19.03.2017, 01:57 | #1 | |
Нужно ли усиливать кирпичные колонны в данном случае
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 2104
|
|
||||
Ярр,
1. Вы архитектор? 2. Здание существующее? 3. Будет ли зазор между прогоном и плитами ПК-1? 4. Бетон тяжелый или на керамзите? 5. Что за лестница? 6. На что опираются столбы? 7. Высота столбов? 8. Из чего столбы (тип и марка кирпича и раствора)? |
||||
|
||||
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 14
|
@$K&t[163RUS], благодарю вас за отклик.
1. почти. 2. нет, пока существует только фундамент (чужих рук), поэтому такой глупый конструктив с колоннами и прогоном (без несущих стен вокруг лестничного марша). 3. да, есть конечно, 65мм, пролет ПК1 3600 (или больше зазор сделать?) 4. бетона пока нет (а лучше на керамзите?) 5. деревянная с забежными ступенями (она же самый лёгкий вариант по массе?) 6. монолитная плита (2 сетки из ар-ры д12, с шагом 300мм) соединяющая ленты фундамента 7. 2500мм 8. пока столбов нет, рассматриваю красный керамический кирпич М300 и бетон B40/М550 (+арматурная сетка 5мм каждый ряд) |
|||
|
||||
непонятно как получается зазор, т.к. и монолитное перекрытие опирается на прогон и монолитный участок на разрезе в одном уровне с плитами ПК
в вашем случае неважно, если бы не хватало несущей способности можно было бы на керамзите Цитата:
Цитата:
хватит. расчет на коленке - очень грубо, монолитный участок 1,6х2,4=3,84м2. нагрузка на 1м2: вес бетона 0,22х2,75=0,6т, полы 0,2т, полезная 0,3х1,2=0,36. В сумме 0,6+0,2+0,6=1,4т/м2. Грубо принимаем 4 опоры МУ, тогда на одну опору будет 3,84х1,4/4=1,4т - копейки. Простенок подобный вашему по таблицам Масловского из кирпича пластического прессования М100 на растворе М50 без армирования несет 9т он узкий и высокий 120х300... я бы взял 10ПБ 27-37п или 5ПБ 27-37п к примеру под прогон можно уложить опорную подушку или сделать монолитный аналог или армировать 2-3 верхних ряда столбов |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Сдается мне, здесь дело не в прочности, а в устойчивости. Столбы толщиной 25 см. очень чувствительны к эксцентриситету, а у вас он в плоскости наименьшей жесткости столба. Столбики очень хлипкие. Читал у Габрусенко рекомендации- несущие элементы не делать тоньше 380 мм. Если не получится столбы сделать 380х380, то можно подумать над вариантом металлической рамы. Закрепить ее к фундаменту распорными анкерами или химией. Для лестницы хватит.
И монолитный участок так делать не надо. Так разумно делать до ширины мм 600, не более. И то их делают толщиной 60-100 мм и котытцем. Внутрь сыпят керамзит, чтобы снизить вес. Последний раз редактировалось OSPV, 20.03.2017 в 04:43. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой противопожарный разрыв в данном случае должен быть | DAF | Пожарная безопасность | 22 | 29.12.2015 19:50 |
Какие варианты усилений могут быть в данном случае? | JeffBlack | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.07.2013 20:34 |
необходима ли камера гашения напора перед КНС в данном случае? | дидаблюджист | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 29.09.2011 05:07 |
Нужен ли температурный шов в данном случае.... | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.11.2010 17:23 |
Была квартира, стал магазин, нужно ли усиливать деревянное перекрытия? | Sanechek | Деревянные конструкции | 7 | 15.05.2010 18:45 |