| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.02.2014, 10:24 | #1 | |
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 6585
|
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Меня интересует прогиб колонны в плоскости рамы. Прогиб колонн из плоскости рам будет минимальным, т.к. есть вертикальная связь. Стенка колонны ориентирована в плоскости рамы. Если поверну, хуже будет
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Дело закончилось тем, что я посмотрел перемещения колонны в самой верхней точке, а надо было смотреть на уровне низа фермы (согласно табл. Е.4). А на этом уровне перемещения оказались в норме.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95
|
Воскрешу тему... Ситуация - аналогичная автору, только здание готовое, горизонтальный прогиб от ветра в пределах h/150 (40мм). Заказчик хочет подвесить кран-балку. Есть где-то требование по ограничению горизонтальных перемещений именно ПОДВЕСНЫХ кран-балок?
Мне видится так: проверить перемещение только от горизонтальной крановой, без ветра, чтоб было не более h/500 и крановую вместе с ветром - не более h/150. Подправьте, если не прав. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Я бы проверял только крановую с прогибами для крановой и только ветер с прогибами для ветра. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
предельный прогиб нефтяной трубы | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 23.10.2019 07:38 |
Предельный прогиб для 2-х кранов | Ilya | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.05.2011 00:46 |
Предельный прогиб консоли | midsummer | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.06.2010 21:51 |
По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб? | UNIKum | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 05.06.2009 23:31 |
Предельный прогиб для перекрытий (с хрупкими перегородками) | Pek | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.07.2006 14:20 |