Непрочитано 22.02.2009, 08:55 #1
Слетают видовые экраны
Sneginka_Clan
 
Инженер-конструктор
 
Украина, Харьков
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 51

Доброго времени суток.
Вопрос такой. При работе создаю видовые экраны в ПЛ, выставляю масштабы, блокирую и т.д. В какой то момент некоторые из ВЭ меняют масштаб и показывают весь чертеж, все что в модели. При этом ВЭ остается заблокированным.
Подскажите, может кто сталкивался с таким. Спасибо
Просмотров: 6575
 
Непрочитано 22.02.2009, 09:11
#2
Olga_@@@


 
Регистрация: 14.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 678
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™


Вы, случайно, команду _.VPMAX не запускаете? По описанию очень похоже.
Olga_@@@ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 09:20
#3
Sneginka_Clan

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.12.2008
Украина, Харьков
Сообщений: 51
Отправить сообщение для Sneginka_Clan с помощью Skype™


Нет, таким не пользуюсь.
Sneginka_Clan вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2009, 09:22
#4
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,685


Такая ерунда с отображением модели у меня бывала, если в ВЭ визуальный стиль, отличный от 2d каркас.
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2009, 09:55
#5
Olga_@@@


 
Регистрация: 14.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 678
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™


Sneginka_Clan, проверьте в командной строке. Сразу после слета вьюпорта нажмите F2 и посмотрите, какие команды были активными.
Olga_@@@ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2009, 11:20
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


переменную UCSFOLLOW обнулить
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 11:25
#7
Sneginka_Clan

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.12.2008
Украина, Харьков
Сообщений: 51
Отправить сообщение для Sneginka_Clan с помощью Skype™


AlexV
визуальные стили все 2D - не то.

Olga_@@@
К сожалению нет такой возможности, т.к. такое случается довольно редко и я никак не могу поймать момент когда они слетают. Переключаюсь с листа в модель и обратно, а потом обнаруживаю что масштабы полетели.

Проблема не в файле - слетало в разных файлах.
Проблема не в Автокаде - на разных автокадах.
Проблема не в компьютере - на разных компах.
Sneginka_Clan вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2009, 11:37
1 | #8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


переменную UCSFOLLOW следует изменять конкретно в каждом видовом экране.

Последний раз редактировалось Хмурый, 22.02.2009 в 11:51.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 11:51
#9
Sneginka_Clan

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.12.2008
Украина, Харьков
Сообщений: 51
Отправить сообщение для Sneginka_Clan с помощью Skype™


Хмурый
Поясните пожалуйста, что за переменная. Я ей никогда не пользовался.

Из хелпа:
Однако в пространстве листа ее установка игнорируется, и AutoCAD ведет себя так, как если бы она равнялась 0.

Бывало что я ПСК вообще не трогал в файле, а ВЭ слетали.
Sneginka_Clan вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2009, 11:53
#10
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


в каждом видовом экране изменяйте
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2009, 12:02
#11
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,832


Может, сервис-пак надо установить?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетают видовые экраны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли переворачивать Видовые экраны wikarr AutoCAD 23 17.08.2016 12:40
Видовые экраны в пространстве модели zenon AutoCAD 17 03.10.2011 13:49
Видовые экраны. Фатальная ошибка. Saha AutoCAD 5 11.11.2008 10:24
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
Видовые экраны....Поделитесь опытом art AutoCAD 1 08.06.2007 14:39