Непрочитано 18.06.2014, 02:10
Как определить место обрыва стержня арматуры по изополям?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеются изополя подобранной площади арматуры. Стержень максимальной требуемой площади идёт от максимальной точки изополя к минимальной.
Длина анкеровки пропорциональна отношению требуемой площади стержня к фактической. Следовательно, при требуемой площади арматуры равно нулю, длина анкеровки также равна нулю, т. е. вести стержень далее точки с нулевой требуемой площадью не нужно и его можно оборвать именно в этой точке.
С другой стороны, если изополя имеют большой градиент (или стержень имеет значительный диаметр), то можем получить парадокс, а именно: длина анкеровки стержня может получиться больше расстояния от точки с максимальной требуемой площадью до нулевой. Т. е. получается, что стержень надо вести далее точки с нулевой требуемой площадью, что как было показано выше, не требуется. Ну, например, плита уже закончилась, а длина анкеровки ещё не набрана.
Вопросы:
  1. Где ошибки в моих рассуждениях.
  2. Как правильно определить место обрыва стержня?
  3. Зависит ли место обрыва от величины градиента изополей?
Просмотров: 22390
 
Непрочитано 19.06.2014, 09:59
#61
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
а разве не по п. 3.47. пособия к СП "Для элементов без поперечной арматуры w принимают равным 2*h0"?
Одно из уложений.
Но там написано и "Кроме того....."
по п.5.32 и 5.33 за точку теор. обрыва Бп.
Допустим плита h=180 мм. h0=160 мм. w=2*h0=2*140=280 мм. Ар-ра d=25 мм. Базовая длина анкеровки Ldo=41*25=1025 мм. За точку теор. обрыва Бп следует довести или 0,3*1025=308 мм, или 15*25=375 мм, или 200 мм. Что более. Дело не цифрах, а в подходе.
А лучше Offtop: Ну это дело каждого за точку теор. обрыва Бп на всю базовую длину анкеровки (см. вложение).
Вложения
Тип файла: docx 41.docx (254.5 Кб, 194 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 10:05
#62
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А лучше за точку теор. обрыва Бп на всю базовую длину анкеровки (см. вложение).
А если арматура 12-я, бетон В25, а толщина плиты 250?
Получается примерно 400 и 450 соответственно. Для балок ситуация еще хуже - там высота больше и даже с учтом хомутов там часто надо заводить на величину больше длины анкеровки. Или сильно увеличивать интенсивность хомутов.
Было у меня подобное и для плитного ростверка - высота очень большая, арматура 20 - заводить приходилось почти на 1,5 метра.
Эти два параметра никак не связаны, они получаются суть из разных схем разрушения. Поэтому надо соблюдать оба условия.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 18:48
#63
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


При резком (ступенчатом) изменении высоты сечения плиты (капитель колонны) как-то надо анкеровку учитывать для верхней растянутой арматуры в месте ступеньки? Или просто формально армируем по изополям?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 19:02
#64
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
При резком (ступенчатом) изменении высоты сечения плиты (капитель колонны) как-то надо анкеровку учитывать для верхней растянутой арматуры в месте ступеньки? Или просто формально армируем по изополям?
В идеале капитель нужно моделировать в расчетной схеме и тогда армировать по изополям. Если же капитель не моделировалась, то нужно иметь ввиду, что во-первых пиковые усилия и как следствие площадь арматуры будут выше, чем в расчете с капителью, а во-вторых (если говорить об изополях дополнительной арматуры), само пятно будет чуть меньше, чем в расчете с капителью. То есть по площади вы арматуру поставите с запасом, а вот по анкеровке можете чуть недобрать, если будете анкеровать по минимуму.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 19:33
#65
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
При резком (ступенчатом) изменении высоты сечения плиты (капитель колонны) как-то надо анкеровку учитывать для верхней растянутой арматуры в месте ступеньки? Или просто формально армируем по изополям?
Ничего необычного - все точно также как было сказано выше. Особенного учитывая, что с точки зрения теории упругости ступеньки там не будет - будет постепенное увеличение высоты сечения.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 18:36
#66
ZaNdeR

Инженер- конструктор
 
Регистрация: 14.06.2007
Беларусь, Брест
Сообщений: 110


UP-ну тему...
Коллеги, а какие мысли будут о необходимом количестве стержней диапазона, заводимым за ТТО в плитах?
Поясню: встретился на глаза проект, в котором отдельные изополя закрываются не одним диапазоном 12ш.200, а двумя - 12ш.400 но с разбежкой. Такой ход вызван применением стержней доп.армирования длиной 11700/n. Таким образом с каждой из сторон получается только 50% стержней заходят на требуемую величину анкеровки за нулевое изополе.
Лично с таким развитием событий сталкиваться не доводилось (не делаю кратные длины), и что то меня тут настораживает.
Пока обойдусь без скринов.
ZaNdeR вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2017, 10:56
#67
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Коллеги, а какие мысли будут о необходимом количестве стержней диапазона, заводимым за ТТО в плитах?
Поясню: встретился на глаза проект, в котором отдельные изополя закрываются не одним диапазоном 12ш.200, а двумя - 12ш.400 но с разбежкой. Такой ход вызван применением стержней доп.армирования длиной 11700/n. Таким образом с каждой из сторон получается только 50% стержней заходят на требуемую величину анкеровки за нулевое изополе.
Лично с таким развитием событий сталкиваться не доводилось (не делаю кратные длины), и что то меня тут настораживает.
Пока обойдусь без скринов.
Добрый день!
Вообще вся расчетная арматура должны быть заанкерована. Но она должна завдится на требуемую длину анкеровки не за нулевую изолинию, а за изолинию где она требуется по расчету. Поэтому в случае упомянутом выше, вполне возможно что все сделано в соответствии с требованиями норм. Но чтобы сказать точно нужно смотреть результаты расчета и чертежи армирования.
pro9 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 11:39
#68
ZaNdeR

Инженер- конструктор
 
Регистрация: 14.06.2007
Беларусь, Брест
Сообщений: 110


Добрый день!
Да, с точки зрения норм, решение имеет право на жизнь, но нужно смотреть на градиент изолиний в расчетах. Но как то это все более трудоемко, по моему.
Вот как это выглядит на фрагменте с рабочки (изополей у меня нет):
Нажмите на изображение для увеличения
Название: for forum.png
Просмотров: 229
Размер:	28.0 Кб
ID:	191927
ZaNdeR вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 12:13
#69
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Возможно человек читал еврокод или по ним работал. Есть строгие указания по армированию в разбежку. Существуют ситуации где это можно упускать, а существуют ситуации где необходимо как раз делать так как на рисунке. Для этого нужно считать и учитывать многие факторы: характер к-ии, растянута или сжата арматура и. т.д. В любом случае это хорошее решение т.к. позволяет избежать концентрации напряжений в 1 полосе, трещины так же не возникают по всей длине к-ии.
Во вложении рисунок. Сам расчет в еврокоде 2 на стр. 128
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 159
Размер:	17.7 Кб
ID:	191929  
dambra вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 22:19
| 1 #70
ZaNdeR

Инженер- конструктор
 
Регистрация: 14.06.2007
Беларусь, Брест
Сообщений: 110


dambra
речь шла не о стыковке армирования внахлест
ZaNdeR вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 15:09
#71
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Добрый день!
Да, с точки зрения норм, решение имеет право на жизнь, но нужно смотреть на градиент изолиний в расчетах. Но как то это все более трудоемко, по моему.
Вот как это выглядит на фрагменте с рабочки (изополей у меня нет):
Вложение 191927
Величина примыкающих к пилону пролетов?
Например между осями D1 и E1 и между осями 120 и 115 какие расстояния?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 09.08.2017 в 15:21.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 15:40
#72
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Вот как это выглядит на фрагменте с рабочки (изополей у меня нет):
Для последующей работы на площадке очень сомнительное решение: стержни одной и той же позиции арматурщик должен привязывать то слева то справа от оси 120.
По сути вопроса: решение жизнеспособно, если более "короткая" часть стержней заанкерена на усилие (на требуемую площадь арматуры) в соответствии с расчетным обоснованием. То есть можно перекрыть 66,6(6)% требуемой по расчету площади арматуры и выполнить анкеровку на полную длину, а 33,3(3)% я имеем право заанкерить на половину длины анкеровки.
BoT вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 22:52
#73
ZaNdeR

Инженер- конструктор
 
Регистрация: 14.06.2007
Беларусь, Брест
Сообщений: 110


Armin
Не подскажу, альбома нет. Скинули как то скрин с листа с фрагментами верхнего армирования плиты, так сказать для расширения кругозора)
ZaNdeR вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 10:58
#74
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Armin
Не подскажу, альбома нет. Скинули как то скрин с листа с фрагментами верхнего армирования плиты, так сказать для расширения кругозора)
Ясно.
Решения с разбежкой стержней рабочего армирования не новые.
Я ожидал увидеть что-то типа 0,2...0,25 L (0,3...0,35 L в отдельных источниках) заведение стержней в пролет.

Можно посмотреть:
1) Бондаренко В.М. Суворкин Д.Г. "Железобетонные и каменные конструкции" 1987 Стр. 330
2) Попов Н.Н. Чарыев М. "Железобетонные и каменные конструкции" 1996 Стр. 172
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 12:04
#75
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Продольная арматура должна быть заведена за ТТО на величину w, величина расчетная, следует из расчета элемента по наклонным сечениям. Если в ТТО Q<Qb,min, то арматура заводится на величину 2h0. Естественно, что необходимо также обеспечить работу арматуры с расчетным сопротивлением за сечением в котором эта арматура требуется, т.е. надо соблюдать lan во всех сечениях где требуется дополнительная арматура. Собственно все. Ахахахахх ) 3 года, 74 поста .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТТО.PNG
Просмотров: 161
Размер:	40.7 Кб
ID:	192036  
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 12:16
#76
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
ТТО.PNG (40.7 Кб, 1 просмотров)
- откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 14:10
2 | #77
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- откуда?
Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н. "Расчёт железобетонных конструкций из тяжёлого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям"
Стр. 182.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить место обрыва стержня арматуры по изополям?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как правильно рассчитать теплоизоляцию (или определить слабое место в существующей) для дачного коттеджа из цилиндрованного бруса? Евгений Просчетов Прочее. Архитектура и строительство 6 16.02.2012 18:21
Как определить разомкнутое место в контуре? 3мей AutoCAD 2 13.03.2011 18:27
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10