добрый день, господа!
колонны из керамического кирпича (380х250мм), на которые опирается ПРГ 28.1.3.-4т. Монолитное перекрытие опирается с одной стороны на прогон (120мм), с другой на армопояс (140мм). По весу (бетон+арматура) около 2,10т , (толщина монолитного участка 220мм).
почему спрашиваю - на столбы еще и вес лестницы частично будет передаваться, и:
1. хватит ли столбам собственной устойчивости? (если нет, то можно ли обойтись только металлической обоймой? )
2. если ПРГ монтировать только поверх арматурной сетки (8-10мм), то не разрушится ли при этом кирпич? (если да, то как этого избежать?)
3. бонусный вопрос - как вы относитесь к такому решению монолитного участка? (приложение 2, вижу такой в первый раз, интересно)

Заранее благодарю

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок01.JPG
Просмотров: 148
Размер:	67.3 Кб
ID:	185254  Нажмите на изображение для увеличения
Название: м.у. пример.JPG
Просмотров: 155
Размер:	114.4 Кб
ID:	185255  

Просмотров: 2089
 
Непрочитано 19.03.2017, 08:41
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Ярр,
1. Вы архитектор?
2. Здание существующее?
3. Будет ли зазор между прогоном и плитами ПК-1?
4. Бетон тяжелый или на керамзите?
5. Что за лестница?
6. На что опираются столбы?
7. Высота столбов?
8. Из чего столбы (тип и марка кирпича и раствора)?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 17:40
#3
Ярр


 
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 14


@$K&t[163RUS], благодарю вас за отклик.
1. почти.
2. нет, пока существует только фундамент (чужих рук), поэтому такой глупый конструктив с колоннами и прогоном (без несущих стен вокруг лестничного марша).
3. да, есть конечно, 65мм, пролет ПК1 3600 (или больше зазор сделать?)
4. бетона пока нет (а лучше на керамзите?)
5. деревянная с забежными ступенями (она же самый лёгкий вариант по массе?)
6. монолитная плита (2 сетки из ар-ры д12, с шагом 300мм) соединяющая ленты фундамента
7. 2500мм
8. пока столбов нет, рассматриваю красный керамический кирпич М300 и бетон B40/М550 (+арматурная сетка 5мм каждый ряд)
Ярр вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2017, 22:06
1 | #4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ярр Посмотреть сообщение
3. да, есть конечно, 65мм, пролет ПК1 3600 (или больше зазор сделать?)
непонятно как получается зазор, т.к. и монолитное перекрытие опирается на прогон и монолитный участок на разрезе в одном уровне с плитами ПК

Цитата:
Сообщение от Ярр Посмотреть сообщение
4. бетона пока нет (а лучше на керамзите?)
в вашем случае неважно, если бы не хватало несущей способности можно было бы на керамзите

Цитата:
Сообщение от Ярр Посмотреть сообщение
5. деревянная с забежными ступенями (она же самый лёгкий вариант по массе?)
тоже уже неважно, несущей способности хватает

Цитата:
Сообщение от Ярр Посмотреть сообщение
8. пока столбов нет, рассматриваю красный керамический кирпич М300 и бетон B40/М550 (+арматурная сетка 5мм каждый ряд)
кирпич можно и проще М100, бетона хватит В20, армирование плиты принял бы конструктивно d10-12 с шагом 200 вдоль короткой стороны МУ. решение из вашей картинки не логично для данной ситуации, да и армирование так себе - оно идет от серии ИИ-04-10 вып. 7 лист 15 (стр 19), но скопировано через Ж.

Цитата:
Сообщение от Ярр Посмотреть сообщение
1. хватит ли столбам собственной устойчивости?
хватит. расчет на коленке - очень грубо, монолитный участок 1,6х2,4=3,84м2. нагрузка на 1м2: вес бетона 0,22х2,75=0,6т, полы 0,2т, полезная 0,3х1,2=0,36. В сумме 0,6+0,2+0,6=1,4т/м2. Грубо принимаем 4 опоры МУ, тогда на одну опору будет 3,84х1,4/4=1,4т - копейки.
Простенок подобный вашему по таблицам Масловского из кирпича пластического прессования М100 на растворе М50 без армирования несет 9т

Цитата:
Сообщение от Ярр Посмотреть сообщение
на которые опирается ПРГ 28.1.3.-4т
он узкий и высокий 120х300... я бы взял 10ПБ 27-37п или 5ПБ 27-37п к примеру
под прогон можно уложить опорную подушку или сделать монолитный аналог или армировать 2-3 верхних ряда столбов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-03-19_225737.jpg
Просмотров: 68
Размер:	57.0 Кб
ID:	185277  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2017, 04:37
1 | #5
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Сдается мне, здесь дело не в прочности, а в устойчивости. Столбы толщиной 25 см. очень чувствительны к эксцентриситету, а у вас он в плоскости наименьшей жесткости столба. Столбики очень хлипкие. Читал у Габрусенко рекомендации- несущие элементы не делать тоньше 380 мм. Если не получится столбы сделать 380х380, то можно подумать над вариантом металлической рамы. Закрепить ее к фундаменту распорными анкерами или химией. Для лестницы хватит.

И монолитный участок так делать не надо. Так разумно делать до ширины мм 600, не более. И то их делают толщиной 60-100 мм и котытцем. Внутрь сыпят керамзит, чтобы снизить вес.

Последний раз редактировалось OSPV, 20.03.2017 в 04:43.
OSPV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли усиливать кирпичные колонны в данном случае

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой противопожарный разрыв в данном случае должен быть DAF Пожарная безопасность 22 29.12.2015 19:50
Какие варианты усилений могут быть в данном случае? JeffBlack Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2013 20:34
необходима ли камера гашения напора перед КНС в данном случае? дидаблюджист Водоснабжение и водоотведение 2 29.09.2011 05:07
Нужен ли температурный шов в данном случае.... hprx Конструкции зданий и сооружений 9 15.11.2010 17:23
Была квартира, стал магазин, нужно ли усиливать деревянное перекрытия? Sanechek Деревянные конструкции 7 15.05.2010 18:45