Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
SergeyKonstr
Подскажите, как вы считаете плоские монолитные плиты ж/б каркасов на поперечную силу у края стены и в местах пересечения стен? И как вы получаете эти поперечные силы? У нас в проектном институте, например, берут поперечную арматуру по расчету в МКЭ программах+проверяют на продавливание колоннами. Но такой подход мне кажется сомнительным по указанным в начале темы причинам. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Получить продавливающую силу и изгибной момент на краю стены можно применив МКЭ, при этом нужно соответственно разбить плиту и стены на КЭ нужного размера в зависимости от размеров зон продавливания (уж если хотите применить методу "Научно-технического отчета...) и определять нагрузки (Р и М) только от плиты в узлах сопряжения плиты и стены, используя сочетания нагрузок расчетной схемы и опции той или иной проги, которые способны определить нагрузки для фрагмента схемы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Но ведь Q - производная от M и вторая производная от z, в то время как M первая производная от z, не значит ли это, что получим Q с бОльшей погрешностью, чем M? Можно ли пользоваться Q в пластинах?
На мой взгляд, проще продавливающую силу определить из мембранных напряжений (N) в стенах. Но я имел ввиду не расчет на продавливание, а расчет участка перекрытия, примыкающего к длинной стене, на поперечную силу. А также мне интересна Ваша методика расчета, поскольку уважаю Ваше мнение. Последний раз редактировалось Vasya constr, 09.09.2010 в 18:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
Это по аналогии с колоннами? Но колонна обычно моделится стержневым элементом и там разность между усилиями в нижнем и вержнем стержне будет нагрузкой от плиты очевидна, а здесь как приспособить мембранные напряжения (N) в стенах, которые, например в ЛИРЕ, выдаются в центре элемента для определения силы при расчете на продавливание (именно продавливание (местный срез), ведь вы об этом пишите, или я что не понял)? Не знаю ответа на это, не пытал схему на это ни разу. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
Извлечением из расчета поперечной силы не занимаюсь, проверяю по ф-ле 94, принимая b=a как правило все ОК. Если не ОК - увеличить толщину плиты, класс бетона (не помню, чтобы было когда-то практически). |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
SergeyKonstr
Спасибо за развернутый ответ. Да, вы правильно меня поняли насчет мембранных сил в стенах. Действительно, усилия в пластинах вычисляются в центре элемента (для Лиры и Скада по крайней мере), соответственно в краевых точках (углы и торцы стен) не так просто будет получить продавливающую силу, если тока сетку дробить. Но ради продавливания дробить сетку, наверное, неуместно. Надо попробовать нагрузки от фрагмента схемы, как вы и предложили, не задумывался ни разу о такой возможности получения поперечных усилий. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
На картинке поперечник стоянки. Справа пилон и для него по расчету на продавливание определена толщина капители и ее армирование. Слева стена на всю длину стоянки. И над ней утолщение в плите покрытия не заложили. Как и армирования поперечного в плите перекрытия.
Насколько корректно принять фрагмент плиты шириной 1м за балку с жесткой заделкой с обеих сторон. Потом по табличкам определить Моп, Qоп и произвести на эти значения расчет по СП 63 п.8.1.32-35? Поиск наиболее опасной длины проекции наклонного сечения "C" производится в пределах h0...3h0, выходит определив требуемую толщину утолщения, требуемая его ширина определяется умножением толщины на 3? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Такие утолщения над стенами не делают - смысла в них почти никакого, расчетное сечение сдвинется чуть правее, Q станет чуть меньше, почти не скажется.
Проверить можно как для балки шириной метр и подобрать, при необходимости, поперечную арматуру. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Цитата:
Почему Q чуть меньше? Она линейно же уменьшается до 0 в + - середине. На какое расстояние от грани стены устанавливать поперечную арматуру? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
так бетонное сечение не проходит что ли? если даже пожарный проезд, допустим на 6-метровый пролет нагрузка 4,5 т/м2, тогда Q=4,5*3=13,5 тонн; плита толщиной 300 мм из В25 несет примерно Qb,min=0,5*105*0,26=13,65 тонн. Сложно придумать случай, чтобы не прошло. ставить по принципу балок: первый стержень на расстоянии 50 мм от опоры, дальше с шагом 0,5h0 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Цитата:
не на всю ширину пролета же ставить? На 2h0? На 3h0? Или до того сечения где Q<Qb,min? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены | Расчетчик | Железобетонные конструкции | 13 | 14.01.2013 15:53 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |