Необходимость верхнего армирования плиты
s.vas
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 24

Товарищи инженеры, подскажите пожалуйста!
Имеется железобетонная плоская плита перекрытия толщиной 220мм, опертая по двум сторонам шарнирно.
В расчете требуется только нижняя продольная арматура (сжатая верхняя арматура не нужна по расчету), требуется ли устанавливать конструктивно арматуру у верхней грани и если требуется, из каких соображений???
Если кто-нибудь может обосновать то или иное решение приведите, пожалуйста, ссылку на нормативную документацию.
Заранее благодарен!
Просмотров: 8949
 
Непрочитано 28.12.2011, 17:11
#2
yaugenko


 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 20


если плита будет изготавливаться на заводе и монтироваться краном, то необходимо сделать расчет плиты для стадий монтажа и транспортировки. В этом случае необходима установка расчетного количества арматуры (на участке между петлями будет зона чистого изгиба). Если плита без пустот, то по минимальному проценту армирования будет где-то d10 с шагом 200.
yaugenko вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 17:18
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Конструктивно ставится в т.ч. и для крепления поперечной арматуры
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 17:22
#4
s.vas

Конструктор
 
Регистрация: 14.02.2008
Москва
Сообщений: 24


Плита монолитная, поперечной арматуры нет.
s.vas вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 17:38
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Поперечное усилие на опоре воспринимается бетоном?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 17:41
#6
s.vas

Конструктор
 
Регистрация: 14.02.2008
Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Поперечное усилие на опоре воспринимается бетоном?
Да, бетоном
s.vas вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 17:43
1 | #7
Doka


 
Сообщений: n/a


Проектировщик обращается к инженерам. Интересно, как он себя позиционирует? То, что по его понятиям проектировщик не дотягивает до инженера, вам ни о чём не говорит? Готовы вступать в дискуссию с проектантами?


s.vas
проектировщик
Москва
Регистрация: 14.02.2008!!!
Сообщений: 21!!!
 
 
Непрочитано 28.12.2011, 17:50
#8
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от s.vas Посмотреть сообщение
Товарищи инженеры, подскажите пожалуйста!
Имеется железобетонная плоская плита перекрытия толщиной 220мм, опертая по двум сторонам шарнирно.
В расчете требуется только нижняя продольная арматура (сжатая верхняя арматура не нужна по расчету), требуется ли устанавливать конструктивно арматуру у верхней грани и если требуется, из каких соображений???
Если кто-нибудь может обосновать то или иное решение приведите, пожалуйста, ссылку на нормативную документацию.
Заранее благодарен!
Из проблем на ум приходит только усадка бетона. Обоснование - п. СП про армирование защитных слоев более 50мм
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 17:54
#9
s.vas

Конструктор
 
Регистрация: 14.02.2008
Москва
Сообщений: 24


Doka, если Вам нечего сказать по теме то надо просто промолчать. Я ИНЖЕНЕР-проектировщик! Такия тоже есть,Doka, для общего развития!!!
s.vas вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 18:05
#10
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Плита на стене и в стене - немного разные вещи.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 18:06
#11
yaugenko


 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от s.vas Посмотреть сообщение
Плита монолитная, поперечной арматуры нет.
Ну, если такие идеальные условия, и плита не является междуэтажным перекрытием кирпичного здания, то вроде как и не требуется верхней...
yaugenko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 18:52
#12
s.vas

Конструктор
 
Регистрация: 14.02.2008
Москва
Сообщений: 24


Опирание плиты - шарнирно на ж.б. балки. Перекрытие гостиницы, междуэтажное.
s.vas вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 19:17
#13
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Если опирание шарнирное то арматура по идее не требуется. На стройке вместо шарнира строители могут сделать защемление. Лучше поставьте арматуру что бы в последующем если вдруг что нибудь произойдет к вам вопросов не было.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 20:09
#14
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Если опирание шарнирное то арматура по идее не требуется. На стройке вместо шарнира строители могут сделать защемление. Лучше поставьте арматуру что бы в последующем если вдруг что нибудь произойдет к вам вопросов не было.
Согласен.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 20:20
#15
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Дока прав! Если проектировщик задает подобные вопросы - он на стройке не был и сопромат купил. Перекрытие без верхней арматуры хотя бы по периферии - это надо диплом забирать.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 20:25
#16
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Дока прав! Если проектировщик задает подобные вопросы - он на стройке не был и сопромат купил. Перекрытие без верхней арматуры хотя бы по периферии - это надо диплом забирать.
Тоже согласен.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 02:16
#17
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от s.vas Посмотреть сообщение
Если кто-нибудь может обосновать то или иное решение приведите, пожалуйста, ссылку на нормативную документацию.
СП52-103-2007 почитай
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 05:55
#18
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


В каком-то руководстве написано, что при толщине плиты свыше 150 мм должна устанавливаться верхняя сетка (конструктивно), не помню в каком, поищите.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 09:57
#19
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Почитайте шифр 0-453-04. Плиты безопалубочного формования выполняют как раз без верхней арматуры

Цитата:
Сообщение от s.vas Посмотреть сообщение
Опирание плиты - шарнирно на ж.б. балки
Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
На стройке вместо шарнира строители могут сделать защемление
было бы здорово увидеть такое решение: арматуры бы сэкономил не один вагон бы.

to S.VAS Все равно рекомендую поставить (хотя бы в приопорной зоне).
di12 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 10:02
#20
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
было бы здорово увидеть такое решение: арматуры бы сэкономил не один вагон бы.
кто бы спорил бы. прочитайте мои комментарии до конца.
dallaev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхнего армирования плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой модуль армирования задавать в Лире 9.6 R4 для фундаментной плиты? "Плита" или "оболочка"? dennsv Лира / Лира-САПР 39 28.06.2011 10:35