Непрочитано 01.09.2014, 12:29 #1
На сколько процентов, ориентировочно, уменьшается площадь поперечного сечения элемента при поперечном шве
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Имеет пояс фермы из квадратной трубы. Стойка фермы подваривается к поясу и режет пояс фермы поперечным швом. На сколько необходимо уменьшить площадь поперечного сечения пояса фермы и принять для расчета
Просмотров: 1482
 
Непрочитано 01.09.2014, 12:33
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если хреново сварить и прожечь все к чертям - на 100%. Если нормально и не под нагрузкой - на 0%.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 12:47
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Т. е. если это дополнительно указать в примечании для заводской сварки, то можно сильно и не увеличивать сечение
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 12:52
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


vlasctelin, а что значит "сильно увеличивать"? В бесфасоночных фермах никто ничего не увеличивает. Главное берите толщину стенки не меньше 3-4.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 13:38
#5
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Дело в том что там уголок варится к трубе по типу серии 1.860-5, поэтому и возникает вопрос не пережгут ли при приварке уголка к трубе сечение трубы
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 14:13
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Смотрите в СНиПе раздел посвященный учету хрупкого разрушения.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2014, 18:05
#7
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


нинаскоко.
только при расчете сечение в ноль не загоняйте. Ну чтоб запас был - 10% хотябы...
Металл может в минусах быть выкатан.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2014, 18:51
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
возникает вопрос не пережгут ли при приварке уголка к трубе сечение трубы
Если варить будут сварщики - то ничего не пережгут, а если кто попало, так загубят и ферму с 10-ным запасом. При проектировании нужно исходить из того, что варить будут сварщики, монтировать - монтажники и т.д.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На сколько процентов, ориентировочно, уменьшается площадь поперечного сечения элемента при поперечном шве

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Почему при уменьшении высоты сечения плитного фундамента площадь арматуры уменьшается? Deemix SCAD 8 09.10.2012 17:58
чему равна площадь поперечного сечения двутавра Дсв35К1? alldmc Прочее. Архитектура и строительство 4 21.03.2011 12:13