| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Посмотрите у кого есть обновлённый техэксперт - там появилось разъяснение про свободную длину стен и перегородок

Посмотрите у кого есть обновлённый техэксперт - там появилось разъяснение про свободную длину стен и перегородок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2018, 09:57 #1
Посмотрите у кого есть обновлённый техэксперт - там появилось разъяснение про свободную длину стен и перегородок
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Посмотрите у кого есть обновлённый техэксперт - там появилось разъяснение про свободную длину стен и перегородок.
http://docs.cntd.ru/document/456046505
Просмотров: 2641
 
Непрочитано 01.08.2018, 10:08
#2
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Свободная длина стен и перегородок


Вопрос:

Устойчивость перегородок определяем по пунктам 9.17-9.20 СП 15.13330.2012. В п.9.19 СП при расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями L k в h высота стен H не ограничивается и определяется расчетом на прочность. Значит ли это, что при свободной длине L > k в h необходимо вводить ребро жесткости для уменьшения свободной длины стены?



Ответ:

Совершенно верно.

В соответствии с требованиями 9.19 СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*" при расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями высота стен не ограничивается и определяется расчетом на прочность.

При этом должно быть соблюдено 49.

9.19 Отношения , приведенные в таблице 29 и умноженные на коэффициент по таблице 30 для стен и перегородок, могут быть увеличены: при конструктивном продольном армировании кладки (при 0,05%) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки) - на 20%.

При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями высота стен не ограничивается и определяется расчетом на прочность. При свободной длине , равной или большей , но не более 2 (где - высота этажа) должно соблюдаться условие

. (49)

Например,

принимаем, что у нас сплошная кладка из кирпича или камней марки 50 и выше на растворе марки 4 (таблица 27. СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*) и у нас II группа кладки и стены без проемов, несущие нагрузки от перекрытия или покрытий.

H= 300 см;

h= 25 см

В этом случае свободная длина такой стены не должна превышать l = 2,5H = 2.5 * 300 = 750 см (п.9.17 СП 15.13330.2012).

Коэффициент в этом случае будет равен = 300/25 = 12, что не противоречит требованиям п.9.17 СП 15.13330.2012, где в соответствии с таблицей 29 = 22 позволяет нам понизить II группу кладки на III или IV при необходимости.

Если у нас стены, не несущие нагрузки от перекрытия или покрытий, то коэффициент в следует умножить на коэффициент k = 1.2.

В этом случае = 1,2*300/25 = 14,4, что также не протировчит требованиям таблицы 29 и позволяет нам понизить II группу кладки на III или IV при необходимости.

Если мы не меняем II группу кладки, то в этом случае свободная длина такой стены будет равна l = 1,2 * 22 * 25 = 660 см.

В этом случае расстояние между поперечными стенами должно быть не менее 660 см.

Если вводится конструктивное продольное армирование кладки (при 0,05%) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки), то это расстояние может быть увеличено на 20%, то есть l = 660 * 1.2 = 792 см.

Поддубная В.Ф.,
эксперт Линии Профессиональной Поддержки
"Задай вопрос эксперту"
в области проектирования и строительства

Линия профессиональной поддержки пользователей
систем "Кодекс"/"Техэксперт"
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 10:09
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Свободная длина стен и перегородок


Вопрос:

Устойчивость перегородок определяем по пунктам 9.17-9.20 СП 15.13330.2012. В п.9.19 СП при расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями L k в h высота стен H не ограничивается и определяется расчетом на прочность. Значит ли это, что при свободной длине L > k в h необходимо вводить ребро жесткости для уменьшения свободной длины стены?



Ответ:

Совершенно верно.

В соответствии с требованиями 9.19 СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*" при расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями высота стен не ограничивается и определяется расчетом на прочность.

При этом должно быть соблюдено 49.

9.19 Отношения , приведенные в таблице 29 и умноженные на коэффициент по таблице 30 для стен и перегородок, могут быть увеличены: при конструктивном продольном армировании кладки (при 0,05%) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки) - на 20%.

При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями высота стен не ограничивается и определяется расчетом на прочность. При свободной длине , равной или большей , но не более 2 (где - высота этажа) должно соблюдаться условие

. (49)

Например,

принимаем, что у нас сплошная кладка из кирпича или камней марки 50 и выше на растворе марки 4 (таблица 27. СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*) и у нас II группа кладки и стены без проемов, несущие нагрузки от перекрытия или покрытий.

H= 300 см;

h= 25 см

В этом случае свободная длина такой стены не должна превышать l = 2,5H = 2.5 * 300 = 750 см (п.9.17 СП 15.13330.2012).

Коэффициент в этом случае будет равен = 300/25 = 12, что не противоречит требованиям п.9.17 СП 15.13330.2012, где в соответствии с таблицей 29 = 22 позволяет нам понизить II группу кладки на III или IV при необходимости.

Если у нас стены, не несущие нагрузки от перекрытия или покрытий, то коэффициент в следует умножить на коэффициент k = 1.2.

В этом случае = 1,2*300/25 = 14,4, что также не протировчит требованиям таблицы 29 и позволяет нам понизить II группу кладки на III или IV при необходимости.

Если мы не меняем II группу кладки, то в этом случае свободная длина такой стены будет равна l = 1,2 * 22 * 25 = 660 см.

В этом случае расстояние между поперечными стенами должно быть не менее 660 см.

Если вводится конструктивное продольное армирование кладки (при 0,05%) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки), то это расстояние может быть увеличено на 20%, то есть l = 660 * 1.2 = 792 см.


Поддубная В.Ф.,
эксперт Линии Профессиональной Поддержки
"Задай вопрос эксперту"
в области проектирования и строительства

Линия профессиональной поддержки пользователей
систем "Кодекс"/"Техэксперт"
vlasctelin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 10:20
#4
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Спасибо добрые люди. Я думал там будет расшифрован термин "свободная длина перегородки", но и это то же интересно.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 11:07
1 | 1 #5
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
В этом случае расстояние между поперечными стенами должно быть не менее 660 см.
Не более 660 см. Дубоватый ответ дубоватого эксперта Поддубной)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 11:26
#6
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Offtop: Offtop: читая
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
не менее 660 см
понимал что
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Не более 660 см
я походу дубоват))
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Посмотрите у кого есть обновлённый техэксперт - там появилось разъяснение про свободную длину стен и перегородок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
подскажите. где скачать книгу про Revit Mep ..... есть у кого... 8914 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.03.2013 18:04
Сортамент сборных железобетонных конструкций у кого есть ? bybs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 13.08.2012 13:48
Есть ли у кого шрифт "пишущая машинка"? URKA Разное 14 26.07.2009 17:19