Непрочитано 19.03.2012, 14:11 #1
Хитрый стык балок по длине
rontiy
 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117

Добрый день форумчанам.

Проектирую реконструкцию встроенных помещений первого этажа с полной заменой надподвальных перекрытий под размещение книгохранилища. Здание жилое кирпичное, дореволюционной постройки. Временная нагрузка на перекрытие 2200 кг/кв.м. Постоянная - около 400 кг/кв.м. Сверху шесть эксплуатируемых жилых этажей. Конструкция перекрытия - монолитная плита по несущим металлическим балкам. Расчетные пролеты балок от 6,5 до 8,5м. Условия крайне стесненные. Стойки в подвале отказывается согласовывать его собственник.

Выбирая из двух зол (заводить цельные тяжеленные балки, издеваясь при этом над людьми и старинными, крепко нагруженными стенами, или стыковать балки в пролете под сумасшедшей нагрузкой), додумался до следующего извращения:

Стены не уродовать. Людей не мучить. Устраивать балки не из двутавров, а из спаренных швеллеров стенками друг к другу. Оба швеллера каждой из балок сделать составными по длине, но их стыки разнести по разные стороны и устроить в местах падения эпюры моментов до значений Мmax/2. Таким образом, в каждом стыке будем иметь одно цельное швеллерово сечение, гарантированно воспринимающее в этом месте и момент и поперечную силу и одно стыковое сварное, работающее в запас.
В этой схеме очень важно обеспечить совместную работу швеллеров во всех направлениях, поэтому накладками по полкам сверху и снизу не обойдешься. Думаю, надо установить вертикальные прокладки между стенками швеллеров с неким шагом, приварив их продольными швами сверху и снизу к обушкам швеллеров. Шаг пока не понял. Также не знаю, как лучше соединять швеллеры по длине в местах стыков - на накладках или полным проваром, с точки зрения надежности и удобства выполнения работ.

Будет ли работать такая схема, надежна ли? Выскажитесь, пожалуйста. Покритикуйте.
Просмотров: 14003
 
Непрочитано 19.03.2012, 14:31
#2
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


я бы поставил через 400-500 5-6мм - но это на вскидку не считая...мне думается - там еще запасец будет под 200 кг а вот под 400 - уверен? я нет .просто чаще ставит нет смысла.. или профиль увеличить надо
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 15:07
#3
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Проектирую реконструкцию .... под размещение книгохранилища. Здание жилое кирпичное, .. Временная нагрузка на перекрытие 2200 кг/кв.м. Постоянная - около 400 кг/кв.м. Сверху шесть эксплуатируемых жилых этажей. Конструкция перекрытия - монолитная плита по несущим металлическим балкам.
А от куда Вы взяли Временную - 2200 кг/кв.м.?? при такой нагрузки это что за балка выйдет у Вас неприкидовали??
Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Стены не уродовать. Людей не мучить. Устраивать балки не из двутавров, а из спаренных швеллеров стенками друг к другу. Оба швеллера каждой из балок сделать составными по длине, но их стыки разнести по разные стороны и устроить в местах падения эпюры моментов до значений Мmax/2. Таким образом, в каждом стыке будем иметь одно цельное швеллерово сечение, гарантированно воспринимающее в этом месте и момент и поперечную силу и одно стыковое сварное, работающее в запас.
А как заделовать балку в стене не советоваливали Вам (тот кто Вам это диктовал), да и Соеденять такие балки на высоте
Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
В этой схеме очень важно обеспечить совместную работу швеллеров во всех направлениях, , приварив их продольными швами сверху и снизу к обушкам швеллеров. Шаг пока не понял. Также не знаю, как лучше соединять швеллеры по длине в местах стыков - на накладках или полным проваром, с точки зрения надежности и удобства выполнения работ.
В балки накладки на несушею способности балки не влияют ни как , так что как хотите так и задавайте. И потом шаг (балок) должен быть рациональным, потому что мантаж таких балок кашмар один (был опыт)

Последний раз редактировалось Rizo, 19.03.2012 в 15:14.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 16:23
#4
rontiy


 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117


Цитата:
А от куда Вы взяли Временную - 2200 кг/кв.м.?? при такой нагрузки это что за балка выйдет у Вас неприкидовали??
Нагрузка расчетная, с учетом всех коэффициентов. Технологи посчитали количество полок стеллажей, их грузоподъемность и выдали. Стеллажи передвижные. Поэтому дополнительно принят коэффициент динамичности 1,2. Так и набежало.
Балку, разумеется, прикидывал. При пролете 6,5м и шаге 1.2-1,3м - два швеллера №30 вполне проходят.

Цитата:
А как заделовать балку в стене не советоваливали Вам (тот кто Вам это диктовал), да и Соеденять такие балки на высоте
Во-первых, это я сам себе диктовал.
Во-вторых, что значит "как заделывать и соединять на высоте"? А как, по Вашему, заделывают и соединяют обычные двутавровые балки? Гнезда заделывают бетоном, а соединяют на временных стойках. В данном случае даже легче и удобнее, так как махать придется не полным профилем (30Ш2, например), а по отдельности двумя его половинами в виде швеллеров.

Цитата:
В балки накладки на несушею способности балки не влияют ни как , так что как хотите так и задавайте.
В данном случае нужна совместная работа обоих швеллеров как в плоскости изгиба, так и в других направлениях, в том числе и в направлении кручения вокруг продольной оси такой балки. И все это на случай не качественного выполнения стыков.
rontiy вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 17:28
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
В этой схеме очень важно обеспечить совместную работу швеллеров во всех направлениях
А смысл?
Сами стеллажи (основная нагрузка) еще не установлены, как я понимаю?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 17:32
#6
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


или стыковать балки в пролете под сумасшедшей нагрузкой

это как? сперва стелажи поставить, потом под ними перекрытие монтировать?
NIPIOLEG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 18:05
#7
rontiy


 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117


> crosandr

Цитата:
А смысл?
Сами стеллажи (основная нагрузка) еще не установлены, как я понимаю?
Стеллажи, конечно же, не установлены. Еще даже не демонтировано старое перекрытие.

Смысл совместной работы швеллеров в обеспечении гарантированной надежности работы такой составной балки в случае дефекта стыка или даже обоих стыков.
Здесь надо рассматривать работу балки при условии разрушения стыка. Если швеллеры не образуют совместное сечение, длинный участок швеллера с разрушенным стыком, выключается из работы и не обеспечивает несущей способности балки в средних, наиболее напряженных частях пролета. Со всеми вытекающими последствиями.
Т.е., используя такую схему, хочу заложить максимальную надежность. Стандартные стыки в пролете очень напрягают. И меня, и балку .

Что смущает при рассмотрении работы такой балки с выключенным из работы стыком, так это ее несимметричное переменное сечение. Неизбежно появляется кручение. И когда я спрашиваю, будет ли работать такая балка, то имею ввиду будет ли она работать с выключенным стыком.

> NIPIOLEG

Цитата:
это как? сперва стелажи поставить, потом под ними перекрытие монтировать?
Это всего лишь фигура речи. Имеется ввиду, что стыки в пролете будут работать под значительной нагрузкой. Естественно, после устройства перекрытия и установки стеллажей.

Последний раз редактировалось rontiy, 19.03.2012 в 18:11.
rontiy вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 18:13
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Еще даже не демонтировано старое перекрытие.
Т.е. перекрытие полностью сносится и выполняется новое по новым балкам?
Если так, то большой проблемы в монтаже балок не вижу. В похожей ситуации заносили вручную балки по 200 с фигом кг. Тяжело, с матами и кучей бестолковых джамшутов, но все же смонтировали)
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 19:01
#9
rontiy


 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117


> crosandr

Цитата:
Если так, то большой проблемы в монтаже балок не вижу. В похожей ситуации заносили вручную балки по 200 с фигом кг. Тяжело, с матами и кучей бестолковых джамшутов, но все же смонтировали)
Дело не только в тяжести балок, хотя и это важно.
1. Не хочется долбить стены больше самого необходимого. Стены нагружены. Прочность их под большим вопросом. При шаге 1,2 метра, только минимальная ширина гнезд под стыковые балки займет процентов 40 длины стены, не говоря уже о заведении цельных.
2. Трудно полностью довериться стыкам балок в одном сечении. Кто и как их будет выполнять, можно только догадываться.

В предлагаемой схеме стыки разнесены и их качество не должно повлиять на общую несущую способность балки. А так ли это, я и пытаюсь выяснить.
rontiy вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 22:53
#10
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Проектирую реконструкцию встроенных помещений первого этажа с полной заменой надподвальных перекрытий под размещение книгохранилища. Конструкция перекрытия - монолитная плита по несущим металлическим балкам
1. А почему бы не выполнить обычное монолитное ребристое перекрытие, раз монолит и так присутствует?
2. Огнезащита стальных балок в подвале

Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Стойки в подвале отказывается согласовывать его собственник.
3. Тогда пусть отказывается согласовывать размещение книгохранилища на 1-м этаже. Пусть разместит в подвале. Меньше проблем и ему и Вам. При таком раскладе стойки жизненно необходимы (даже если аккуратные вплотную к несущим стенам.

Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Выбирая из двух зол (заводить цельные тяжеленные балки, или стыковать балки в пролете под сумасшедшей нагрузкой)
4. Как вариант см. п.1. Стыковать равнопрочным стыком на накладках можно в любом месте (желательно, конечно, с меньшим изгибающим моментом). Вот у Вас и получится - что накладки ставить по-любому. Шаг накладок для обеспечения совместной работы надо см. нормы (вроде как не более 40 радиусов инерции сечения, если не ошибаюсь), толщину рядовых накладок задаете по толщине стыковочных.

Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
и одно стыковое сварное, работающее в запас
5. В условиях стройплощадки на коленках подрядчики вряд ли выполнят нормальный стык с разделкой кромок без накладок. Надежнее применить соединение на накладках. И как раз при этом у Вас появиться обоснованное решение разместить накладки между швеллерами.

Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
В предлагаемой схеме стыки разнесены и их качество не должно повлиять на общую несущую способность балки. А так ли это, я и пытаюсь выяснить
6. Качество стыков будет непосредственно влиять на общую несущую способность балки. Если боитесь за качество стыков (а это подрядчик должен бояться, а не Вы) - то тогда закладывайте нагрузку не 2200, а 4400, например, или выше. В этом случае даже если стыка в одном из составляющих балку швеллере не будет вообще - всё выдержит.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)

Последний раз редактировалось studioserg, 19.03.2012 в 23:06. Причина: Дополнил п.6
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 23:51
#11
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


При устройстве гнезд и штраб в стенах для установки балок и опирания перекрытия стоит подсчиталь возникающий экстриситет от нагрузки верхних этажей. Были случаи...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 09:40
#12
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Не хочется долбить стены больше самого необходимого
Оконные проемы отсутствуют (или их недостаточно)?
Тогда
Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
почему бы не выполнить обычное монолитное ребристое перекрытие, раз монолит и так присутствует?
Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
В условиях стройплощадки на коленках подрядчики вряд ли выполнят нормальный стык с разделкой кромок без накладок.
В условиях подвала маловероятно, что хоть какой-то стык прилично выполнят.
Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Стены нагружены. Прочность их под большим вопросом
Так может об усилении инъецированием подумать? Если стены слабые, то ответ о качестве и местоположении стыков балок прочности стенам не добавит. А долбить все равно придется, что со стыками, что без стыков.
Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
При шаге 1,2 метра, только минимальная ширина гнезд под стыковые балки займет процентов 40 длины стены, не говоря уже о заведении цельных.
Ну это легко решаемо. Никто не сказал, что гнезда нужно делать все сразу. Выполняют участками по несколько штук, после монтажа балок гнезда заполняются мелкозернистым бетоном на безусадочном или напрягающем цементе (НЦ10 к примеру). Пока новые гнезда делают и монтируют балки, бетон в первом гнезде наберет достаточную прочность.
Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Если боитесь за качество стыков (а это подрядчик должен бояться, а не Вы)
В данном случае - это головная боль инженера. Решение нужно заложить такое, чтоб его было реально исполнить с требуемым качеством
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 10:46
#13
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Балку, разумеется, прикидывал. При пролете 6,5м и шаге 1.2-1,3м - два швеллера №30 вполне проходят.
Ты шагом 1,2 м. так столько штробить отверстия мин 400х400мм. все стены подвала испортеш несомневайся в этом делай по рационалней например 2,0-3,0м шаг балок (и почему только швеллер??)

Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Во-первых, это я сам себе диктовал.
Во-вторых, что значит "как заделывать и соединять на высоте"? А как, по Вашему, заделывают и соединяют обычные двутавровые балки? Гнезда заделывают бетоном, а соединяют на временных стойках. В данном случае даже легче и удобнее, так как махать придется не полным профилем (30Ш2, например), а по отдельности двумя его половинами в виде швеллеров.
Плохо Ты диктуеш Себе плохо, Ни один стык на высоте 100% сделан не будет (да и при токой сварке будет концетрация наприжения в балки)
Балку поднимут подъемником с вышего этажа при этом в верхнем перекрытие штрабы долбить будут

Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
В данном случае нужна совместная работа обоих швеллеров как в плоскости изгиба, так и в других направлениях, в том числе и в направлении кручения вокруг продольной оси такой балки. И все это на случай не качественного выполнения стыков.
Я не как не пойму если их ривариш будет единое целое и все (как может появится кручения в такой баки??) раве у тебя есть консоль.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 15:48
#14
rontiy


 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117


Ого, сколько вопросов накидали. На все по отдельности и не ответишь. Попробую обобщенно.

В плане имеем основное помещение под книгохранилище прямоугольное вытянутое - 19х6,2м, продольные стены которого - одна наружная, вторая - внутренняя; и примыкающие к нему с разных сторон - с двух торцов и со стороны внутренней стены прямоугольники и трапеции размерами 8х5,5, 4х6,5, 8,2х6,2 и еще всякие мелкие аппендиксы. В примыкающих помещениях нагрузки обычные офисные, кроме одного, которое 4х6,5, также под хранилище. Окон в основном помещении действительно нет. Но есть посередине продольной стены вход с улицы.
В остальных помещениях также имеются наружные входы и в некоторых окна, но не густо.
Старые перекрытия демонтируются, в результате получаем свободное пространство вверх 5,3м.
Низ балок балок новых, как и старых должен быть на высоте 1,75м от пола подвала.

Для чего это расписываю? Чтобы показать, что занести в помещения балки можно любые, в том числе и цельные, но попытка установить цельные балки вызовет необходимость штрабить и штрабить много, что неправильно. При этом пространство для установки стыковых балок и выполнения стыков имеется с избытком.
Частота балок обуславливается необходимостью минимизировать высоту перекрытия, увеличив тем самым чистовую высоту помещений 1-го этажа.
Швеллеры потому что, дают возможность разнести стыки.

Кладка стен в принципе в неплохом состоянии. Имеется обследование, по данным которого средняя прочность кладки якобы составляет 39,5 кг/см.кв. Но исхожу из принципа - чем меньше долбить, тем лучше. Поэтому рассматриваю работу стыковых балок.
Собственники помещений первого этажа и подвала - разные субъекты. И тому субъекту, который из подвала без разницы, кто и что будет устраивать на первом этаже, лишь бы это не затрагивало планировку его подвальных помещений.

Вроде все пояснил. Но как мне кажется дискуссия разворачивается в не совсем верном направлении. Все это детали, имеющие лишь косвенное отношению к вопросу, который я пытался задать. Видимо, в первом посте нечетко его сформулировал. Попробую заново.

Именно потому, что как тут пишут, ни один стык невозможно в таких условиях сделать нормально, я и хочу понять работу балки с неработающими стыками. Если стыки работают, то все замечательно. А что будет, если они не работают или проще говоря их нет. Схему такой балки без стыков привожу в файле и хочу задать ряд конкретных вопросов:

1. Работоспособна ли такая балка? Если нет, то почему? В каком сечении и по какой причине произойдет разрушение?
2. Возникают ли при работе такой балки при наличии ее связи с монолитной плитой (например, с помощью "усов") какие-либо дополнительные усилия, кроме изгибающего момента и поперечной силы, способные отрицательно повлиять на ее несущую способность?
3. Надежнее ли такая балка с двумя стыками (не показанными на чертеже), чем обычная двутавровая балка соответствующего сечения с одним стыком по длине при той же нагрузке?

Ну и если ответы вдруг окажутся соответствующими ожиданиям, то:
4. Как правильно рассчитать количество прокладок и длину швов, обеспечивающих совместную работу швеллеров на изгиб?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Балка.dwg (40.0 Кб, 5629 просмотров)
rontiy вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 17:26
#15
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
средняя прочность кладки якобы составляет 39,5 кг/см.кв.
да тут не о чем беспокоиться совершенно
Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
дискуссия разворачивается в не совсем верном направлении
Дискуссия разворачивается с точки зрения выбора грамотного решения в целом.
На чертеже показан заводской шов на планках. Это ошибка или так задумано? Если так задумано, то в чем тогда смысл стыка, чем плоха цельная балка? Если сварка в процессе монтажа, то это потолочный шов со всеми последствиями. В обоих случая вариант не айс, очем было также сказано выше
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 19:15
#16
rontiy


 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117


> crosandr

Цитата:
да тут не о чем беспокоиться совершенно
То есть, предлагаете все-таки штрабить стены и затаскивать цельные балки по 400кг весом?

Цитата:
На чертеже показан заводской шов на планках. Это ошибка или так задумано?
Это ошибка. И она так задумана. Ежели его померить, то он еще и толще планки. Чтоб в глаза бросался.
Шов, конечно, выполняется при монтаже.

Цитата:
Если сварка в процессе монтажа, то это потолочный шов со всеми последствиями. В обоих случая вариант не айс, очем было также сказано выше
От потолочного шва несложно уйти, приваривая прокладки к швеллеру, уложенному набок. Кстати, к первому можно приваривать где угодно, хоть и на заводе, (только вряд ли кто это будет делать), а второй приваривать на месте. У тех, кто по Вашему способен протащить цельные двутавры по штрабам, вполне хватит сил крутануть такой же (уже сваренный) профиль вокруг своей оси в гнезде на четверть оборота. А где четверть оборота, там и полный оборот.

Цитата:
В обоих случая вариант не айс, очем было также сказано выше
В чем конкретно не айс, хочу понять. В устройстве любого стыка на месте? Ну так придется использовать подмости, домкраты и струбцины. Если вначале сварить длинные куски друг с другом через прокладки, они выровняются между собой и довольно легко (через те же прокладки) можно правильно установить короткие куски и устроить приличный стык на накладках. Или рулят только цельные балки? Мне они тоже очень нравятся, но в данном случае хотелось бы от них уйти.
rontiy вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 09:24
#17
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
затаскивать цельные балки по 400кг весом
это несомненный минус, который компенсируется отсутствием головной боли за качество стыков. Хотя если будете наблюдать лично, голова будет болеть меньше))
Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
От потолочного шва несложно уйти, приваривая прокладки к швеллеру, уложенному набок.
И вот эту, уже сваренную балку весом 400 кг, арбайтеры будут крутить то набок (как минимум 2 раза), то в проектное положение?
Цитата:
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
В чем конкретно не айс
во всех минусах, перечисленных в постах выше

Чем ребристое монолитное перекрытие не устраивает? Без металлических балок вообще? В реконструируемых кирпичных зданиях это достаточно технологичное решение. Гнезда долбить те же, кладка прочная, так что за прочность стен можно не беспокоиться. Останется еще только фундамент проверить на дополнительную эксцентрично приложенную нагрузку (о чем упоминалось уже).
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 10:02
#18
rontiy


 
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117


Цитата:
И вот эту, уже сваренную балку весом 400 кг, арбайтеры будут крутить то набок (как минимум 2 раза), то в проектное положение?
Ниче, пару домкратов по краям под одну из полок, и сама пойдет.

Цитата:
Чем ребристое монолитное перекрытие не устраивает? Без металлических балок вообще?
Не исключаю такого варианта. Но дайте одну мысль додумать до конца. Она и сама по себе интересна. Вам нет?

Цитата:
во всех минусах, перечисленных в постах выше
Какие минуса? Я усматриваю пока только плюса. Хотя и остаются вопросы. Довольно конкретно сформулированные в # 14. На них не хотите ответить?
rontiy вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 17:53
#19
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 901
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Как решили?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 23:02
#20
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
это несомненный минус, который компенсируется отсутствием головной боли за качество стыков. Хотя если будете наблюдать лично, голова будет болеть меньше))

И вот эту, уже сваренную балку весом 400 кг, арбайтеры будут крутить то набок (как минимум 2 раза), то в проектное положение?

во всех минусах, перечисленных в постах выше

Чем ребристое монолитное перекрытие не устраивает? Без металлических балок вообще? В реконструируемых кирпичных зданиях это достаточно технологичное решение. Гнезда долбить те же, кладка прочная, так что за прочность стен можно не беспокоиться. Останется еще только фундамент проверить на дополнительную эксцентрично приложенную нагрузку (о чем упоминалось уже).
Основной вопрос в технологичности решения, и, в конечном счете, соотношении "цена-качество".
Вы экономику монолитного безбалочного посчитайте...
Еже вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Хитрый стык балок по длине

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стык пяти стальных балок в коньке под углом Сазоныч Металлические конструкции 2 01.03.2011 13:43
Стык балок в SCAD (точнее сателлите "Комета-2") Диммон SCAD 5 04.12.2008 23:06
Стык стальных балок sheinik Металлические конструкции 19 09.05.2008 13:39
Обоснование стык балок с разделкой кромок Proektir-ik Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2008 18:07
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01