| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
усиливайте, не усиливайте - нормативная глубина промерзания грунта в Ярославле, по карте от 1,4 до 1,6 м. С учетом грунта может все 2 м быть. Пучинистые грунты, если залегают ниже вашей подушки в пределах глубины промерзания, будут вашу беседку (как сказал бы батька Лукашенко) потрахивать. Причем мало предсказуемо. То с одной стороны, то с другой грунт будет более влажный и его зимой проморозит, а потом весной оттает. чем легче сооружение, тем сильнее его колбасит.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
yarrus77, Вы просто подтвердили мои опасения
Но тема звучит иначе! Ваши предложения? У меня была мысль, по периметру засверлить сваи, вывесить периметр плит (тут вся нагрузка), а центр отрезать, чтобы пучением не рвало плиту. Последний раз редактировалось SHURF, 14.06.2018 в 15:49. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
что-то мне подсказывает - вы все поняли
Варианта как всегда два (либо под сосенкой, либо под березкой). Придется переделывать, начиная с основания либо бросить и оставить все как есть и постоянно заниматься косметическим ремонтом сего сооружения. Еще повезло, что печь не за 500 тыров.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
2. При усилении оснований существующих фундаментов с помощью буроинъекционных свай длина заделки свай в фундамент должна приниматься по расчету или назначаться конструктивно равной пяти диаметрам сваи (при невозможности выполнения этого условия следует предусматривать создание уширения ствола сваи в месте ее примыкания к ростверку). Любопытно посмотреть на ваш узел усиления. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
я ж написал, либо разобрать и заново построить, либо жить с тем что есть. Ну трещит и трещит, не падает же. Печь может тоже трещать, но шашлык жарить можно же .
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376
|
Реально 100мм, да даже 150мм плита разнонагруженная с песчаной ловушкой внизу для воды - однако жестковато... Плохо что нет товарища из Таллина с УШП, он бы трубы отопления засунуть предложил на плиту, сверху пенопласт, а потом еще раз плиту))).
Есть желание - повозится конечно можно... стабилизировать. Присмотритесь, что советует V.PSK. А если пойдете на винтовые ручные свайки - поаккуратнее с ними: у Вас суглинки мягкие с консистенцией IL=0.58 до 5м глубины, если геологи не наврали - пластилин. Возня на все лето... Удобно еще стол будет стоять на второй отломанной части - пустые бутылки после опорожнения будут скатываться на отмостку. Можно придумать бункер-улавливатель.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
и тешить себя мыслью yarrus77, Вы юморист! |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
Предположение такое: Если причина в замачивании, то нужно организовать сток вод в другое место, подальше от тяжелой стены. При таком фундаменте грунт под тяжелой стеной все равно будет давать осадку (при отсутствии замачивания -медленнее). Поэтому от усиления фундамента не уйти.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
У вас есть предложение по усилению?
Планировка территории выполнена. Вода отводится в ливневую канализацию. ----- добавлено через ~10 мин. ----- да нет пока никакого узла усиления, решения не принято, как именно усилять! Но даже, если сваи, как я писАл в своих сообщениях, то с неким ростверком, объединяя головы свай. Кроме того, буроинъекционные сваи не рассматривались. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Ребята, спасибо всем большое за участие. Это было оооочень полезно!
Особенно благодарен v.psk(ваш вариант взят за основу после долгих обсуждений и подсчётов стоимости работ) и Virtus(за вашу догадку, которая позволила понять причину повреждений и принять решение по их исправлению). Последний раз редактировалось SHURF, 17.06.2018 в 18:07. |
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 342
|
Предложу вот такой вариант усиления: D_фундамент Model (1).pdf
И по поводу замачивания: попробуйте сделать дренаж вокруг беседки (глубиной хотя-бы 70 см) |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 55
|
Цитата:
Никогда не советовал ничего подобного. Всегда советую подушку из щебня. Крупного, потом мелкого, и тогда слой песка... и то, только ровняющий. На сегодня моему дому 13 лет. Все стоит нормально. Только вчера приезжали специалисты из Москвы... и снимали дом на УШП...и баню. (в бане просто плита 100 мм. и 100 мм ЭПС.) тоже стоит лет 12-ть. Появится видео...постараюсь выложить. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирается ли плита пустотная плита перекрытия по 3-м сторонам? | abram.stanislavsky | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 12.01.2018 11:10 |
Выдержит ли плита перекрытия вес 400 кг | Ирина вдовина | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 30.10.2016 12:29 |
Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию? | sapr71rus | Инженерные сети | 8 | 17.04.2012 12:05 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |