| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ плита на металлических балках?

ЖБ плита на металлических балках?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2007, 12:41 #1
ЖБ плита на металлических балках?
Builder's Maker
 
Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86

Конструкия вот такая: сетка метал. балок(двутавр) 6х6м. Какое возможно опирание жб плиты перекрытия на эти балки? Как посоветуете перекрыть данную сетку?
Просмотров: 22223
 
Непрочитано 07.11.2007, 12:50
#2
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Builder's Maker:
Опирание может быть поэтажное,может быть в уровне балок перекрытия.Мин. опирание плиты перекрытия 100мм.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 13:03
#3
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Подскажите пожалуйста, ж/б плиты по мет. балкам укладываются на растворе или можно на сухую?
024 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 13:19
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Ж/б плиты должны быть связаны со стальными балками.
1. Монолитное перекрытие. К верхней полке балки в поперечном направлении привариваються гнутые анкера.
2. Сборные плиты. Здесь несколько сложнее, особенно с балками, на которые плиты опираются с обеих сторон. Конструкция балки должна обеспечивать минимальное опирание для конкретного типа плит. Плиты укладываются с раздвижкой 10мм. В этот зазор привариваются гнутые анкера в продольном направлении. Они должны выступать над плитами. После укладки плит делается армированная стяжка.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 13:24
#5
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Пример к предыдущему сообщению
Вложения
Тип файла: rar Плита.rar (208.7 Кб, 2681 просмотров)
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 14:07
#6
DSS

проектировщик
 
Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47


FRANC, плиты перекрытия какой: монолитной, сборной? и откуда эта цифра 100 мм?
DSS вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 14:21
#7
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


DSS:
Сборной
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 14:23
#8
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Мне приходилось в таких случаях предусматривать ЗД в углах сборных плит и приваривать к верхнему поясу балок не менее ,чем в трех точках.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 14:33
#9
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Что-то мудрено у Вас все получается.
Анкера следует варить только если планируется совместная работа перекрытия и двутавра (сталежелезобетон или железобетон с жесткой арматурой). Но в этом случае их сложно правильно посчитать.
Иначе для монолита можно ограничиться коротышами или залить верхнюю полку двутавра в перекрытие на небольшую величину (10-20 мм).
Для сборного мы делаем в каждый стык плит перекрестные пластины высотой 50 мм.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 15:14
#10
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


FRANC:
А чем обусловлено опирание 100мм?
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 15:34
#11
Ashfall

КМ
 
Регистрация: 17.10.2006
Минск
Сообщений: 77


to Builder's Maker
Опирание в 100мм обусловленно допусками на монтаж конструкций (т.е отклонениями размеров реальных конструкций и их расположения друг относительно друга от проектных размеров), расчетом опорного сечения ж/б плиты на смятие(продавленвание) - это мин доп. длина опирания, которая приведена ниже.
Я для себя скопировал из ветки (не помню точно какой) форума на DWG минимальные длины опирания.
Цитата:
серия 1.400-11/91 Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий.

2.17. Длина опирания продольных ребер плит, принимаемая при проектировании, должна быть не менее величин, приведенных в табл. 2.2. Длина опирания уже смонтированных плит может быть меньше табличных значений на 15 мм, но не менее 60 мм.

Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м

на стальные конструкции - 70 мм
на железобетонные конструкции - 75 мм
на каменные конструкции - 120 мм

Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 12 м

на стальные конструкции - 90 мм
на железобетонные конструкции - 90 мм
на каменные конструкции - 150 мм

В месте опирания плит закладные изделия в верхнем поясе железобетонных стропильных конструкций должны предусматриваться на всю ширину пояса во избежание окола бетона в нем.
Ashfall вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 17:05
#12
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


Благодарю за разъяснение!
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 18:22
#13
DSS

проектировщик
 
Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47


Цитата:
Анкера следует варить только если планируется совместная работа перекрытия и двутавра (сталежелезобетон или железобетон с жесткой арматурой). Но в этом случае их сложно правильно посчитать.
Золотые слова. Вот только я так и не могу до конца понять, каково же всё таки принципиальное значение этих коротышей в монолите. не вижу их грандиозного предназначения....
DSS вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 19:38
#14
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Коротыши-вместо тормозных колодок-чтобы затормозить касательные напряжения
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 20:03
#15
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Что надо сделать с драйвером или с компьютером, чтобы плоттер HP Design Jet 500 j, обрезал рулонную бумагу не по формату а по краю чертежа (в автокаде) ?
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2007, 11:40
#16
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Nick Kononenko, размер бумаги вручную выставить.
ander вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2007, 12:09
#17
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Можно конечно и так, а если на разных форматах печатать?
Лучше, если английские настройки: Plot-Custom Propertis-Advanced-Inced Area
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2007, 13:44
#18
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Post, заинтересовался, но не нашел я там такого, Вы точно про hp dj 500 говорите?
ander вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2007, 16:06
#19
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


именно про dj 500 я и говорю. Вообще-то на всех НР, с которыми сталкивался была галочка в настройках "Обрезать по области печати". Посмотрите внимательно. Обычно это последняя закладка в свойствах плоттера.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2007, 16:10
#20
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


может с драйверами что-то не то?
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ плита на металлических балках?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита на металлических фермах Franco13 Железобетонные конструкции 7 02.09.2007 00:12
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
Усиление металлических ферм. Nikee Металлические конструкции 4 05.06.2006 23:46
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30