Непрочитано 20.09.2014, 17:40 #1
Какие очистные сооружения ливневых стоков являются локальными?
N_zzz
 
Омск
Регистрация: 08.09.2012
Сообщений: 14

Проектируем локальные очистные сооружения ливневых стоков нового жилого квартала.
Данный объект имеет следующие характеристики:
- общая площадь территории сбора стоков – 12,3 Га;
- ориентировочная производительность локальных очистных сооружений – 1,5 тыс.м3/ч;
- локальные очистные сооружения имеют закрытый тип;
- сброс очищенных стоков производится в реку не рыбохозяйственного назначения.
Согласно таблицы 7.1.2 СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция от 25 апреля 2014 года) размер санитарно-защитной зоны локальных очистных сооружений
производительностью от 0,2 до 5 тыс.м3/сут составляет 20 м.
Однако в примечании 5 к данной таблице размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой территории следует принимать 50 м.
ВНИИВОДГЕО определяется локальные очистные как "сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации". В нашем же случае сброс очищенных стоков происходит не в коммунальную систему, а непосредственно в реку.

Вопрос: можем ли мы называть свои очистные локальными? (с СЗЗ равной 20 метрам).
Просмотров: 9428
 
Непрочитано 21.09.2014, 10:49
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Еесли в реку, то, имхо, не можете.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 18:52
#3
ChvalaGOD


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от N_zzz Посмотреть сообщение
Согласно таблицы 7.1.2 СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция от 25 апреля 2014 года) размер санитарно-защитной зоны локальных очистных сооружений
производительностью от 0,2 до 5 тыс.м3/сут составляет 20 м.
Столкнулся с аналогичным вопросом, но в части хоз.-бытовой канализации. Имеется отдельно стоящее предприятие, сброс очищенных сточных вод осуществляется на пруд-испаритель, находящийся на расстоянии 2км от объекта. Вода, сбрасываемая на пруд, соответствует качеству для сброса в водные объекты. Вокруг предприятия абсолютно ничего нет. Генеральный план предприятия уже согласован с заказчиком. Очистные хоз.-бытовых стоков, промышленных стоков и ливневой канализации расположены на территории предприятия в одном месте. Очистные сооружения хоз.-быт. стоков типа «Карусель» с аэротанком закрытого типа.
Расстояния от очистных до здания АБК 90м, до ближайшего склада 50м, до открытой производственной площадки 25м. Перед экспертизой документации Заказчик в соответствии с договором потребовал проведение независимой экспертизы проектным институтом.
Специалист ВК выдал замечание, что очистные сооружения не могут располагаться на территории промышленного предприятия. Необходимо выдержать СЗЗ от очистных сооружений хоз.-быт. стоков до площадки предприятия не менее 100м ссылаясь на таблицу СанПина.
Два вопроса: 1) насколько правомерно считать СЗЗ до промышленного предприятия, поскольку СЗЗ устанавливается до объектов жилой застройки, общественных зданий и предприятий пищевой промышленности, коих нет на объекте и рядом с ним. 2) В том случае если СЗЗ все же необходимо, можно ли считать данные очистные ЛОС, поскольку они обслуживают отдельно стоящий объект со сбросом в пруд испарения и СЗЗ назначить 15м, а не 100м как для «Сооружений механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях».
Заранее спасибо за совет.
ChvalaGOD вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2015, 14:13
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Что такое ЛОС, чётко прописано.
Постановление Правительства РФ № 167 от 12 февраля 1999 года
Цитата:
Сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации.
СП 30.13330.2012
Цитата:
Сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации или для использования в системе оборотного водоснабжения;.
СЗЗ до производственных зданий можно не считать, если там нет АБК, столовой и т.п.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какие очистные сооружения ливневых стоков являются локальными?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Какие необходимо учесть регламентирующие документы при строительстве гидротехнического сооружения на небольшой горной реке? dvauha Технология и организация строительства 2 11.09.2012 10:31