| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!!

Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2010, 22:03
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!!
Vasya constr
 
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589

Добрый день! Возник вопрос по поводу расчета фундаментных плит и плит перекрытия монолитных железобетонных каркасов на поперечную силу с целью решения вопроса о необходимости постановки поперечной арматуры. Если продавливание в области колонны сполна описано в СП 52-101, а методика расчета плит на поперечную силу описана в СП 52-103, то все равно неясным остается вопрос о необходимости постановки поперечной арматуры в области стен, а также в области колонн в составе стен. Понятно, что поперечными силами, полученными при расчете в МКЭ программах пользоваться в общем-то нет смысла (умные математики говорят о неудовлетворительных погрешностях), поэто му применение в чистом виде методики 52-103 тяжело на практике. Хотел бы попросить умных людей помочь разобраться в этом вопросе. Мои домыслы по поводу стен см. рисунок. Вобщем, жду идей.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум.jpg
Просмотров: 940
Размер:	37.7 Кб
ID:	44723  

Просмотров: 16390
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 18:14
#21
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


SergeyKonstr
Подскажите, как вы считаете плоские монолитные плиты ж/б каркасов на поперечную силу у края стены и в местах пересечения стен? И как вы получаете эти поперечные силы? У нас в проектном институте, например, берут поперечную арматуру по расчету в МКЭ программах+проверяют на продавливание колоннами. Но такой подход мне кажется сомнительным по указанным в начале темы причинам.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 13:53
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Получить продавливающую силу и изгибной момент на краю стены можно применив МКЭ, при этом нужно соответственно разбить плиту и стены на КЭ нужного размера в зависимости от размеров зон продавливания (уж если хотите применить методу "Научно-технического отчета...) и определять нагрузки (Р и М) только от плиты в узлах сопряжения плиты и стены, используя сочетания нагрузок расчетной схемы и опции той или иной проги, которые способны определить нагрузки для фрагмента схемы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 18:21
#23
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Но ведь Q - производная от M и вторая производная от z, в то время как M первая производная от z, не значит ли это, что получим Q с бОльшей погрешностью, чем M? Можно ли пользоваться Q в пластинах?
На мой взгляд, проще продавливающую силу определить из мембранных напряжений (N) в стенах. Но я имел ввиду не расчет на продавливание, а расчет участка перекрытия, примыкающего к длинной стене, на поперечную силу. А также мне интересна Ваша методика расчета, поскольку уважаю Ваше мнение.

Последний раз редактировалось Vasya constr, 09.09.2010 в 18:30.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 13:07
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Но ведь Q - производная от M и вторая производная от z, в то время как M первая производная от z, не значит ли это, что получим Q с бОльшей погрешностью, чем M? Можно ли пользоваться Q в пластинах?
Поперечную Q я не говорил, чтобы определять в пластинах (на автомате). Я её определения я в #22 указал на определении её составляющей в узлах схемы (в узлах принадлежащих одновременно стене и плите, но только от плитных элементов).
Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Но я имел ввиду не расчет на продавливание, а расчет участка перекрытия, примыкающего к длинной стене, на поперечную силу. А также мне интересна Ваша методика расчета, поскольку уважаю Ваше мнен
Толщину плиты подбираю при компоновке каркаса здания с тем условием, что поперечной арматуры на общий срез там не должно возникать (если бы наставил при стеновой системе поперечной арматуры, меня наши строители бы убили), при этом делаю прикидочный расчет, полагая плиту балкой шириной в 1 м с предполагаемой нагрузкой, полагая в расчет простенькую формулу Q1<2,5*Rbt*b*ho. При расчетах в МКЭ не помню, чтобы на стенах на общий срез показывась поперечная арматура (она может показаться, например, когда около стены в плите моделится "чехарда" в виде треугольников малого размера). Поперечную арматуру на общий срез никогда не ставил, задумавался лишь о поперечке на краях стен (в зонах продавливания).
Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
На мой взгляд, проще продавливающую силу определить из мембранных напряжений (N) в стенах
Это по аналогии с колоннами? Но колонна обычно моделится стержневым элементом и там разность между усилиями в нижнем и вержнем стержне будет нагрузкой от плиты очевидна, а здесь как приспособить мембранные напряжения (N) в стенах, которые, например в ЛИРЕ, выдаются в центре элемента для определения силы при расчете на продавливание (именно продавливание (местный срез), ведь вы об этом пишите, или я что не понял)? Не знаю ответа на это, не пытал схему на это ни разу.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 13:37
#25
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Толщину плиты подбираю при компоновке каркаса здания с тем условием, что поперечной арматуры на общий срез там не должно возникать
И я так. Это соответвует положениям Руководства по проектированию монолитных бескаркасных зданий (1982) п.4.20 для прерывистого закрепления плит, для сплошного опирания - прямого указания не видел, но считаю необходимым.
Извлечением из расчета поперечной силы не занимаюсь, проверяю по ф-ле 94, принимая b=a как правило все ОК. Если не ОК - увеличить толщину плиты, класс бетона (не помню, чтобы было когда-то практически).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0064.jpg
Просмотров: 579
Размер:	42.3 Кб
ID:	45066  
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 18:37
#26
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


SergeyKonstr
Спасибо за развернутый ответ.
Да, вы правильно меня поняли насчет мембранных сил в стенах. Действительно, усилия в пластинах вычисляются в центре элемента (для Лиры и Скада по крайней мере), соответственно в краевых точках (углы и торцы стен) не так просто будет получить продавливающую силу, если тока сетку дробить. Но ради продавливания дробить сетку, наверное, неуместно. Надо попробовать нагрузки от фрагмента схемы, как вы и предложили, не задумывался ни разу о такой возможности получения поперечных усилий.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 18:52
#27
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Надо попробовать нагрузки от фрагмента схемы, как вы и предложили, не задумывался ни разу о такой возможности получения поперечных усилий.
Offtop: Отменненький вариант, должен сказать Так сам и делаю
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2017, 14:39
#28
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


На картинке поперечник стоянки. Справа пилон и для него по расчету на продавливание определена толщина капители и ее армирование. Слева стена на всю длину стоянки. И над ней утолщение в плите покрытия не заложили. Как и армирования поперечного в плите перекрытия.
Насколько корректно принять фрагмент плиты шириной 1м за балку с жесткой заделкой с обеих сторон. Потом по табличкам определить Моп, Qоп и произвести на эти значения расчет по СП 63 п.8.1.32-35?
Поиск наиболее опасной длины проекции наклонного сечения "C" производится в пределах h0...3h0, выходит определив требуемую толщину утолщения, требуемая его ширина определяется умножением толщины на 3?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: delete.png
Просмотров: 234
Размер:	11.1 Кб
ID:	192161  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2017, 15:06
1 | #29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Такие утолщения над стенами не делают - смысла в них почти никакого, расчетное сечение сдвинется чуть правее, Q станет чуть меньше, почти не скажется.
Проверить можно как для балки шириной метр и подобрать, при необходимости, поперечную арматуру.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2017, 15:26
#30
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Такие утолщения над стенами не делают - смысла в них почти никакого, расчетное сечение сдвинется чуть правее, Q станет чуть меньше, почти не скажется.
имеется ввиду расчетное сечение сдвинется за границу утолщения?
Почему Q чуть меньше? Она линейно же уменьшается до 0 в + - середине.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Проверить можно как для балки шириной метр и подобрать, при необходимости, поперечную арматуру.
На какое расстояние от грани стены устанавливать поперечную арматуру?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2017, 17:45
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
имеется ввиду расчетное сечение сдвинется за границу утолщения?
Почему Q чуть меньше? Она линейно же уменьшается до 0 в + - середине.
ну верно, если ширина утолщения 500 мм от опоры, то для 6-метрового пролета плиты расчетная Q будет меньше на 17%.. наверно, можно получить требуемую цифру.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
На какое расстояние от грани стены устанавливать поперечную арматуру?
так бетонное сечение не проходит что ли? если даже пожарный проезд, допустим на 6-метровый пролет нагрузка 4,5 т/м2, тогда Q=4,5*3=13,5 тонн; плита толщиной 300 мм из В25 несет примерно Qb,min=0,5*105*0,26=13,65 тонн. Сложно придумать случай, чтобы не прошло.
ставить по принципу балок: первый стержень на расстоянии 50 мм от опоры, дальше с шагом 0,5h0
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2017, 18:26
#32
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
допустим на 6-метровый пролет нагрузка 4,5 т/м2, тогда Q=4,5*3=13,5 тонн; плита толщиной 300 мм из В25 несет примерно Qb,min=0,5*105*0,26=13,65 тонн. Сложно придумать случай, чтобы не прошло.
У меня из-за ГП выходит толстая подсыпка под проезд, всё правильно, пожарных машин и как следствие бОльшая суммарная нагрузка ~6 т/м2.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ставить по принципу балок: первый стержень на расстоянии 50 мм от опоры, дальше с шагом 0,5h0
не на всю ширину пролета же ставить? На 2h0? На 3h0? Или до того сечения где Q<Qb,min?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2017, 19:06
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
В сплошных плитах, а также в многопустотных и часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участке элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.
получается, что до того сечения, где Q=Qb,min
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21