| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы?

Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2014, 17:56
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы?
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042

Допустим, я решил порезать здание на температурные блоки.
За основу беру Таблицу 3 из старого «Пособие по проектированию ЖБК … (к СНиП 2.03.01-84)»
Для примера наибольшее расстояние между температурно-усадочными швами (ТШ) у меня получилось 40,0 м.

Свои мысли изобразил в виде схем.
Со схемой №1 всё понятно, порезал квадрат/прямоугольник квадратами 40х40 м.
Схемы 2а, 3а и 4а тоже ближе к “массивным” в плане зданиям из той же оперы, что и схема №1.
А вот по схемам 2б, 3б, 4б у меня сомнения.
При этом планы всех зданий на схемах 2…4 формально умещаются в квадрате 40х40 м.




Вопросы:
1) Как правильно определить расстояние между температурно-усадочными швами (по сути - длина температурного отсека) в не прямоугольных/квадратных зданиях? Тупо брать расстояние по осям или всё же ориентироваться на длину здания, которую я указал фиолетовым цветом на схемах?
2) Встречал ли кто информацию (разъяснения) в нормативной литературе по данному вопросу?
3) Как ваши местные представители экспертизы трактуют данный вопрос?


В «Пособие по проектированию ЖБК … (к СНиП 2.03.01-84)» не увидел ограничения на форму здания в плане при назначении расстояние между ТШ, а вот в «Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)» такое ограничение есть, почему-то только для для крупнопанельных зданий:
п1.16. …
Цитата:
Расстояние между температурно-усадочными швами бескаркасных крупнопанельных зданий прямоугольных в плане, конструкция которых удовлетворяет требованиям табл. 1, допускается назначать по табл. 2 …

Из не нормативной литературы по данному вопросу нарыл только
Ф. Волдржих "Деформационные швы в конструкциях наземных зданий" 1978 г.
стр. 73…75 (п.1.5.10).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 1.jpg
Просмотров: 2451
Размер:	27.1 Кб
ID:	139454  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 2.jpg
Просмотров: 2464
Размер:	62.1 Кб
ID:	139455  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 3.jpg
Просмотров: 2444
Размер:	80.2 Кб
ID:	139456  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 4.jpg
Просмотров: 2439
Размер:	69.7 Кб
ID:	139457  

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2014 в 08:48.
Просмотров: 13196
 
Непрочитано 19.04.2017, 11:57
#21
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Вопрос по табл.3 пособия.
В шапке: "... для конструкций находящихся" и три столбца. Все конструкции жилого дома относятся к "внутри отапливаемых зданий"? Ничего, что скажем монолитная плита выходит на фасад? Всё равно принимать 50м длину секции?
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 12:55
#22
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вопрос по табл.3 пособия.
В шапке: "... для конструкций находящихся" и три столбца. Все конструкции жилого дома относятся к "внутри отапливаемых зданий"? Ничего, что скажем монолитная плита выходит на фасад? Всё равно принимать 50м длину секции?
Речь о балконных частях монолитной плиты перекрытия?
В местах, где монолитная плита проходит через тепловой контур (утеплитель наружных стен), устраиваются терморазрывы (термовкладыши из утеплителя).
Случай 1.
В большинстве случаев, плита выходит через тепловой контур на локальных участках по периметру фасада (отдельные балконы в отдельных квартирах). Влияние деформаций от температурно-влажностных воздействий на такие участки не велико.
Случай 2.
Если плита выходит за тепловой контур по всему периметру фасада (были у меня случаи), тогда в этой "балконной" части плиты, которая отделена от основной внутренней части термовкладышами, делаешь швы (делишь на участки по длине). Получается случай 1.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 20.04.2017 в 17:07.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 09:23
#23
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Плита выходит по всему периметру фасада. Вопрос был про размер блока. В каком столбце таблицы 3 пособия этот случай? Она же и внутри отапливаемого и в то же время у неё торцы на улице.
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
тогда в этой "балконной" части плиты, которая отделена от основной внутренней части термовкладышами, делаешь швы (делишь на участки по длине)
Вот тут вообще не понял.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Расстояние между температурно-усадочными швами в Украине Kneller Железобетонные конструкции 10 29.01.2013 11:29
Расстояние между деформационными швами Polarfuchs Архитектура 5 08.07.2008 07:38