Отличие опирания балки сверху колонны и сбоку
Инженер-конструктор
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 15419
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
В первом случае неразрезная балка опирается на колонну шарнирно. Во 2-м - жесткое крепление балки к колонне.
При наличии вертикальных связей каркаса здания 1-й случай мне нравится больше. Усилие в колонне должно быть меньше... кажитьс ) 2-й случай лучше при отсутствии вертикальных связей каркаса связей лучше. Ну а вообще подумать надо ), всю схему посмотреть.. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
1. Если балка ставится сверху на колонну, то она не передает момент на колонну, в таком случае в расчете колонны не нужно учитывать этот момент - только от ветра, соответственно момент на фундамент меньше - что при сложных слабых грунтах имеет значение - т.к. сильно придется тогда увеличивать фундамент в размерах в направлении момента, да и осадки у грунта большие будут, что дает крен фундамента (читай - поворот) - а какая же это жесткая заделка, если позволяет поворот? (правда можно сделать шарнир в фундаменте) 2. Жесткая рама статически неопределима, если будет осадка фундаментов и раму перекарежит, то в такой раме будут дополнительные усилия, т.к. карёжит сначала балку - а узлы у нас жесткие - и балка тянет за собой колонну, колонна гнется и т.д. 3. Однако при шарнирном сопряжении колонны с балкой, и жесткой заделкой колонны в фундаменте - у такой колонны мю-2 (смотри СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций, табл. О.4 строка 1), если надо уменьшить, тогда ставим связи по колоннам - будет мю=1. У жестких же рам мю зависит от жесткости и длины колонны и ригеля - в СНиП II-23-81* раздел табл. 17.а - и может быть меньше мю<2. 4. В жестких рамах в ригелях усилия меньше, но разрезные балки проще считать. 5. Насчет надежности - ну шарнирном узле балок по верху колонн накосячить тяжелее, ставить проще. Плюс можно не боятся расслоя металла как в жестком узле. Динамики не боится. 6. Колонны меньше могут получаться при шарнире (без момента). И многое другое. Последний раз редактировалось Tvorec, 09.07.2013 в 12:42. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
По мне, так в первом случае можно сконструировать лишь шарнирный узел сопряжения колонны с многопролетной балкой. Либо вводить дополнительные ребра до тех пор, пока первый вариант узла не начнет напоминать конструкцию второго..
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
(2) К чему всё это - к тому что при шарнирном узле при прогибе балки ее концы стараются приподняться (нужно для поворота опорного сечения, т.к. в реальности опора не бесконечно малая точка, а площадка длинною L, и поворот осуществляется вокруг точки края площадки - а остальная опорная часть балки приподнимается). (3) А теперь представь, что мы имеем балку пролетом 6м - вроде пока нормально - но мысленно дадим ей длину опирания с каждой стороны по 1м, при этом нижний пояс приварим к площадке опирания непрерывным швом вдоль всего 1м. Опорный конец такой балки не сможет приподняться (для "поворота" поперечных сечений), в итоге опорное сечение у самого начала опирания балки не испытывает поворот --> а значит его удерживают --> значит возникает удерживающий момент --> это уже заделка (вообще заделка у балок характеризуется отсутствием поворота опорного сечения). (4) А если представить схематично ( в расчетной схеме), то те самые 1м сварного шва на опоре можно представить так: поделить шов пополам по 0.5м - и вместо каждой из половины вводится связь по оси z - а две связи по оси z и есть обозначение жесткой заделки. Цитата:
2. Вариация 1-ого варианта - треугольные косынки привариваются к нижнему поясу балки (косынки пошире - все чтоб увеличить длину опирания - как в описанном выше). 3. Аналогом 2-го является введение подкосов (правда здесь скорее такую балку считать как шарнирно опертую неразрезную многопролетную балку). 4. Ну если уж перечислять по формальному признаку опирания сверху балки - то это соединение на фланцах - это если угол колонны и балки срезать под углом 45 градусов (как в оконных рамах делают углы - градусы можно и меньше или больше в зависимости от угла стыка колонны и балки), и собрать даже хоть на болтах - этот стык равносилен одному сечению, общему как для балки, так и для колонны - с передачей через него N, Q, M - то есть жесткий узел. 5. Наверное есть и другие варианты - пока не вспомнил (всех объединяет одно - обеспечение совместности перемещений - читай поворотов - сечения колонны и сечения балки в "опорном" узле) |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
SCAD??? Может быть в Ваших словах есть доля ошибки! Почему доля? Потому что Вы имели ввиду скорей саттелиту SCADa - Комета 2? Или же вы предлагаете создавать оболочечные КЭ и с помощью нахождения напряжений каким-то образом конструировать узлы?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами | miha.s | Расчетные программы | 7 | 16.11.2011 23:24 |
узлы опирания наклонной балки на колонну | сергейага | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.10.2010 04:47 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |