| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры

Анкеровка арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.07.2007, 11:02
Анкеровка арматуры
Дрюха
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 2,936

Добрый день. Проблема такова: имеется монолитное здание с несущими стенами толщиной 20см, так вот, перекрытие балочное, балки должны быть жестко соединены со стенами. При моих диаметрах арматуры (а это 22 диаметр) толщины стен ну никак не хватает, даже если приварить либо поперечку,либо шайбы, так как в "Руководстве по конструированию" написано,что при таких условиях величина анкеровки принимается по расчету,но не менее 10D, а это больше,чем моя стена. Помогите плиз,не знаю, что делать
Просмотров: 30852
 
Непрочитано 18.09.2007, 10:03
#101
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Говард Тич
Сопромат забываешь
N/A+-M/W
для ж.б. слишком просто
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 13:53
#102
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Что делать с нижней арматурой Т-образного стыка 2-х ребер монолитного перекрытия, какую длину анкеровки можно принять (15d в данном случае не катит)? Для верхней достаточно заведения в тело плиты на Lнахлеста? (см. приложенный набросок)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DjUl3D-M7mk.jpg
Просмотров: 143
Размер:	233.2 Кб
ID:	190241  
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 13:56
#103
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Что делать с нижней арматурой Т-образного стыка 2-х ребер монолитного перекрытия
завести в перпендикулярное ребро на всю его ширину, минимальное значение 5d.
верхнюю завести на длину анкеровки.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 14:03
#104
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
завести в перпендикулярное ребро на всю его ширину, минимальное значение 5d.
верхнюю завести на длину анкеровки.
спасибо за ответ, откуда это 5d, не подскажите?
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 14:30
#105
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


из Руководства по конструированию, в Тихонове вроде тоже есть
Цитата:
2.42. Величина lан запуска стержней продольной растянутой арматуры на крайних свободных опорах изгибаемых элементов, если эти стержни не имеют специальных анкеров и не привариваются к опорным закладным деталям, должна быть не менее 5d от внутренней грани этой опоры для плит и не менее 10d для балок
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 14:47
#106
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Что делать с нижней арматурой Т-образного стыка 2-х ребер монолитного перекрытия,
Гнуть, а можт и не гнуть, и глядеть усилия в арматуре, которые заложены в расчете, потом уж определять длину анкеровки.
Вложения
Тип файла: docx 306.docx (137.6 Кб, 51 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 15:33
#107
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не менее 10d для балок
там вопрос же про балки
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 16:14
#108
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Подозреваю, что данном случае из-за поворота главной балки может быть шарнир во второстепенной стыкуемой. Соответственно нижняя арматура может стать рабочей растянутой и 45d.
Но шарнира может и не быть...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 10:03
#109
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
там вопрос же про балки
присоединяюсь к замечанию.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подозреваю, что данном случае из-за поворота главной балки может быть шарнир во второстепенной стыкуемой. Соответственно нижняя арматура может стать рабочей растянутой и 45d.
Но шарнира может и не быть...
А как вообще может возникнуть шарнир в монолитном ребре плиты при условии анкеровки верхней арматуры? Я еще понимаю если я бы врезался балкой в балку без перекрытия. Или я чего-то не догоняю? Посмотрел схему везде Му в подобных местах с отрицательным усилием.
По-идее продолжение балки в виде плиты тоже можно рассматривать как балку, и тогда получается неразрезная балка.

Последний раз редактировалось IvanLeo, 28.06.2017 в 10:29.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 11:58
#110
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
там вопрос же про балки
ну конечно, написано ведь, для балок 10d, для плиты 5d. Цифру на память писал
значит 22*10=220 мм. сколько там ширина балки?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 15:00
#111
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Нижнюю арматуру когда заводите в продольную балку - это место на опоре или в пролете?
Если на опоре то решение чисто конструктивное, по скольку арматура сжата будет. А вот если в пролете - то тут надо думать.
У меня была похожая ситуация, я делал отгибы.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 23:15
#112
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Можно и 5d, если поперечка в балке по расчету не требуется
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 23:34
#113
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
если поперечка в балке по расчету не требуется
поподробней бы..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 23:56
2 | #114
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
поподробней бы..
умели же раньше красиво писать))) Не то сейчас...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снип ii-В.1-62.PNG
Просмотров: 79
Размер:	29.6 Кб
ID:	190364  
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры

Размещение рекламы