Непрочитано 06.07.2009, 15:38 #1
Какими задать усилия затяжки монтажных болтов.
AlexCAD777
 
инженер-конструктор
 
Город Корабелов
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 244

Имеется металическая конструкция, собираемая на монтажной площадке без применения сварки на болтах. Конструкция собирается на болтах М20. Соединение не фрикционное, болты класса прочности 8.8 (или 5.8) - в общем не высокопрочные. Возникает вопрос: какое нужно задавать усилие затяжки для таких болтов и таких соединение при условии контроля затяжки динамометрическим ключем? Есть какие то цыфовые данные? Или контроль затяжки только для фрикционных соединений?
Просмотров: 10745
 
Непрочитано 06.07.2009, 15:48
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


По моему что-то про затяжку было в пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования.
Кореш на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 15:55
#3
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Речь не только про антерные, те могут работать на отрыв. У меня сборка на болтах, работа на срез и смятие.
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2009, 16:02
#4
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


"Несущие и ограждающие конструкции"
Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения

4.11. При сборке соединений отверстия в деталях конструкций должны быть совмещены и детали зафиксированы от смещения сборочными проб¬ками (не менее двух), а пакеты плотно стянуты болтами. В соединениях с двумя отверстиями сборочную пробку устанавливают в одно из них.
4.12. В собранном пакете болты заданного в проекте диаметра должны пройти в 100 % отверстий. Допускается прочистка 20 % отверстий сверлом, диаметр которого равен диаметру отверстия, указанному в чертежах. При этом в соединениях с работой болтов на срез и соединенных элементов на смятие допускается чернота (несовпадение отверстий в смежных дета¬лях собранного пакета) до 1 мм — в 50 % отверстий, до 1,5 мм — в 10 % отверстий.
В случав несоблюдения этого требования с разрешения организации — разработчика проекта отверстия следует рассверлить на ближайший боль¬ший диаметр с установкой болта соответствующего диаметра.
В соединениях с работой болтов на растяжение, а также в соединениях, где болты установлены конструктивно, чернота не должна превышать разности диаметров отверстия и болта.
4.13. Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клейма пред¬приятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.
4.14. Под гайки болтов следует устанавливать не более двух круглых шайб (ГОСТ 11371—78).
Допускается установка одной такой же шайбы под головку болта.
В необходимых случаях следует устанавливать косые шайбы (ГОСТ 10906—78).
Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполо¬вину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки.
4.15. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек — постановка пружинной шайбы (ГОСТ 6402— 70) или контргайки — должны быть ука¬заны в рабочих чертежах.
Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности диаметров отверстия и болта более 3 мм, а также при сов¬местной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371—78) .
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта.
4.16. Гайки и контргайки следует закручивать до отказа от середины соединения к его краям.
4.17. Головки и гайки болтов, в том числе фундаментных, должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм.
4.18. Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм.
4.19. Качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться.
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2009, 16:12
#5
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от AlexCAD777 Посмотреть сообщение
Имеется металическая конструкция, собираемая на монтажной площадке без применения сварки на болтах. Конструкция собирается на болтах М20. Соединение не фрикционное, болты класса прочности 8.8 (или 5.8) - в общем не высокопрочные. Возникает вопрос: какое нужно задавать усилие затяжки для таких болтов и таких соединение при условии контроля затяжки динамометрическим ключем? Есть какие то цыфовые данные? Или контроль затяжки только для фрикционных соединений?
А почему решил, что усилие затяжки д.б. контролируемым? Если соединение не фрикционное и не работает в условиях растяжения, то смысла нет.
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 16:12
#6
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Спасибо. Я так понял, что контроль затяжки нужен, если он заложен в расчете соединения?
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2009, 16:19
#7
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от AlexCAD777 Посмотреть сообщение
Спасибо. Я так понял, что контроль затяжки нужен, если он заложен в расчете соединения?
думаю да и болты не высокопрочные
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2009, 18:19
#8
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от AlexCAD777 Посмотреть сообщение
Спасибо. Я так понял, что контроль затяжки нужен, если он заложен в расчете соединения?
Не понял, как ты его заложил в расчет соединения? Оно же не фрикционное.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 17:11
#9
sergey_1

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 10


за что люблю dwg.ru - так это всегда находишь ответы на все интересующие вопросы.
sergey_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 21:10
#10
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
Не понял, как ты его заложил в расчет соединения? Оно же не фрикционное.
Соединение не фрикционное, но во первых затяжка должна быть достаточно плотной, что бы болты не болтались с одной стороны, с другой стороны можно посворачивать голови - пережать.
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2011, 23:11
#11
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


http://www.gedore.ru/upload/PDF/GEDO...es_410-452.pdf - вот тут можно посмотреть. У вас коэффициент закручивания должен быть указан в сертификате на болты - если вы хотите динамометрическим ключом затягивать.
110ХЛ вне форума  