| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт дымовой трубы

Расчёт дымовой трубы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.08.2006, 13:30 #1
Расчёт дымовой трубы
Mag
 
аспирант
 
Беларусь
Регистрация: 21.01.2006
Сообщений: 19

Уважаемые коллеги! Прошу помочь с расчётом дымовой трубы. Основные характеристики:
1. сечение - труба 1020 х 8 мм, Н=30м
2. т.к. установить растяжки не представляется возможным, то планируется трубу поддерживать пространственной фермой высотой 2/3H, которая выполняется из уголка. Размер фермы в плане 3х3 м
:!: Расчёт планирую выполнить в Лире, однако, требуется помощь по следующим вопросам:
1. как правильно учесть давление ветра на данную комбинированную конструкцию (стальная труба + пространственная ферма)?
2. какой тип решётки выбрать?
3. учитывать ли в расчёте трубу или же считать, что всю нагрузку воспринимает ферма?
4. как в расчёте учитывать наличие светового ограждения?

Прошу высказать свои предложения. Заранее благодарен.
__________________
Чудес не бывает, но надо верить в лучшее
Просмотров: 5641
 
Непрочитано 02.08.2006, 14:05
#2
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


не уверен что поставить трубу Н=30м в башню верное решение. А вообще на все ваши вопросы надо искать ответы в книге Солодаря и Плишкина "Металлические конструкции вытяжных башен"
clerical вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 14:11
#3
Operkot

ПГСник
 
Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290


А вообще есть куча типовиков, от ЛенПСК - посмотрите, вообще при высоте в 30м может можно и без каркаса обойтись, вот если бы труба баыла из конструкционного пластика, или там фаолита, тогда каркас обязателен...
__________________
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 14:12
#4
Mag

аспирант
 
Регистрация: 21.01.2006
Беларусь
Сообщений: 19


Уважаемый clerical, а какое по Вашему мнению более верное решение и где найти указанную литературу (по возможности в электронном виде)?
__________________
Чудес не бывает, но надо верить в лучшее
Mag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 14:19
#5
Mag

аспирант
 
Регистрация: 21.01.2006
Беларусь
Сообщений: 19


Oprrkot, в соответствии со СНиП отношение высотоы к поперечному сечению для свободно стоящих дымовых стальных труб должно быть менее 20, а как я выше указывал установить оттяжки не представляется возможным. Как по вашему тогда поступить в этом случаае и где взять "типовики от ЛенПСК"
__________________
Чудес не бывает, но надо верить в лучшее
Mag вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт дымовой трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: