Непрочитано 10.04.2012, 14:05 #1
Жёсткое опирание балки на круглую колонну
Archangel_15
 
Архитектор, инженер по строительству.
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 18

Помогите пожалуйста столкнулась с проблемой. Как опереть двутавровую балку на колонну круглого сечения плюс к этой балке две второстепенные балки того же сечения что и главная. Мои предположения в приложенном чертеже.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел1.dwg (101.2 Кб, 2938 просмотров)

Просмотров: 9325
 
Непрочитано 10.04.2012, 17:42
1 | #2
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Да вроде все так. Только поскольку хордовые балки к радиальной под углом подходят - уголки смалковывать/размалковывать надо будет. Листовые накладки поставьте. После того, как это все ставится и обваривается, ставьте ребра, как на рисунке, их односторонним швом можно варить. А чего такая толстая плита, 25 мм? 16-20 мм нормально было б.
Изображения
Тип файла: tif 123.tif (26.4 Кб, 1780 просмотров)
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 17:47
#3
Archangel_15

Архитектор, инженер по строительству.
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 18


Спасибо большое))) А с плитой я действительно перестаралась)))
Archangel_15 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 17:53
#4
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Не спешите, сейчас еще кто-нибудь напишет...))
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 12:42
#5
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


часть вертикальной нагрузки будет передаваться через сварные швы, крепящие горизонт пластину
к верхнему поясу балок
думаю, что в запас тут надо всю вертик нагрузку распред на сварные швы

P.s кроме того эти же швы нужно считать на косой изгиб сечения колонны, получившиеся касат напряж добавить к напряж от усилия в верхних поясах балок плюс от вертик нагр

Последний раз редактировалось efwl, 11.04.2012 в 12:50.
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 07:37
#6
Archangel_15

Архитектор, инженер по строительству.
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 18


Преподаватель по металлам сказал что такой узел мне просто не подпишет, и нужно балки к колонне сбоку крепить, Тогда у меня вопрос нужно ли второстепенные балки ( сеч 23Б1) крепить жёстко? И каким образом всю эту конструкцию собрать воедино? ( как я поняла сделать рамный узел).
Archangel_15 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 08:03
1 | #7
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Вот так делаем
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узлы.dwg (306.2 Кб, 3223 просмотров)
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 08:36
#8
Archangel_15

Архитектор, инженер по строительству.
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 18


Спасибо огромное)))
Archangel_15 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 11:30
#9
Archangel_15

Архитектор, инженер по строительству.
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 18


А не подскажете пожалуйста как этот узел расчитать? А то альбом конструктора мне мало что дал, хотелось бы поконкретнее.)))
Archangel_15 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2012, 11:56
#10
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Рассчитывается так же как и "классический" жесткий узел: двутавр + двутавр (см. например Беленя).
Момент раскладывается на пару сил делением на плечо между осями полок, накладки и швы рассчитываются на эти усилия, учитывая влияние продольной силы в балке.
Так же боковые накладки (со стенки на стенку) и сварные швы рассчитывается на поперечную силу.

Устойчивость стенки трубы в узле обеспечивается опоясывающими стальными листами совместно с вертикальными ребрами жесткости.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 12:24
#11
Archangel_15

Архитектор, инженер по строительству.
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 18


А из каких соображений мне подобрать вертикальное ребро жёсткости и толщину опоясывающих листов?
Archangel_15 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2012, 16:30
#12
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Из таких условий, чтобы они прошли по прочности, и при их толщине возможно было сделать такой сварной шов, чтобы и он прошел по прочности (может не хватить длины шва, тогда увеличиваем толщину накладки, катет шва сделать больше).
Ну и толщину листа нужно брать по сокращенному сортаменту.
В жестких узлах я меньше t10 не применял никогда. А если ее не хватает, то увеличиваю до тех пор пока все условия прочности не выполняются.
Катеты швов закладывать небольшие (начать с 6-8мм, ну 10мм, и не увлеваться швами по 14-16мм и более.

А вообще Беленю все-таки почитать не помешает - на все вопросы на форуме не ответить.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 17:10
#13
Archangel_15

Архитектор, инженер по строительству.
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 18


Вот только не надо так грубо, я помимо Беленя ещё целую кучу учебников и рекоменаций перечитала, но если сварные соединения мне даются с трудом и преподаватель отвечает на все вопросы: "сами думайте" , то приходиться задавать такие вопросы. И тут на форуме поглупее темы бывают!
Archangel_15 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2012, 17:58
#14
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Archangel_15 Посмотреть сообщение
Вот только не надо так грубо, я помимо Беленя ещё целую кучу учебников и рекоменаций перечитала, но если сварные соединения мне даются с трудом и преподаватель отвечает на все вопросы: "сами думайте" , то приходиться задавать такие вопросы. И тут на форуме поглупее темы бывают!
Спору нет - совсем не хотел грубить девушке и я о таком узле тоже не в институте узнал
Просто я ленивый и так подробно отвечать неохота - потому на умные книжки ссылаюсь, в которых есть ответы на некоторые вопросы
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 18:01
#15
Archangel_15

Архитектор, инженер по строительству.
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 18


Ладно ты прощён))) Я тоже нервная уже 2 недели с этим узлом как проклятая, а тут четыре недели до защиты диплома осталось и ещё куча разделов(((
Archangel_15 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2012, 18:07
#16
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Archangel_15 Посмотреть сообщение
сварные соединения мне даются с трудом
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" п. 11.2
условный срез по металлу шва
Rwf = 0.55*Rwun/γm
условный срез по металлу границы сплавления
Rwz = 0.45*Run
βf
βz
Условие прочности по металлу шва
N/(βf * Kf * Lw) < Rwf * γwf * γс
длина шва
Lw >N/ (Rwf * γwf * γс * βf * Kf)
Условие прочности по металлу границы сплавления
N/(βz * Kf * Lw) < Rwz * γwz * γс
длина шва
Lw >N/ (Rwz * γwz * γс * βz * Kf)
А в чём труд непосильный? Пять-шесть формул СНиП II-23 в Эксель перебросить?
Вы там не надорвались на дипломе?

Последний раз редактировалось kulvazab, 04.05.2012 в 18:15.
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 18:28
#17
Archangel_15

Архитектор, инженер по строительству.
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 18


Какие все умные, ну прям слов нету, одни эмоции
Archangel_15 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2012, 18:39
#18
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


А что злиться-то? Диплом вовсю шпарим, а про СНиП - ни одним ухом, ни другим. Пять лет учились... Я, что ли, виноват? Какие все обидчивые стали, блин, слова никому не скажи. Ранимые и чувствительные.
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 18:55
#19
Archangel_15

Архитектор, инженер по строительству.
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 18


Простите меня конечно, но умничайте пожалуйста в другом посте.
Archangel_15 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2012, 18:57
#20
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Простите, виноват.
kulvazab вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жёсткое опирание балки на круглую колонну

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну By@ha Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 14:14
Опирание балки на стенку двутавровой колонны mast. Конструкции зданий и сооружений 5 26.10.2011 02:39
реализовать практически шарнирное опирание трубы-балки на колонну van_Vo Конструкции зданий и сооружений 10 08.02.2011 12:04
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08