| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Треснула плита беседки. Как исправить ситуацию?

Треснула плита беседки. Как исправить ситуацию?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2018, 09:55
Треснула плита беседки. Как исправить ситуацию?
SHURF
 
ГИП
 
Ярославль
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 482

Всем привет! Построили беседку (см. вложение). Но не в соответствии с чертежами. На рис.1-2 дано армирование плиты. Однако, строители по факту залили бетона на толщину 100мм и уложили только нижнюю сетку. Плиту заливали летом, остальное успели построить осенью. Зиму и следующие весну, лето и осень всё простояло идеально. Но, после этой зимы весной плита треснула (на фото трещина уже расшита строителями. По факту она ширину имеет 1-3мм. Трещина сквозная. Есть и другие трещины более мелкие). Треснуло всё так, что боковые деревянные столбы покосились. Видно невооружённым глазом (выложу следующие фотки позже). Сейчас строители со стороны кирпичной кладки выкопали ямы и домкратами беседку выровняли. Что придумать, чтобы не разбирать беседку? Нужны Ваши советы!!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 501
Размер:	101.6 Кб
ID:	203522  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 449
Размер:	96.3 Кб
ID:	203523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 617
Размер:	171.7 Кб
ID:	203524  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 541
Размер:	81.9 Кб
ID:	203525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 506
Размер:	67.9 Кб
ID:	203526  


Просмотров: 8294
 
Непрочитано 14.06.2018, 14:24
1 | 1 #21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Сообщение от v.psk
Грунт в основании заменён?
от природной поверхности вниз 100мм-щебень, 300мм-песок уплотнённый.
усиливайте, не усиливайте - нормативная глубина промерзания грунта в Ярославле, по карте от 1,4 до 1,6 м. С учетом грунта может все 2 м быть. Пучинистые грунты, если залегают ниже вашей подушки в пределах глубины промерзания, будут вашу беседку (как сказал бы батька Лукашенко) потрахивать. Причем мало предсказуемо. То с одной стороны, то с другой грунт будет более влажный и его зимой проморозит, а потом весной оттает. чем легче сооружение, тем сильнее его колбасит.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 15:26
#22
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


yarrus77, Вы просто подтвердили мои опасения
Но тема звучит иначе! Ваши предложения?

У меня была мысль, по периметру засверлить сваи, вывесить периметр плит (тут вся нагрузка), а центр отрезать, чтобы пучением не рвало плиту.

Последний раз редактировалось SHURF, 14.06.2018 в 15:49.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 15:48
#23
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Но тема звучит иначе! Ваши предложения?
что-то мне подсказывает - вы все поняли
Варианта как всегда два (либо под сосенкой, либо под березкой). Придется переделывать, начиная с основания либо бросить и оставить все как есть и постоянно заниматься косметическим ремонтом сего сооружения. Еще повезло, что печь не за 500 тыров.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 17:00
#24
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Любые попытки реанимировать это .... строение обойдутся дороже и дольше новой беседки. Из дерева, на сваях. Крышу можно оставить. Только не забудьте, что дорожки будут все равно гулять относительно пола.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 10:34
#25
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


yarrus77, Taracka, я правильно понял: вы не верите ни в один из предложенных вариантов? Ваше мнение - всё взорвать и построить заново!))
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 11:08
#26
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Я за инъектирование. Но дорого.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 11:10
#27
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
У меня была мысль, по периметру засверлить сваи, вывесить периметр плит (тут вся нагрузка), а центр отрезать, чтобы пучением не рвало плиту.
СП 24.13330.2011, п.8.9, прим. п.2:
2. При усилении оснований существующих фундаментов с помощью буроинъекционных свай длина заделки свай в фундамент должна приниматься по расчету или назначаться конструктивно равной пяти диаметрам сваи (при невозможности выполнения этого условия следует предусматривать создание уширения ствола сваи в месте ее примыкания к ростверку).
Любопытно посмотреть на ваш узел усиления.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 24.13330.2011 п.8.9, прим.2.png
Просмотров: 40
Размер:	202.5 Кб
ID:	203567  
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 11:51
| 1 #28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
yarrus77, Taracka, я правильно понял: вы не верите ни в один из предложенных вариантов? Ваше мнение - всё взорвать и построить заново!))
я ж написал, либо разобрать и заново построить, либо жить с тем что есть. Ну трещит и трещит, не падает же. Печь может тоже трещать, но шашлык жарить можно же .
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 14:50
#29
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


SHURF, обратите внимание куда стекает ливневка. Возможно замачивание грунта под тяжелой стеной дало неравномерную осадку.
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 15:16
1 | #30
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376


Реально 100мм, да даже 150мм плита разнонагруженная с песчаной ловушкой внизу для воды - однако жестковато... Плохо что нет товарища из Таллина с УШП, он бы трубы отопления засунуть предложил на плиту, сверху пенопласт, а потом еще раз плиту))).
Есть желание - повозится конечно можно... стабилизировать. Присмотритесь, что советует V.PSK. А если пойдете на винтовые ручные свайки - поаккуратнее с ними: у Вас суглинки мягкие с консистенцией IL=0.58 до 5м глубины, если геологи не наврали - пластилин. Возня на все лето...
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Печь может тоже трещать, но шашлык жарить можно же
Удобно еще стол будет стоять на второй отломанной части - пустые бутылки после опорожнения будут скатываться на отмостку. Можно придумать бункер-улавливатель.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 15:16
#31
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
SHURF, обратите внимание куда стекает ливневка. Возможно замачивание грунта под тяжелой стеной дало неравномерную осадку.
Virtus, Вы гений!!! Позвонил сейчас заказчику, задал Ваш вопрос во вкрадчиво-издевательской манере...И что Вы думаете, он сказал, что да, в прошлое лето было много дождей, ливнёвка была не сделана и в это место, где стоит беседка, много воды стекало. Так если в этом причина, есть шанс поступить так:

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
заняться косметическим ремонтом сего сооружения.
и тешить себя мыслью
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Печь может тоже трещать, но шашлык жарить можно же
yarrus77, Вы юморист!
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 15:56
#32
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Так если в этом причина,
Предположение такое: Если причина в замачивании, то нужно организовать сток вод в другое место, подальше от тяжелой стены. При таком фундаменте грунт под тяжелой стеной все равно будет давать осадку (при отсутствии замачивания -медленнее). Поэтому от усиления фундамента не уйти.
Virtus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 16:00
#33
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
Поэтому от усиления фундамента не уйти.
У вас есть предложение по усилению?

Планировка территории выполнена. Вода отводится в ливневую канализацию.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Любопытно посмотреть на ваш узел усиления.
да нет пока никакого узла усиления, решения не принято, как именно усилять! Но даже, если сваи, как я писАл в своих сообщениях, то с неким ростверком, объединяя головы свай. Кроме того, буроинъекционные сваи не рассматривались.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 16:29
#34
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Залить бетонные тумбы примерно 0,6х0,6м до глубины примерно 0,8-1,0м с шагом ~1,5м.
Или подложить половинки или 1/3 блоков ФБС (если разместятся).
Virtus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2018, 21:13
2 | #35
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Ребята, спасибо всем большое за участие. Это было оооочень полезно!
Особенно благодарен v.psk(ваш вариант взят за основу после долгих обсуждений и подсчётов стоимости работ) и Virtus(за вашу догадку, которая позволила понять причину повреждений и принять решение по их исправлению).

Последний раз редактировалось SHURF, 17.06.2018 в 18:07.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 19:10
#36
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 342


Предложу вот такой вариант усиления: D_фундамент Model (1).pdf
И по поводу замачивания: попробуйте сделать дренаж вокруг беседки (глубиной хотя-бы 70 см)
Menelay на форуме  
 
Непрочитано 20.06.2018, 14:22
#37
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Стиль оформления геологии как у нас в Иваново)), а так усилить грунты основания методом силикатизации или цементации
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 19:09
#38
Владимир Таллин


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Реально 100мм, да даже 150мм плита разнонагруженная с песчаной ловушкой внизу для воды - однако жестковато... Плохо что нет товарища из Таллина с УШП, он бы трубы отопления засунуть предложил на плиту, сверху пенопласт, а потом еще раз плиту))).
...Поздно увидел Ваш пост. Обидно, что Вы считаете товарища из Таллина идиотом.
Никогда не советовал ничего подобного. Всегда советую подушку из щебня. Крупного, потом мелкого, и тогда слой песка...
и то, только ровняющий. На сегодня моему дому 13 лет. Все стоит нормально. Только вчера приезжали специалисты из Москвы...
и снимали дом на УШП...и баню. (в бане просто плита 100 мм. и 100 мм ЭПС.) тоже стоит лет 12-ть. Появится видео...постараюсь
выложить.
Владимир Таллин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Треснула плита беседки. Как исправить ситуацию?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирается ли плита пустотная плита перекрытия по 3-м сторонам? abram.stanislavsky Прочее. Архитектура и строительство 6 12.01.2018 11:10
Выдержит ли плита перекрытия вес 400 кг Ирина вдовина Конструкции зданий и сооружений 5 30.10.2016 12:29
Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию? sapr71rus Инженерные сети 8 17.04.2012 12:05
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59