18.08.2016, 15:43 | #1 | |
Будет ли потеря давления в системе отопления
дизайнер
Санкт-Петербург
Регистрация: 28.02.2007
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 6813
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Вода движется не за счет давления, а за счет разности давлений (перепада) в точках присоединения, например Старт и Финиш. Выражение "давление не менее 5 атмосфер - бессмысленное. Надо знать давление в точках входа и выхода.
В показанной схеме присоединены параллельно два радиатора. Вода пойдет в каждый. В каком количестве - другой вопрос. Это уже зависит от величины разности давлений. Отрезк АВ не имеет особого значения. Это просто корявый узел незначительно увеличивающий сопротивление. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Вам сюда:
|
|||
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
для того чтобы пройти участок с 32 трубой и при остутвии арматуры хватит перепада давления 0,01 атмосферы. Если у вас частный дом то на весь дом хватит 0,5 атмосферы.
При паралельной разводке как у вас нужна увзяка приборов, осоенно учитывая раздутые диаметры, проще всего поставить термостатичесчский вентиль на каждый и сбалансировать. |
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
to jondo
У вас радиаторы стоят на одном этаже или на разных? Если на разных, то перепад давлений между этажами составит примерно 3м или 0,3 атм. Поэтому давление, создаваемое насосом, должно смочь подать воду на самый верх + запас на потери. И ещё. Я бы соединил батареи последовательно и подавал бы воду снизу, начиная с радиатора №1 (поменял бы местами ваши вход и выход). |
|||
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
Liukk , не порите чушь!
счтитаем на пальцах, берем по максимум потери на 1 м 100Па , 3метра *100 па/м * 2 (подача +обратка ) = 600 Па, + 300 Па на радиатор + 150 Па на всякие отводы и прочее . Итого имеем 600+300+150 = 1050 Па = 0,1 метр водяного столба = 0,01 атм |
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Composter Вы вообще внимательно читали, ЧТО я написал? Не надо писал чушь не вникая в суть ответа. Про потери я вообще ни писал. Я писал про напор, который измеряется в метрах и зависит от ВЫСОТЫ расположения батареи (специально пишу не радиатора, чтобы позлить сантехника) на втором этаже, относительно батареи на первом этаже. Закон Бернулли помните? А теперь посчитайте каково должно быть давление чтобы вода поднялась на 10м (грубо считаем на 3 этаж , по 3 метра на этаж)? А вот к этой величине нужно уже добавлять потери на длину труб, повороты, локальные сужения/расширения труб, потери в радиаторах (а в них очень много тонких трубочек и поворотов по 90*), потери в кранах и вентилях и прочее, прочее, прочее.
Ещё рекомендую вспомнить опыт Паскаля с бочкой и длинной трубкой, куда Паскаль влил кружку воды (проходили на школьном курсе физики) https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Паскаля И не надо учить меня гидравлике. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,921
|
Я ни разу не "сантехник", но даже я знаю такое понятие как сифон. Да, вода на десять метров поднимается, так она на те же десять метров и опускается... Свыше десяти конечно вопросы будут и при заполнении системы тоже...
Но как вам уже сказали вопрос не в абсолютном давлении, а в его перепаде, от этого и зависит "пойдет" или нет |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4
|
|
|||
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
Liukk и Fogel Вы два брата чтоле?
На частный дом высотой 10 метров в 99,99% для радиаторной двухтрубной тупиковой системы хватит насоса, который выдает 3 метра, при расчетом расходе. Если вы не понимаете разницу между открытой и закрытой системой то законы паскаль лучше забыть. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
Liukk, вам нужно понять что такое статическое давление и что такое динамическое давление.
Для открытой системы (типа гвс и хвс ) потери состаят из статического давлений и днамического, т.е. разница отметок насоса и самого высоко расположеного прибора и потери на трение. Для закрытой системы (отопление и холодоснабжение) потери циркуляции состоят из динамического давления, т .е. потери на трение и местные сопротивления, без учтена разницы высот. А вот если если остановить насос в системе отопления то тогда будет действовать статическое давлений. Так вот для того чтобы заполнить первый раз систему нужен насос с напором 10 меторв. А для работы системы отопления 3 метра достатчно. Так вот при заполнении системы , монтажники которые монтировали , подключают свой насос, которым и закачивают воду. А дальше работает насос отопления. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Это если его из канавы заполнять, а в водопроводе на вводе уже должно быть не менее 10м.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
То напор повышают путём использования мышечной силы)))
Секретный метод называется "поднять ведро с водой повыше"))) Под потолком устанавливается бак, в который воду и заливают, из него она в систему поступает, если система с естественной циркуляцией, то бак от системы не отключают и он как расширительный работает))) Понятно, что вместо ведра насос можно использовать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А отопление - система закрытая, вода в ней циркулирует за счет разности напоров (давлений) в подающем и обратном трубопроводам. Потери в отоплении - только на трение и местные сопротивления. И даже в здании высотой 100 м потери составляют порядка нескольких метров и преодолеваются маленьким низконапорным насосиком. Вышина или "нижина" здания значения не имеет. Но для того, чтобы система отопления была заполнена необходимо определенное статическое давление (напор) - как минимум по высоте системы с некоторым запасом на предотвращение вскипания. В централизованных системах это давление обеспечивается подпиточным насосом на ТЭЦ или в котельной, в маленьком частном домике это может обеспечить водопровод, насосик с пневмобаком или простейший расширительный бак в верхней точке. Потери напора внутри системы никак не влияют на величину статического давления. И они не зависят от высоты здания. Ну кого только теперь до проектирования не допускают... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Как найти перепад давления на клапане | ventru72 | Инженерные сети | 3 | 03.12.2014 15:49 |