Последний раз редактировалось satongips, 19.12.2011 в 15:25.
Просмотров: 2256
 
Непрочитано 19.12.2011, 19:38
#2
PSV


 
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174


Ну что можно сделать, если решено, что они пережгли выпуски, и соединение нахлесткой не осуществить, я понимаю вы именно так собирались осуществить соединение, то единственное,что приходит на ум, соединить следующую арматуру к существующим сваркой. Посмотрите ГОСТ на сварку арматуры может и подберете для себя, что-то подходящее.
PSV вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 20:22
#3
Aleх

ПГС, Мосты, КЖ
 
Регистрация: 03.03.2011
Москва
Сообщений: 15


Эта проблема легко решается соединением на обжимных муфтах.
Aleх вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 20:30
#4
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


А что, собственно, произошло? Судя по шлаку, варили электродами УОНИ, как и положено. Шов не пережжен.
Накладки есть куда поместить. А Вы когда их варить будете, то что, оловянным припоем будете варить?
Ну разбейте бетон еще на 100 мм, приваритесь ниже. Только непонятно зачем. Болгаркой надрежьте шов и отломите поперечину. Если разрешено варить - значит АIII, наверное. В чем сама проблема то?
Вы САМИ варить умеете, что судите чужую работу?

Последний раз редактировалось Brasero, 19.12.2011 в 21:05.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 20:51
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Шов не пережжен.
Солидарен. Проблем не вижу.
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Строители пережгли арматуру. Что можно сделать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
Можно ли отогнуть арматуру Ф16 по месту железный феликс Технология и организация строительства 10 08.06.2010 11:31
Как, если можно, сделать заливку (hatch) прозрачной? Данила123456 AutoCAD 8 15.02.2010 22:31
Можно сделать отверстие 300 на 800 в пустотной преднапряженной плите!? dmitry198 Конструкции зданий и сооружений 4 20.05.2009 14:04
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22