Усиление уладки кирпичной стены, защита от трещин.
lahomie
 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 16

Здравствуйтек! У меня возник вопрос по усилению кирпичной стены. Наружная стена толщиной 510 мм. Внутренний слой выполнен из газобетона, утеплитель-пенополистирол. Наружный слой, как видной из фото, выполнен из облицовочного кирпича. КОнструкция крыши опирается на металлическую стойку из прокатного профиля (сечение 10*10 см) и получается, что часть нагрузки передается на облицовочный слой, что привело к образованию вертикальных трещин. У меня вопрос к обследователям: подскажите как можно усилить данное место?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5767.jpg
Просмотров: 265
Размер:	283.2 Кб
ID:	173548  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5762.jpg
Просмотров: 255
Размер:	383.5 Кб
ID:	173549  

Просмотров: 3276
 
Непрочитано 19.07.2016, 10:31
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


По фото ничего не понятно.
По описанию лучший вариант - перенести стойку.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 10:46
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от lahomie Посмотреть сообщение
КОнструкция крыши опирается на металлическую стойку из прокатного профиля (сечение 10*10 см)
а где эта стойка находится?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 12:12
#4
lahomie


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 16


Вот дополнительные фотки с исследуемым балконом
Стойка опирается на угол кладки, что привело к образованию вертикальной трещины в наружном облицовочном слое. Опирание стойки происходит через квадратную пластину шириной 20 см.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5770.jpg
Просмотров: 163
Размер:	51.0 Кб
ID:	173552  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5165.jpg
Просмотров: 180
Размер:	267.9 Кб
ID:	173553  
lahomie вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 12:53
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Стойка несет только себя. Ну и крышу. Ну и снег если он у вас бывает. Не уверен, что причина трещины в ней.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 14:18
#6
lahomie


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Стойка несет только себя. Ну и крышу. Ну и снег если он у вас бывает. Не уверен, что причина трещины в ней.
я как раз рассматриваю этот вариант. Что в в период зимы возникла значительная нагрузка на кладку, которая впринципе не рассчиитана на . И хотелось услышать о твас какие варианты усиления здесь возможны.
lahomie вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 14:28
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от lahomie Посмотреть сообщение
И хотелось услышать о твас какие варианты усиления здесь возможны.
какие варианты? я уже написал - перенести стойку.
Там где на наружной кладке трещина - расшить и зачеканить.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 14:42
#8
lahomie


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
какие варианты? я уже написал - перенести стойку.
а в какое место перенести?
lahomie вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 14:48
| 1 #9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от lahomie Посмотреть сообщение
а в какое место перенести?
с тем, чтобы она опиралась на несущий слой.
Не думаю, что нагрузки большие.... скорее всего отсутствуют связи лицевого и несущего слоев.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 15:25
#10
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Судя по фото стойка опирается как минимум на 3 ряда стенки в 1 кирпич толщиной. Очень сомневаюсь что эта стенка продолжение ограждающей стены в пол кирпича. Вангую что там таки есть плита пола на которой стоит и стенка в три кирпича и стойка. Эта плита должна была распределить нагрузку на несущий слой. Короче разрез бы.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 15:52
#11
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Тут другая причина. У ЖБ и у кирпича коэффициент теплового расширения отличается в три раза. Прибавьте к этому ситуацию, когда на улице мороз, а внутренние жб конструкции имеют температуру под 20 градусов. Кирпичная рубашка, сжавшаяся на морозе, рвется вокруг теплого ЖБ каркаса.
Но вы не расстраивайтесь - эту ошибку делают все, кому не лень.
Выход тут чисто конструктивный был - резать кирпичную кладку на панели, скреплять ее с каркасом через петли и саму кладку армировать. Видимо, этого ни чего не было сделано, поэтому "процесс пошел". Как это ни печально.
Все это описано в литературе по причинам аварий и деформаций зданий, классика. Даже стандартная пустотелая плитаперекрытия со временем ломает стены из камня, именно по этой причине, если нет хорошего армопояса . Хотя, даже пояс не спасает. Такая вот фигня.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 17:34
#12
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Четырехэтажное здание со скатной кровлей с несущими стенами из газобетона с облицовкой? Очень сомнительно. Хотя чего только не бывает.
Постарайтесь раздобыть конструктивные чертежи, здание не старое, они должны быть доступны. Иначе мы можем тут долго гадать.
alisa вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2016, 09:14
#13
Женя0574


 
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70


Очень сомнительно, что дело в стойке. Слишком она легкая и слишком там много всего между стойкой и трещиной. А трещина, межу прочим, приличная: несколько кирпичей порвало (или переломило?). Быть может, трещина появилась во время строительства? Когда на неокрепшую кладку что-то тяжелое поставили? Что там с другим углом этой стены? Там никаких трещин не намечается? Я бы разобрал этот участок облицовки (всего несколько кирпичей...) и посмотрел, что происходит под ним. А что внутри этой стены? Где там перекрытие проходит? Вообще, засуньте в эту трещину тонкую проволоку, померийте ее глубину.
Женя0574 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 05:21
#14
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


У вас шевелится весь парапет. Да так, что отпадает облицовка и появляются трещины в облицовочной плитке и фасадной кладке.
Похоже, газобетонные блоки и утеплитель под слоем кирпичной облицовки в толще многослойной стены слабо закреплены между собой. Возможно расслоение легкобетонных блоков, деформация утеплителя, горизонтальные перемещения стойки и элементов ограждения. Сама облицовочная кладка в зоне парапета практически не нагружена.

Поэтому первым делом в засверленные швы кладки установите анкера диаметром 8мм длиной ~300мм с шагом 2-3 кирпича по высоте, 400мм по длине в зоне повреждения. Утопите анкера в растворные швы на 30мм, чтобы на фасад не проступала ржавчина. Потом закрепите узлы стойки снизу и сверху от случайных перемещений. Трещины кладки расшейте и зачеканьте раствором.
mini вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление уладки кирпичной стены, защита от трещин.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление кирпичной стены большой ширины при демонтаже в коттедже 2-этажном Myolga Каменные и армокаменные конструкции 9 15.05.2012 09:54
Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке pahmara Обследование зданий и сооружений 6 05.12.2011 14:08
Удлинение сущ. несущей кирпичной стены Sansob Каменные и армокаменные конструкции 1 28.02.2010 21:57
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18