| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Болты для крепления базы колонны повернуты на 90 градусов как решить узел

Болты для крепления базы колонны повернуты на 90 градусов как решить узел

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2012, 18:41 #1
Болты для крепления базы колонны повернуты на 90 градусов как решить узел
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Собственно вот она база:
[IMG]http://s019.***********/i630/1205/b2/0f3492a4557ft.jpg[/IMG]


а база готовой заводской колонны выглядит так:

[IMG]http://s019.***********/i612/1205/6a/ef40f2468ed2t.jpg[/IMG]


тоесть болты расположены под другим углом буду благодарен за гениальное решение
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 3627
 
Непрочитано 02.05.2012, 18:57
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Был подобный случай в практике.
Изготовили траверсы, закрепили к анкерным болтам, закрутив гайки, подогнали кран, подняли за эти траверсы фундамент, развернули и плюхнули в проектное положение.

Там судя по картинке примерно 2 куба бетона - 5 тонн веса.

Можно для успокоения попробовать подлить жидкого раствора под подошву (фундамент на это время отставить в сторону). И плюхнуть уже на свежий раствор.

ЗЫ: только проверить пройдет ли с такими размерами подошва на нагрузки в данном конкретном месте.
Если не пройдет - сделать подготовочку из бетона по проектным размерам и на раствор поставить фундамент на эту подготовку.

Последний раз редактировалось MasterZim, 02.05.2012 в 19:08.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 19:58
#3
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


в первом случае- база шарнирная, вроде как.
во втором- жёсткая. относительно оси X колонны.
Что за заштрихованные прямоугольники на первом рисунке?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 21:12
#4
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


К фундаментным болтам прикручиваем плиту под данное их расположение с приваренными болтами под новую базу, монтируем колонну. А черные квадратики думаю это швелера сейсьмика наверное.
leeexa вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 21:34
#5
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Был подобный случай в практике.
Изготовили траверсы, закрепили к анкерным болтам, закрутив гайки, подогнали кран, подняли за эти траверсы фундамент, развернули и плюхнули в проектное положение.
не оскудела Земля Русская...
А ежели нагрузки не большие, то можно химию хилти загнать. Тако то тоже ж делали.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 22:04
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


а если отрезать полоски с длинной части и приварить ввиде ушей, то вообще эконом решение будет
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 22:15
#7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
а если отрезать полоски с длинной части и приварить ввиде ушей, то вообще эконом решение будет
а как рамы рассчитаны и колонны на устойчивость? Соответствуют нормам? Ведь, при наличии жёского крепления колонны возникнет момент, который следует учесть при разработке фундамента, но при этом исчезнет поперечная сила. Не знаю, как конструкция будет себя вести в условиях сейсмических воздействий.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 07:27
#8
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


там нет сейсмики только ветер
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Болты для крепления базы колонны повернуты на 90 градусов как решить узел

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22